Question Forum Dépannage Climatisation : Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12
Bonjour à tous.
Voici mon problème : Après panne de mon bi split (sonde qui s'insère dans le tube de l'échangeur) , j'ai changé celle ci
Tout vas bien mais....
En mode ventilation la température de la pièce s'affiche et est stable.
En mode froid idem et descend bien en fonction de la consigne.
En mode chaud pendant 5 minutes la température s'affiche à la bonne température de la pièce mais descend au fur et à mesure (1 degré toute les 30 secondes) jusqu'à la température de consigne et s'enclenche (ventilateur et groupe extérieur) à ce moment la.
Exemple :
Il fait 25 degrés dans la maison
J'allume en mode chaud
Consigne 22 degrés
Affichage télécommande et split 25 degrés
Consigne bien reçus par le split à 22 degrés
Ventilateur et groupe éteint
Le split affiche 25 puis 24 puis 23 puis 22 puis 21 en environ 5 minutes puis se mets à chauffer.
Qu'il fasse 30 ou 25 degrés dans la maison et que je demande 20 degrés idem le capteur baisse jusqu'à la température de consigne.
Panne uniquement en mode chaud...
J'ai déplacé la sonde d'air ambiant le plus haut possible mais rien n'y fait à part en la chauffant à la main
Je ne comprends pas d'où viens le problème.
P.S : J'ai interverti avec mon autre split identique les 2 sondes et même problème sur ce split
Si quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance.
Voici mon problème : Après panne de mon bi split (sonde qui s'insère dans le tube de l'échangeur) , j'ai changé celle ci
Tout vas bien mais....
En mode ventilation la température de la pièce s'affiche et est stable.
En mode froid idem et descend bien en fonction de la consigne.
En mode chaud pendant 5 minutes la température s'affiche à la bonne température de la pièce mais descend au fur et à mesure (1 degré toute les 30 secondes) jusqu'à la température de consigne et s'enclenche (ventilateur et groupe extérieur) à ce moment la.
Exemple :
Il fait 25 degrés dans la maison
J'allume en mode chaud
Consigne 22 degrés
Affichage télécommande et split 25 degrés
Consigne bien reçus par le split à 22 degrés
Ventilateur et groupe éteint
Le split affiche 25 puis 24 puis 23 puis 22 puis 21 en environ 5 minutes puis se mets à chauffer.
Qu'il fasse 30 ou 25 degrés dans la maison et que je demande 20 degrés idem le capteur baisse jusqu'à la température de consigne.
Panne uniquement en mode chaud...
J'ai déplacé la sonde d'air ambiant le plus haut possible mais rien n'y fait à part en la chauffant à la main
Je ne comprends pas d'où viens le problème.
P.S : J'ai interverti avec mon autre split identique les 2 sondes et même problème sur ce split
Si quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance.
04 octobre 2021 à 13:01
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12
Bonjour.
Pendant la décroissance de la température, est-ce que la turbine de l'UI tourne à TRES FAIBLE vitesse?
Pendant la décroissance de la température, est-ce que la turbine de l'UI tourne à TRES FAIBLE vitesse?
04 octobre 2021 à 15:36
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12
Bonjour.
Non le ventilateur de l'UI et celle du groupe extérieur ne tourne pas.
Pas de fluide non plus ne passe (aucun bruit).
Non le ventilateur de l'UI et celle du groupe extérieur ne tourne pas.
Pas de fluide non plus ne passe (aucun bruit).
04 octobre 2021 à 16:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12
Bonjour.
Cette panne me fait tourner en bourrique.
Et de plus la température de la pièces monte à 25.5 degrés en réel malgré une consigne de 21 ou 22 ou 23.
Mais la température de contrôle affichée sur l'UI est de 21 ou 22 ou 23 identique à la consigne !!!!
Mais uniquement en chaud !!
Cette panne me fait tourner en bourrique.
Et de plus la température de la pièces monte à 25.5 degrés en réel malgré une consigne de 21 ou 22 ou 23.
Mais la température de contrôle affichée sur l'UI est de 21 ou 22 ou 23 identique à la consigne !!!!
Mais uniquement en chaud !!
05 octobre 2021 à 14:53
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12
Bonjour, pour l'instant tout est revenu à la normale...
Panne aléatoire !!
Je touche plus à rien et je donnerai des news.
Merci à tous.
Panne aléatoire !!
Je touche plus à rien et je donnerai des news.
Merci à tous.
09 octobre 2021 à 20:02