Problème groupe extérieur Hitachi
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7002
Question Dépannage Climatisation : Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
J'ai une unité extérieure Hitachi 52qh5 avec 2 unités intérieures, en mode chauffage, une des unités souffle de l'air (frais) quand je la met en marche seule, sur l'unité extérieure la led 301 clignote une fois et le led 304 : 2 fois, il y a du 35 v au départ des unités intérieures.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
J'ai une unité extérieure Hitachi 52qh5 avec 2 unités intérieures, en mode chauffage, une des unités souffle de l'air (frais) quand je la met en marche seule, sur l'unité extérieure la led 301 clignote une fois et le led 304 : 2 fois, il y a du 35 v au départ des unités intérieures.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
16 avril 2021 à 08:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
Ces clignotements indiquent un problème de communication entre l'UE et l'UI 2 (sachant qu'il y a 1, 2 et 3). Ce qui est étrange c'est que vous arriviez à déclencher l'UE. En effet normalement une UI en mode chaud ne commence à souffler que lorsqu'elle a reçu du fluide chaud. Vous êtes bien en mode chaud sur cette UI? Confirmez aussi que l'UE démarre quand cette seule UI est mise en marche.
Ces clignotements indiquent un problème de communication entre l'UE et l'UI 2 (sachant qu'il y a 1, 2 et 3). Ce qui est étrange c'est que vous arriviez à déclencher l'UE. En effet normalement une UI en mode chaud ne commence à souffler que lorsqu'elle a reçu du fluide chaud. Vous êtes bien en mode chaud sur cette UI? Confirmez aussi que l'UE démarre quand cette seule UI est mise en marche.
16 avril 2021 à 12:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
Le problème, c'est que un jour, ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas et dans ce cas c’est jamais les mêmes symptômes, 304 qui clignote 1 fois ou 2 fois,l'unité intérieure qui souffle de l'air froid alors que l'UE ne démarre pas, j'ai même eu le clignotement de la programmation alors que que je n'avais rien programmé et ça toujours en demande chaud ???
Sur une de mes commandes d'un autre groupe, je n’arrive plus a changer le mode de fonctionnement(chauffage, froid etc j'ai fait un reset pourtant, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Le problème, c'est que un jour, ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas et dans ce cas c’est jamais les mêmes symptômes, 304 qui clignote 1 fois ou 2 fois,l'unité intérieure qui souffle de l'air froid alors que l'UE ne démarre pas, j'ai même eu le clignotement de la programmation alors que que je n'avais rien programmé et ça toujours en demande chaud ???
Sur une de mes commandes d'un autre groupe, je n’arrive plus a changer le mode de fonctionnement(chauffage, froid etc j'ai fait un reset pourtant, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci pour votre aide.
24 avril 2021 à 09:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
Pour votre 2ème question, je crois comprendre que c'est un problème circonscrit à la télécommande elle-même. Dans ce cas il arrive que qu'une piste de cuivre ou un pont carbone se coupe, ou que le patin conducteur de la touche se salisse ou se graisse, car l'élastomère des touches exsude parfois du gras (très courant sur les TC de TV). Sur la photo (TC de TV) on voit les emplacements des contacts, et les "ponts" dont je parle qui agissent comme des connexions métalliques reliant des pistes de cuivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour votre 2ème question, je crois comprendre que c'est un problème circonscrit à la télécommande elle-même. Dans ce cas il arrive que qu'une piste de cuivre ou un pont carbone se coupe, ou que le patin conducteur de la touche se salisse ou se graisse, car l'élastomère des touches exsude parfois du gras (très courant sur les TC de TV). Sur la photo (TC de TV) on voit les emplacements des contacts, et les "ponts" dont je parle qui agissent comme des connexions métalliques reliant des pistes de cuivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2021 à 12:58