Bonjour à tous,
J'ai depuis peu ce problème de led rouge qui clignote une fois puis s'éteint sur l'unité extérieure bi split Alpina.
Un split dans le salon démarre le compresseur et pas l'autre dans la cuisine.
S'il se stoppe dans le salon, lorsque la température est atteinte, le climatiseur s'arrête et dans la cuisine la température baisse, le voyant vert s'allume mais le compresseur ne démarre pas.
Je suis en relation avec le SAV, il me fait faire des manipulations, montée en puissance 30°, pas de problème, le gaz a été vérifié pas un technicien pas de problème.
Je cherche la liste des codes erreurs pour un Alpina 2HUM18H03/R2 ou une solution.
Vous en remerciant par avance.
J'ai depuis peu ce problème de led rouge qui clignote une fois puis s'éteint sur l'unité extérieure bi split Alpina.
Un split dans le salon démarre le compresseur et pas l'autre dans la cuisine.
S'il se stoppe dans le salon, lorsque la température est atteinte, le climatiseur s'arrête et dans la cuisine la température baisse, le voyant vert s'allume mais le compresseur ne démarre pas.
Je suis en relation avec le SAV, il me fait faire des manipulations, montée en puissance 30°, pas de problème, le gaz a été vérifié pas un technicien pas de problème.
Je cherche la liste des codes erreurs pour un Alpina 2HUM18H03/R2 ou une solution.
Vous en remerciant par avance.
07 février 2016 à 18:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Led rouge clignote 1 fois unité extérieure Alpina
Bonsoir.
Ces braves gens ne donnent pas les codes erreurs
PUIS il y a autre chose
qui a étudié et effectué cette installation.

Car je pense que celle-ci est peut-être mal installée une étude a-t-elle été faite ?
Un plan serait bien même à main levée.
Citation :Vous êtes sûr, UE ? UE= unité extérieure et UI = unité intérieure.
J'ai depuis peu ce problème de led rouge qui clignote une fois puis s'éteint sur l'unité extérieure
Ces braves gens ne donnent pas les codes erreurs
Citation :Normal...
S'il se stoppe dans le salon, lorsque la température est atteinte, le climatiseur s'arrête
Citation :Normal aussi car il y a une temporisation avant redémarrage de l'installation.
et dans la cuisine la température baisse, le voyant vert s'allume mais le compresseur ne démarre pas.
PUIS il y a autre chose
qui a étudié et effectué cette installation.

Car je pense que celle-ci est peut-être mal installée une étude a-t-elle été faite ?
Un plan serait bien même à main levée.

08 février 2016 à 18:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Led rouge clignote 1 fois unité extérieure Alpina
Bonsoir,
La led qui clignote est sur l'UE, sur la carte la plus basse, en profondeur.
Sur la première carte, la led rouge est fixe sur l'UE.
Dans la cuisine, sur l'UI led verte s'allume mais ne démarre pas l'UE.
L'installation a été faite par un professionnel en 2008. Le gaz vu par un pro, les deux UI fonctionnent bien, mais l'UI de la cuisine ne fonctionne que lorsque l'UI du salon a un voyant vert.
Merci pour votre réponse.
La led qui clignote est sur l'UE, sur la carte la plus basse, en profondeur.
Sur la première carte, la led rouge est fixe sur l'UE.
Dans la cuisine, sur l'UI led verte s'allume mais ne démarre pas l'UE.
L'installation a été faite par un professionnel en 2008. Le gaz vu par un pro, les deux UI fonctionnent bien, mais l'UI de la cuisine ne fonctionne que lorsque l'UI du salon a un voyant vert.
Merci pour votre réponse.
08 février 2016 à 20:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Led rouge clignote 1 fois unité extérieure Alpina
Bonjour.
Il y aurait peut-être une inversion de câble de commande ???
Pour vérifier, mettre une UI en chaud et à fond, sur la 2ème seulement en ventilation.
Nous dire ce que vous constatez ?
Il y aurait peut-être une inversion de câble de commande ???
Pour vérifier, mettre une UI en chaud et à fond, sur la 2ème seulement en ventilation.
Nous dire ce que vous constatez ?
09 février 2016 à 08:23