Question Forum Dépannage Climatisation : Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour à tous.
Je suis en panne avec ma PAC air/air HITACHI RAM90QH5 LED 301 installée en 2012.
La led 301 clignote 4 fois et les splits affichent un voyant orange en plus du vert.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai commencé à tester les cartes électroniques par rapport à la procédure indiquée sur le document joint.
L'unité extérieure étant sous tension je n'ai pas 220V AC au niveau des fils bleu et jaune et cela dès leur sortie de la carte (je ne connais pas son nom c'est la plus grande où il y a les leds de diagnostic).
Ma question est la suivante le fait de ne pas avoir de tension sur les fils bleu et jaune dès leur sortie de la carte ou à leur branchement sur le pont de diodes indique t-elle que la panne vient de cette carte avec certitude ?
Pour info en appuyant sur le switch (comme un bouton reset) à côté des leds fait démarrer le ventilateur mais il s'arrête au bout de quelques secondes.
L'unité extérieure se trouve à 2.50m du sol et elle est tombée en panne le lendemain de la tempête CIARA les vents ont été très violents dans le nord mais je ne sais pas s'il y a une relation avec la panne.
Merci d'avance pour les bricoleurs qui me répondront.
J'ai eu un devis de 5600€ avec remplacement de 3 cartes électroniques et du compresseur, la société remplace tous les éléments en relation avec la panne évidemment.
Encore merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en panne avec ma PAC air/air HITACHI RAM90QH5 LED 301 installée en 2012.
La led 301 clignote 4 fois et les splits affichent un voyant orange en plus du vert.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai commencé à tester les cartes électroniques par rapport à la procédure indiquée sur le document joint.
L'unité extérieure étant sous tension je n'ai pas 220V AC au niveau des fils bleu et jaune et cela dès leur sortie de la carte (je ne connais pas son nom c'est la plus grande où il y a les leds de diagnostic).
Ma question est la suivante le fait de ne pas avoir de tension sur les fils bleu et jaune dès leur sortie de la carte ou à leur branchement sur le pont de diodes indique t-elle que la panne vient de cette carte avec certitude ?
Pour info en appuyant sur le switch (comme un bouton reset) à côté des leds fait démarrer le ventilateur mais il s'arrête au bout de quelques secondes.
L'unité extérieure se trouve à 2.50m du sol et elle est tombée en panne le lendemain de la tempête CIARA les vents ont été très violents dans le nord mais je ne sais pas s'il y a une relation avec la panne.
Merci d'avance pour les bricoleurs qui me répondront.
J'ai eu un devis de 5600€ avec remplacement de 3 cartes électroniques et du compresseur, la société remplace tous les éléments en relation avec la panne évidemment.
Encore merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2020 à 19:15
Forum Climatisation Réponse 1
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour.
Entre l'arrivée secteur et les fils bleu/jaune, vous avez 2 relais : un qui précharge à courant modéré les gros condensateurs 400V et un qui court-circuite ce dispositif (une fois les condos chargés) pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur quand il tourne.
Après ces relais, le pont de diodes et la carte PFC avec son inductance se trouve une dérivation de la haute tension pour le moteur de ventilo. Il est donc incohérent que le ventilo commence à tourner SANS QUE vous ayez de la haute tension, quelque chose a dû vous échapper. Le fait d'appuyer sur le switch dans l'UE doit fermer (s'ils ne le sont pas déjà) les 2 relais l'un après l'autre (donc écouter les 2 clac) et les fils bleu/jaune doivent s'activer. Au moins temporairement.
Refaites la manip en étant attentif à tout cela. Je vous mets aussi la page de Msieur Hitachi concernant votre machine et vos symptômes.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Entre l'arrivée secteur et les fils bleu/jaune, vous avez 2 relais : un qui précharge à courant modéré les gros condensateurs 400V et un qui court-circuite ce dispositif (une fois les condos chargés) pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur quand il tourne.
Après ces relais, le pont de diodes et la carte PFC avec son inductance se trouve une dérivation de la haute tension pour le moteur de ventilo. Il est donc incohérent que le ventilo commence à tourner SANS QUE vous ayez de la haute tension, quelque chose a dû vous échapper. Le fait d'appuyer sur le switch dans l'UE doit fermer (s'ils ne le sont pas déjà) les 2 relais l'un après l'autre (donc écouter les 2 clac) et les fils bleu/jaune doivent s'activer. Au moins temporairement.
Refaites la manip en étant attentif à tout cela. Je vous mets aussi la page de Msieur Hitachi concernant votre machine et vos symptômes.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2020 à 23:45
Forum Climatisation Réponse 2
Invité

Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Invité
Bonjour Dom-Aom.
J'ai fait quelques tests avec un ami électrotechnicien.
En faisant un appui sur le switch. Il y a 230v sur les fils bleu et jaune. Les deux relais claquent le ventilo puis le compresseur se mettent en route mais ce dernier vibre énormément puis le tout s'arrête.
Merci pour votre réponse.
J'ai fait quelques tests avec un ami électrotechnicien.
En faisant un appui sur le switch. Il y a 230v sur les fils bleu et jaune. Les deux relais claquent le ventilo puis le compresseur se mettent en route mais ce dernier vibre énormément puis le tout s'arrête.
Merci pour votre réponse.
25 février 2020 à 14:16
Forum Climatisation Réponse 3
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Aïe... Pour que le compresseur vibre de la sorte, soit il est bloqué mécaniquement, soit il lui manque une phase.
Courant coupé, vérifiez l’homogénéité des résistances que présentent les enroulements du compresseur (de l'ordre de l'ohm, voire 0.5 ohm). Puis au niveau de la carte de laquelle part le câble du compresseur, vérifiez en mode test de diode que vous avez bien environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre pour les 6 mesures : N/U N/V N/W P/U P/V P/W. N et P sont les bornes de la haute tension (N1 et P1 dans votre photo initiale). Dans votre prose, vous ne dites pas si vous avez déjà fait ces mesures.
Vérifiez aussi la bonne connexion des 3 fils U/V/W, en particulier au niveau compresseur. Mais bon, je suis assez pessimiste pour vous... Le compresseur me semble HS.
Courant coupé, vérifiez l’homogénéité des résistances que présentent les enroulements du compresseur (de l'ordre de l'ohm, voire 0.5 ohm). Puis au niveau de la carte de laquelle part le câble du compresseur, vérifiez en mode test de diode que vous avez bien environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre pour les 6 mesures : N/U N/V N/W P/U P/V P/W. N et P sont les bornes de la haute tension (N1 et P1 dans votre photo initiale). Dans votre prose, vous ne dites pas si vous avez déjà fait ces mesures.
Vérifiez aussi la bonne connexion des 3 fils U/V/W, en particulier au niveau compresseur. Mais bon, je suis assez pessimiste pour vous... Le compresseur me semble HS.
25 février 2020 à 23:13
Forum Climatisation Réponse 4
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour Dom.
Un ami frigoriste est venu voir, compresseur bloqué...
Par contre selon lui il vaut mieux changer les cartes électroniques par précaution.
Merci pour vos réponses.
Un ami frigoriste est venu voir, compresseur bloqué...
Par contre selon lui il vaut mieux changer les cartes électroniques par précaution.
Merci pour vos réponses.
04 mars 2020 à 07:03
Forum Climatisation Réponse 5
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour.
Dans le devis initial de 5600€, je pense que les cartes y sont pour au moins 1500€, alors que rien ne prouve qu'elles soient dégradées. A vous de voir s'il est judicieux de dépenser autant. Je préconiserais 2 phases : d'abord le compresseur, puis éventuellement les cartes si ça ne remarche pas. Mais la décision vous appartient. Une aide à la décision serait de faire les mesures du post 3. Cela dit, vous ne dites pas ce qu'a fait l'ami qui est venu (il a peut-être fait des choses dans ce style).
Cordialement, Dom.
Dans le devis initial de 5600€, je pense que les cartes y sont pour au moins 1500€, alors que rien ne prouve qu'elles soient dégradées. A vous de voir s'il est judicieux de dépenser autant. Je préconiserais 2 phases : d'abord le compresseur, puis éventuellement les cartes si ça ne remarche pas. Mais la décision vous appartient. Une aide à la décision serait de faire les mesures du post 3. Cela dit, vous ne dites pas ce qu'a fait l'ami qui est venu (il a peut-être fait des choses dans ce style).
Cordialement, Dom.
04 mars 2020 à 12:09
Forum Climatisation Réponse 6
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Effectivement Dom le copain électrotechnicien a vérifié les cartes et je me souviens qu'il a trouvé "infini" aux trois valeurs qui doivent être identiques donc pour lui c'était le compresseur, il a même contrôlé les sondes hp et bp et ce verdict a été confirmé par mon autre copain frigoriste.
En passant par lui les 3 cartes + le compresseur 1620€.
Cordialement.
Merci.
En passant par lui les 3 cartes + le compresseur 1620€.
Cordialement.
Merci.
04 mars 2020 à 12:19
Forum Climatisation Réponse 7
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Les TROIS fils du compresseur donnent l'infini??? Pas possible! Le compresseur qui vibre prouve que du courant passe dans au moins 1 enroulement. 2 valeurs à l'infini oui c'est possible, mais pas 3. Revoyez ce point, ce serait dommage de faire une telle intervention pour une raison aussi triviale, genre mauvais contact sur un des fils U/V/W.
1620€ pour l'ensemble y compris la MO, ben c'est vraiment un prix d'ami! :-)
1620€ pour l'ensemble y compris la MO, ben c'est vraiment un prix d'ami! :-)
05 mars 2020 à 08:12