Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8007
Question Forum Climatisation : Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
Bonjour à tous.
Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les cartes.
Résistances des enroulements compresseur 0,9 ohm 0,96 ohm 1,02 ohm.
Tension entre P et N 337 volts courant continu.
Résistance entre P et U 11,01 ohms entre V et P 11,27 ohms entre W et P 10,90 ohms.
Résistance entre U et N 12,69 ohms entre V et N 12,86 ohms entre W et N 12,81 ohms.
Ces mesures de résistances effectuées clim hors tension, compresseur débranché P et N débranchés.
La clim étant en demande de froid, aucune tension entre U, V, W.
Quelqu'un peut m'aider ? (je pense à Dom Aom).
Merci d'avance.
Sur clim Soonko SKE 080DCI 4x3 le compresseur ne démarre pas, code P7 sur unité extérieure code P4 sur 2 unités intérieures. Tous les fusibles sur carte sont OK. Pas de flash apparent sur les cartes.
Résistances des enroulements compresseur 0,9 ohm 0,96 ohm 1,02 ohm.
Tension entre P et N 337 volts courant continu.
Résistance entre P et U 11,01 ohms entre V et P 11,27 ohms entre W et P 10,90 ohms.
Résistance entre U et N 12,69 ohms entre V et N 12,86 ohms entre W et N 12,81 ohms.
Ces mesures de résistances effectuées clim hors tension, compresseur débranché P et N débranchés.
La clim étant en demande de froid, aucune tension entre U, V, W.
Quelqu'un peut m'aider ? (je pense à Dom Aom).
Merci d'avance.
15 août 2022 à 16:28
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
Bonjour.
Je pense que vos mesures de résistances UVW sont des kilohms. Si c'est bien ça, l'IPM n'a pas à priori de problème, du moins sur ses sorties.
Refaites vos mesures sur le compresseur en soignant les contacts, car avoir 0.90 et 1.02 ohm pourrait dénoter un problème. Rafraîchir le métal et appuyer assez fort sur les pointes de touche.
Est-ce que ça démarre en mode chaud?
Je pense que vos mesures de résistances UVW sont des kilohms. Si c'est bien ça, l'IPM n'a pas à priori de problème, du moins sur ses sorties.
Refaites vos mesures sur le compresseur en soignant les contacts, car avoir 0.90 et 1.02 ohm pourrait dénoter un problème. Rafraîchir le métal et appuyer assez fort sur les pointes de touche.
Est-ce que ça démarre en mode chaud?
15 août 2022 à 19:32
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
Bonjour.
Merci Dom d'avoir répondu aussi rapidement.
J'ai refait les mesures de résistance du compresseur après avoir soigneusement mis à vif les connexions.
J'ai trouvé les mêmes valeurs sur les 3 enroulements : 1 ohm partout.
En mode chaud, le compresseur ne démarre pas plus qu'en mode froid.
Que faire ? Merci encore.
Merci Dom d'avoir répondu aussi rapidement.
J'ai refait les mesures de résistance du compresseur après avoir soigneusement mis à vif les connexions.
J'ai trouvé les mêmes valeurs sur les 3 enroulements : 1 ohm partout.
En mode chaud, le compresseur ne démarre pas plus qu'en mode froid.
Que faire ? Merci encore.
16 août 2022 à 18:07
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur
Bonsoir.
L'internaute de la question 7821 : Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas a réussi à réparer sa carte, mais il était électronicien, ça aide! Vous pouvez essayer de vous en inspirer, en particulier la manip avec 3 lampes... Mais on n'a aucun schéma de clims de cette marque...
L'internaute de la question 7821 : Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas a réussi à réparer sa carte, mais il était électronicien, ça aide! Vous pouvez essayer de vous en inspirer, en particulier la manip avec 3 lampes... Mais on n'a aucun schéma de clims de cette marque...
16 août 2022 à 19:53