Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7266
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Bonsoir à tous.
Voilà mon problème
.
Clim Airton H2SM 9+12 dont le groupe extérieur ne s'enclenche pas.
MAIS comme il s'agit d'un double split avec un seul compresseur, quand le second split est allumé, le premier en "panne" reçoit du gaz et chauffe ou refroidit.
La panne est intervenue après nettoyage à la bombe de mousse nettoyante comme une fois par an.
Nettoyage clim débranchée et attente de 4 heures avant rebranchement.
Elle a soufflé du froid, je l'ai arrêtée, entre temps (1/2 heure plus tard) j'ai enclenché le 2ème split en chaud pendant 1/2 heure, le temps de la douche puis coupé puis 1/2 heure plus tard quand j'ai rallumé le premier split plus rien, à part le ventilateur à fond
pas de groupe extérieur qui s'enclenche ....
La sonde de température ambiante fonctionne.
Pour la deuxième je ne sais comment la démonter.
Merci des conseils.
Amicalement.
Laurent
Voilà mon problème
.Clim Airton H2SM 9+12 dont le groupe extérieur ne s'enclenche pas.
MAIS comme il s'agit d'un double split avec un seul compresseur, quand le second split est allumé, le premier en "panne" reçoit du gaz et chauffe ou refroidit.
La panne est intervenue après nettoyage à la bombe de mousse nettoyante comme une fois par an.
Nettoyage clim débranchée et attente de 4 heures avant rebranchement.
Elle a soufflé du froid, je l'ai arrêtée, entre temps (1/2 heure plus tard) j'ai enclenché le 2ème split en chaud pendant 1/2 heure, le temps de la douche puis coupé puis 1/2 heure plus tard quand j'ai rallumé le premier split plus rien, à part le ventilateur à fond
pas de groupe extérieur qui s'enclenche ....
La sonde de température ambiante fonctionne.
Pour la deuxième je ne sais comment la démonter.
Merci des conseils.
Amicalement.
Laurent
18 septembre 2021 à 23:21
Réponse 1 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Suite du problème.
J'ai inversé les 2 cartes des UI et la carte "en panne" fonctionne très bien sur l'autre UI.
Donc le problème ne vient pas de la carte (double en fait car carte processeur et carte de commande puissance nappe reliant soudée sur les deux).
Je pense donc à un problème soit :
Soit sonde de température
Soit UE qui ne reçoit pas l'info car il y a 2 séries de fils sur chaque UI allant à l'UE.
Merci de vos suggestions.
Cordialement.
Laurent
J'ai inversé les 2 cartes des UI et la carte "en panne" fonctionne très bien sur l'autre UI.
Donc le problème ne vient pas de la carte (double en fait car carte processeur et carte de commande puissance nappe reliant soudée sur les deux).
Je pense donc à un problème soit :
Soit sonde de température
Soit UE qui ne reçoit pas l'info car il y a 2 séries de fils sur chaque UI allant à l'UE.
Merci de vos suggestions.
Cordialement.
Laurent
19 septembre 2021 à 08:13
Réponse 2 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Après test, les cartes fonctionnent en les intervertissant.
Par contre lecture sondes :
Split OK les 2 sondes 10.5 k ohms
Split HS une sonde 10.5 k ohms sur le devant (sonde ambiante)
Deuxième sonde 1.2 K ohms donc je pense problème.
Cette sonde a l'air serti dans un tube cuivre.
Est-ce changeable ?
Et où la trouver ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Par contre lecture sondes :
Split OK les 2 sondes 10.5 k ohms
Split HS une sonde 10.5 k ohms sur le devant (sonde ambiante)
Deuxième sonde 1.2 K ohms donc je pense problème.
Cette sonde a l'air serti dans un tube cuivre.
Est-ce changeable ?
Et où la trouver ?
Merci d'avance.
Cordialement.
19 septembre 2021 à 10:16
Réponse 3 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Bonjour,
La douche nettoyante de l'UI aura atteint une sonde / carte électronique / connecteur ?
Bien sécher tout ce petit monde avec une soufflette / sèche cheveux / spray anti humidité pour électronique, sans forcément démonter pour éviter un sur-accident, je pense.
La douche nettoyante de l'UI aura atteint une sonde / carte électronique / connecteur ?
Bien sécher tout ce petit monde avec une soufflette / sèche cheveux / spray anti humidité pour électronique, sans forcément démonter pour éviter un sur-accident, je pense.

19 septembre 2021 à 11:53
Réponse 4 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Mon message précédent ne tient pas compte des réponses 1 et 2 mais reste applicable aux seules sondes.
Je ne démonterais rien avant d'avoir tenté la bombe anti humidité.
S'il faut vraiment déposer une sonde, ben on la sort de son doigt de gant, en écartant l'éventuelle languette qui la maintient en place, non ?
Je ne démonterais rien avant d'avoir tenté la bombe anti humidité.
S'il faut vraiment déposer une sonde, ben on la sort de son doigt de gant, en écartant l'éventuelle languette qui la maintient en place, non ?
19 septembre 2021 à 12:09
Réponse 6 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Merci des réponses.
J'ai sorti la sonde sans problème en tirant dessus.
Maintenant le split fonctionne avec sa carte d'origine et les sondes de l'autre UI (qui fonctionnait).
Donc le problème vient bien de la sonde, où puis-je trouver ce genre de sonde car seule réf : T 6569 sur le cache en cuivre rien sur l'autre sonde.
Pour info il s'agit d'une double sonde reliée sur un même cavalier de ce style :
https://www.manomano.fr/p/sonde-double-unite-interieure-ebg61107004-pour-climatiseur-9185888
J'ai sorti la sonde sans problème en tirant dessus.
Maintenant le split fonctionne avec sa carte d'origine et les sondes de l'autre UI (qui fonctionnait).
Donc le problème vient bien de la sonde, où puis-je trouver ce genre de sonde car seule réf : T 6569 sur le cache en cuivre rien sur l'autre sonde.
Pour info il s'agit d'une double sonde reliée sur un même cavalier de ce style :
https://www.manomano.fr/p/sonde-double-unite-interieure-ebg61107004-pour-climatiseur-9185888
19 septembre 2021 à 19:39
Réponse 7 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Sans connaitre les caractéristiques ou l'équivalence de ces sondes, je contacterais Airton où un distributeur de pièces détachées avec la référence de l'UI.
Mais encore une fois, si la sonde n'a été que mouillée, son séchage devrait suffire.
Mais encore une fois, si la sonde n'a été que mouillée, son séchage devrait suffire.
19 septembre 2021 à 21:35
Réponse 8 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Merci mais après séchage elle continue à mal fonctionner donc je me tourne vers le SAV Airton et un frigoriste près de chez moi.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
20 septembre 2021 à 08:46
Réponse 9 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Bonjour.
Dans l'attente des info d'Airton, j'ai consulté les manuels de service LG et Toshiba.
Leurs sondes air semblent avoir la même valeur que votre Airton @25°C, à savoir 10 kOhms.
Dans l'attente des info d'Airton, j'ai consulté les manuels de service LG et Toshiba.
Leurs sondes air semblent avoir la même valeur que votre Airton @25°C, à savoir 10 kOhms.
20 septembre 2021 à 10:17
Réponse 10 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
OK merci.
Réponse service SAV :
Nous faisons suite au mail reçu, nous vous informons que les pièces détachées pour ce modèle en rupture de stock définitive.
Cordialement
S.S
SAV fullmoon
Super !!!!
Donc je vais me tourner vers un frigoriste faisant LG et Toshiba.
Car je ne trouve que cela.
https://www.amazon.fr/Lg-Sonde-Double-Ebg61107008-Climatiseur/dp/B005DNRJVM
Réponse service SAV :
Nous faisons suite au mail reçu, nous vous informons que les pièces détachées pour ce modèle en rupture de stock définitive.
Cordialement
S.S
SAV fullmoon
Super !!!!
Donc je vais me tourner vers un frigoriste faisant LG et Toshiba.
Car je ne trouve que cela.
https://www.amazon.fr/Lg-Sonde-Double-Ebg61107008-Climatiseur/dp/B005DNRJVM
20 septembre 2021 à 10:45
Réponse 11 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Un mauvais point pour Airton, s'ils n'assurent pas la fourniture de pièces détachées ici (sans doute juste à cause d'un connecteur ou d'une longueur de câble qui a changé car la valeur de la thermistance OK, elle a l'air standard).
A minima, ils pourraient fournir le tableau des valeurs de votre sonde vs la température. A demander...
Bon, reste à chercher une sonde dont les valeurs sont voisines de celles du tableau, à couper le câble de la sonde défectueuse (en son milieu par exemple) et à souder la neuve à la place, sans oublier le ruban adhésif ou gaine thermo pour isoler les épissures. Et voilà.
A minima, ils pourraient fournir le tableau des valeurs de votre sonde vs la température. A demander...
Bon, reste à chercher une sonde dont les valeurs sont voisines de celles du tableau, à couper le câble de la sonde défectueuse (en son milieu par exemple) et à souder la neuve à la place, sans oublier le ruban adhésif ou gaine thermo pour isoler les épissures. Et voilà.
20 septembre 2021 à 13:20
Réponse 12 du forum-climatisation
Panne groupe extérieur clim Airton H2SM 9+12
Oui effectivement, Airton...
Pour la courbe je peux me calquer sur l'autre split où la sonde fonctionne.
Mais la lecture me donne 10.5k ohms à 23 degrés pour les deux.
https://www.amazon.fr/Lg-Sonde-Double-Ebg61107008-Climatiseur/dp/B005DNRJVM
Ce type de sonde est du 10 et 5 k ohms.
Ou trouver une double 10 k ohm cela est la question.
Pour la courbe je peux me calquer sur l'autre split où la sonde fonctionne.
Mais la lecture me donne 10.5k ohms à 23 degrés pour les deux.
https://www.amazon.fr/Lg-Sonde-Double-Ebg61107008-Climatiseur/dp/B005DNRJVM
Ce type de sonde est du 10 et 5 k ohms.
Ou trouver une double 10 k ohm cela est la question.

20 septembre 2021 à 16:49