Question Forum Dépannage Climatisation : Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Bonjour.
Je suis en panne avec mon climatiseur Hitachi RAM-90-QH5.
Le problème se manifeste lorsque je démarre le climatiseur : Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Après 5 minutes, parfois plus ou moins, le compresseur démarre à nouveau sans problème, avec le ventilateur, et s'arrêtera à nouveau.
J'ai vérifié les LED de diagnostic et j'ai trouvé LED 301 qui clignote 2 fois.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie infiniment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en panne avec mon climatiseur Hitachi RAM-90-QH5.
Le problème se manifeste lorsque je démarre le climatiseur : Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Après 5 minutes, parfois plus ou moins, le compresseur démarre à nouveau sans problème, avec le ventilateur, et s'arrêtera à nouveau.
J'ai vérifié les LED de diagnostic et j'ai trouvé LED 301 qui clignote 2 fois.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie infiniment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2023 à 17:15
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Bonjour.
Ce code correspond à un courant excessif dans le compresseur. Normalement, les codes erreur sont placardés sous le capot de l'UE.
Le RAM90 peut piloter 5 UI. Combien sont réellement câblées dans votre installation? Et lors des symptômes, combien d'UI sont en demande? Si une ou deux, essayez de les mettre toutes en demande pour voir si la coupure apparaît aussi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce code correspond à un courant excessif dans le compresseur. Normalement, les codes erreur sont placardés sous le capot de l'UE.
Le RAM90 peut piloter 5 UI. Combien sont réellement câblées dans votre installation? Et lors des symptômes, combien d'UI sont en demande? Si une ou deux, essayez de les mettre toutes en demande pour voir si la coupure apparaît aussi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2023 à 22:53
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mon RAM-90QH5 est câblé par 4 UI et j'ai fait plusieurs essais de démarrage de plusieurs scénarios, par exemple j'ai démarré 1 UI, 2 UI et 4 UI et les UI soufflent bien de l'air froid.
Et après 5, 10 ou 20 minutes, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps et les UI continuent à souffler de l'air ambiant et non froid.
J'ai remarqué aussi que le compresseur s'arrête quand il veut dépasser la 3ème vitesse ou bien le 3ème régime, je parle bien sûr du son du compresseur...
Mon RAM-90QH5 est câblé par 4 UI et j'ai fait plusieurs essais de démarrage de plusieurs scénarios, par exemple j'ai démarré 1 UI, 2 UI et 4 UI et les UI soufflent bien de l'air froid.
Et après 5, 10 ou 20 minutes, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps et les UI continuent à souffler de l'air ambiant et non froid.
J'ai remarqué aussi que le compresseur s'arrête quand il veut dépasser la 3ème vitesse ou bien le 3ème régime, je parle bien sûr du son du compresseur...
02 février 2023 à 07:19
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
OK, donc vous êtes à priori dans une région chaude, confirmez.
Vérifiez la propreté de tous vos filtres d'UI, car s'ils sont colmatés les UI pourront moins évacuer les frigories et le compresseur devra faire face à une haute pression plus forte. Et vérifiez que l'échangeur de l'UE n'est pas trop sale non plus.
Clim coupée, vérifiez aussi que les cosses du compresseur sont fermement contactées par les 3 fils U/V/W, et mesurez les résistances des enroulements de compresseur, théoriquement 3 valeurs égales, proches de 0.4 ohm. Mesurez auparavant la valeur lue quand vous reliez les pointes de touche du multimètre, et soustrayez cette valeur aux 3 mesures.
Vérifiez la propreté de tous vos filtres d'UI, car s'ils sont colmatés les UI pourront moins évacuer les frigories et le compresseur devra faire face à une haute pression plus forte. Et vérifiez que l'échangeur de l'UE n'est pas trop sale non plus.
Clim coupée, vérifiez aussi que les cosses du compresseur sont fermement contactées par les 3 fils U/V/W, et mesurez les résistances des enroulements de compresseur, théoriquement 3 valeurs égales, proches de 0.4 ohm. Mesurez auparavant la valeur lue quand vous reliez les pointes de touche du multimètre, et soustrayez cette valeur aux 3 mesures.
02 février 2023 à 12:17
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Merci encore de m'avoir répondu.
Voilà, mon RAM-90 est installé en Tunisie et le climat à l'été est entre 35 et 40 degrés, alors j'utilise le RAM seulement à l'été quand je rentre en vacances pour 3 semaines.
Et mon RAM acheté neuf il y a 3 ans, c'est-à-dire que j'utilise seulement le RAM90 en tout 9 semaines pendant 3 ans.
Les filtres de l'UI sont propres et pour l'échangeur UE et aussi propres parce que le UE est installé dans le balcon.
J'ai contacté deux techniciens de Hitachi :
Le premier m'a dit qu'il faut changer la carte PWB IPM et le deuxième a dit qu'il faut changer le compresseur parce qu'il a commencé à mourir.
Voilà, c'est pour cela que je ne suis pas confiant envers ces deux techniciens parce que leurs deux diagnostics sont différents.
La carte IPM coûte 325 euros et le compresseur 900 Euros.
Voilà, mon RAM-90 est installé en Tunisie et le climat à l'été est entre 35 et 40 degrés, alors j'utilise le RAM seulement à l'été quand je rentre en vacances pour 3 semaines.
Et mon RAM acheté neuf il y a 3 ans, c'est-à-dire que j'utilise seulement le RAM90 en tout 9 semaines pendant 3 ans.
Les filtres de l'UI sont propres et pour l'échangeur UE et aussi propres parce que le UE est installé dans le balcon.
J'ai contacté deux techniciens de Hitachi :
Le premier m'a dit qu'il faut changer la carte PWB IPM et le deuxième a dit qu'il faut changer le compresseur parce qu'il a commencé à mourir.
Voilà, c'est pour cela que je ne suis pas confiant envers ces deux techniciens parce que leurs deux diagnostics sont différents.
La carte IPM coûte 325 euros et le compresseur 900 Euros.
02 février 2023 à 12:56
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Bonjour.
J'ai rencontré le même problème que vous :
Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Alors vous avez trouvez une solution pour ce problème ?
Merci.
J'ai rencontré le même problème que vous :
Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Alors vous avez trouvez une solution pour ce problème ?
Merci.
05 juillet 2024 à 11:06