Bonjour.
Split LG Neo Plasma, j'ai eu un code sonde défectueuse un premier temps.
Après elle biper le voler bougé rebiper couper est recommencer.
La réparation est changement soit de la sonde ou de la carte.
J'ai vu un flash sur la carte, donc je l'ai changée.
Nouvelle carte cramé au bout une heure.
Ma question : est-ce que la sonde peut faire griller une carte ou le problème vient d'autre chose.
Merci.
Split LG Neo Plasma, j'ai eu un code sonde défectueuse un premier temps.
Après elle biper le voler bougé rebiper couper est recommencer.
La réparation est changement soit de la sonde ou de la carte.
J'ai vu un flash sur la carte, donc je l'ai changée.
Nouvelle carte cramé au bout une heure.
Ma question : est-ce que la sonde peut faire griller une carte ou le problème vient d'autre chose.
Merci.
05 janvier 2025 à 11:17
Questions / Réponses Climatisation 1
Panne split LG Neo Plasma
Bonjour.
"Flash" : est-ce à dire que vous avez vu une étincelle ou un mini départ de feu? Si oui, une photo de la carte avec l'endroit du crime...
Une sonde est une résistance de plusieurs kilohms, à priori impossible de griller quoi que ce soit. A moins que ce soit une sonde dans un fourreau métallique et qu'il y ait un court-circuit entre son élément interne et le cuivre du fourreau, qui est à la terre de la maison...
"Nouvelle carte cramé au bout une heure" : et la clim a marché correctement pendant cette heure?
"Flash" : est-ce à dire que vous avez vu une étincelle ou un mini départ de feu? Si oui, une photo de la carte avec l'endroit du crime...
Une sonde est une résistance de plusieurs kilohms, à priori impossible de griller quoi que ce soit. A moins que ce soit une sonde dans un fourreau métallique et qu'il y ait un court-circuit entre son élément interne et le cuivre du fourreau, qui est à la terre de la maison...
"Nouvelle carte cramé au bout une heure" : et la clim a marché correctement pendant cette heure?
05 janvier 2025 à 15:59
Questions / Réponses Climatisation 2
Panne split LG Neo Plasma
Merci pour votre réponse.
Je vous envoie les deux photos. D'un côté, il y a une trace noire et de l'autre, il y avait (je l'ai essuyée) du gris, comme un flash, sur le composant. Il n'y avait rien sur la nouvelle lorsque je l'ai changée et maintenant c'est pareil. J'ai pris la sonde d'un autre split et apparemment cela fonctionne malgré le flash. Je trouve cela bizarre.
Peut-être avez-vous une réponse ?
Merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre. Il s'agit d'une sonde dans un tube en cuivre soudé sur un serpentin en cuivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous envoie les deux photos. D'un côté, il y a une trace noire et de l'autre, il y avait (je l'ai essuyée) du gris, comme un flash, sur le composant. Il n'y avait rien sur la nouvelle lorsque je l'ai changée et maintenant c'est pareil. J'ai pris la sonde d'un autre split et apparemment cela fonctionne malgré le flash. Je trouve cela bizarre.
Peut-être avez-vous une réponse ?
Merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre. Il s'agit d'une sonde dans un tube en cuivre soudé sur un serpentin en cuivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2025 à 17:50
Questions / Réponses Climatisation 3
Panne split LG Neo Plasma
Bonjour.
Déjà, la tache brune est "normale", car on voit qu'elle correspond à 2 résistances de 300k en //, qui se prennent 240V efficaces. Elles "alimentent" la LED d'un optocoupleur qui renseigne la carte sur le passage à 0V de la sinusoïde secteur. Elles chauffent notablement et finissent par brunir le circuit imprimé. Ce point chaud génère un flux d'air, et les poussières portées par le flux peuvent créer une trace grise. C'est une erreur de conception, on ne met jamais le secteur aux bornes de composants aussi minuscules. Si l'une d'elle arque, on génère de gros dégâts derrière. A deux elles font 150k, il eut fallu mettre deux 75k en série, au lieu de deux 300k en //.
Si avec une autre sonde ça remarche, alors mesurez la résistance entre ses 2 fils, et celles entre chaque fil et le fourreau cuivre. Je pense à une grosse fuite, voire un court-circuit.
Déjà, la tache brune est "normale", car on voit qu'elle correspond à 2 résistances de 300k en //, qui se prennent 240V efficaces. Elles "alimentent" la LED d'un optocoupleur qui renseigne la carte sur le passage à 0V de la sinusoïde secteur. Elles chauffent notablement et finissent par brunir le circuit imprimé. Ce point chaud génère un flux d'air, et les poussières portées par le flux peuvent créer une trace grise. C'est une erreur de conception, on ne met jamais le secteur aux bornes de composants aussi minuscules. Si l'une d'elle arque, on génère de gros dégâts derrière. A deux elles font 150k, il eut fallu mettre deux 75k en série, au lieu de deux 300k en //.
Si avec une autre sonde ça remarche, alors mesurez la résistance entre ses 2 fils, et celles entre chaque fil et le fourreau cuivre. Je pense à une grosse fuite, voire un court-circuit.
06 janvier 2025 à 10:40
Questions / Réponses Climatisation 4
Panne split LG Neo Plasma
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse clair et précise.
J ai commandé une nouvelle sonde.
Mais je vais mesurer la sonde comme vous m avait dit par curiosité.
Merci encore pour votre aide.
Merci beaucoup pour votre réponse clair et précise.
J ai commandé une nouvelle sonde.
Mais je vais mesurer la sonde comme vous m avait dit par curiosité.
Merci encore pour votre aide.
06 janvier 2025 à 11:18
Questions / Réponses Climatisation 5
Panne split LG Neo Plasma
... Attention, il se peut que le défaut n'apparaisse qu'à température élevée, par ex 70°. Ne pas hésiter à la chauffer si rien d'anormal à l'ambiante.
06 janvier 2025 à 19:05