Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3769
Question Forum Climatisation : Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Bonjour.
Ma pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA ne fonctionne plus !
Tout s'allume, elle pulse l'air mais le chaud ne vient pas !
Sur l'unité intérieure, est affichée le code-erreur E0 et E5 ! (ce code n'apparait pas sur la notice !!).
Je suis désespéré. Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai appelé tous les réparateurs situés autour du Mans (Sarthe), mais tous refusent d'intervenir sur le matériel "Brico dépot".
Au secours ! et Merci d'avance.
Fabrice
Ma pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA ne fonctionne plus !
Tout s'allume, elle pulse l'air mais le chaud ne vient pas !
Sur l'unité intérieure, est affichée le code-erreur E0 et E5 ! (ce code n'apparait pas sur la notice !!).
Je suis désespéré. Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai appelé tous les réparateurs situés autour du Mans (Sarthe), mais tous refusent d'intervenir sur le matériel "Brico dépot".
Au secours ! et Merci d'avance.
Fabrice
15 janvier 2017 à 19:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Invité
Bonjour,
Si ça peut vous aider, ci-joint une liste des codes Airton.
Il semblerait que ça pourrait être un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier le câble de communication, mais cela peut peut-être venir d'une des cartes.
Vérifier la continuité du câble et si n'y a pas une cosse desserrée ou oxydée.
Salutations.
Si ça peut vous aider, ci-joint une liste des codes Airton.
Il semblerait que ça pourrait être un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier le câble de communication, mais cela peut peut-être venir d'une des cartes.
Vérifier la continuité du câble et si n'y a pas une cosse desserrée ou oxydée.
Salutations.
16 janvier 2017 à 09:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la liste que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la liste que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
16 janvier 2017 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Bonsoir.
En effet les codes E0 = Communication réception émissions et E5 = communication entre l’unité intérieure et extérieure.
Le plus fréquent sur ce genre de panne est la carte UE.
En effet les codes E0 = Communication réception émissions et E5 = communication entre l’unité intérieure et extérieure.
Le plus fréquent sur ce genre de panne est la carte UE.
16 janvier 2017 à 17:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Bonjour,
Tout passe par le power module (IPM) il est courant sur cette clim que le PCB soit défectueux (traversée reliant la face up et down coupée) sans compter le module de puissance compresseur qui devient HS.
Donc en changer le power module ou remplacer la clim.
Cordialement.
AB37
Tout passe par le power module (IPM) il est courant sur cette clim que le PCB soit défectueux (traversée reliant la face up et down coupée) sans compter le module de puissance compresseur qui devient HS.
Donc en changer le power module ou remplacer la clim.
Cordialement.
AB37
17 janvier 2017 à 07:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Invité
Bonjour.
J'ai le même souci que Fabdoufaure sur une Airton12chsa/zi. d'aout 2009.
J'ai déjà "réparé" une clim identique sous garantie avec l'aide du SAV, à l'époque les Leds clignotaient cette fois elle est Hors garantie.
Sur l'UE aucune led n'est allumée ni su le power Module ni sur la carte.
Des tensions 220 v sont présentes sur les fils de jonction avec l'UI, le fusible est OK, j'ai gratté tous les contacts : rien ne change.
En visuel, je ne vois pas de composant éclaté ou de piste oxydé. Rien n'a changé...
ALBRE37 dit que tout passe par le Power module, est-ce donc lui qu'il faut vérifier ou changer en premier avant d'incriminer la carte de communication ?
J'ai le même souci que Fabdoufaure sur une Airton12chsa/zi. d'aout 2009.
J'ai déjà "réparé" une clim identique sous garantie avec l'aide du SAV, à l'époque les Leds clignotaient cette fois elle est Hors garantie.
Sur l'UE aucune led n'est allumée ni su le power Module ni sur la carte.
Des tensions 220 v sont présentes sur les fils de jonction avec l'UI, le fusible est OK, j'ai gratté tous les contacts : rien ne change.
En visuel, je ne vois pas de composant éclaté ou de piste oxydé. Rien n'a changé...
ALBRE37 dit que tout passe par le Power module, est-ce donc lui qu'il faut vérifier ou changer en premier avant d'incriminer la carte de communication ?
18 janvier 2017 à 17:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne sur pompe à chaleur Airton TAC 12 CHSA
Bonsoir,
Sur ce climatiseur, les pannes sont plus souvent liées au power module, mais il n'est pas rare d'avoir la carte principale et plus exactement son alim à découpage qui pose problème, condos en c/c, viper HS et / ou opto.
Ce sont des clims qui ont plusieurs années et c'est du bas de gamme, faut pas faire beaucoup de frais.
Cordialement.
AB37
Sur ce climatiseur, les pannes sont plus souvent liées au power module, mais il n'est pas rare d'avoir la carte principale et plus exactement son alim à découpage qui pose problème, condos en c/c, viper HS et / ou opto.
Ce sont des clims qui ont plusieurs années et c'est du bas de gamme, faut pas faire beaucoup de frais.
Cordialement.
AB37
18 janvier 2017 à 19:13