Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8844
Conseils forum dépannage climatisation : Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri
Bonjour à vous.
Suite à un orage, ma PAC Atlantic Fujitsu tri ne communique plus avec le groupe extérieur (erreur 370 et 11), bien peur du pire que l'une des 4 cartes électroniques soit HS, je ne désespère pas a une petite panne, en ouvrant l'UE, les petits fusibles sont bons, rien de grillé.
Mais la Led rouge sur une des cartes est éteinte, est-ce le signe que cette carte soit HS.
En attendant vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à un orage, ma PAC Atlantic Fujitsu tri ne communique plus avec le groupe extérieur (erreur 370 et 11), bien peur du pire que l'une des 4 cartes électroniques soit HS, je ne désespère pas a une petite panne, en ouvrant l'UE, les petits fusibles sont bons, rien de grillé.
Mais la Led rouge sur une des cartes est éteinte, est-ce le signe que cette carte soit HS.
En attendant vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2023 à 16:14
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri
Bonjour.
Problème résolu.
Le problème venait du joint de culasse, suite à un mauvais serrage des boulons.
Problème résolu.
Le problème venait du joint de culasse, suite à un mauvais serrage des boulons.
20 septembre 2023 à 16:20
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri
Bonjour.
Citation :
joint de culasse ???
20 septembre 2023 à 19:15
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri
Désolé erreur de message.
La panne vient de la carte de puissance qui a cramé, coût 500€.
La panne vient de la carte de puissance qui a cramé, coût 500€.
31 octobre 2023 à 13:53