Question forum climatisation : Panne climatisation General inverter
Bonjour,
J'ai une panne sur mon bloc de climatisation, il se met en route et s'arrête de suite.
Il n'y a pas un manque de fréon, aucune fuite.
Mon bloc de clim de marque GENERAL INVERTER MOD AOH12LMAKL.
J'ai démonté les deux cartes électroniques, pouvez-vous me dire où je pourrais faire contrôler les cartes ?
Ou si une personne a eu le même problème que moi et qu'elle a été la solution ?
Ci-joint les photos du bloc et l'étiquette des caractéristiques.
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dépannage climatisation General inverter
J'ai une panne sur mon bloc de climatisation, il se met en route et s'arrête de suite.
Il n'y a pas un manque de fréon, aucune fuite.
Mon bloc de clim de marque GENERAL INVERTER MOD AOH12LMAKL.
J'ai démonté les deux cartes électroniques, pouvez-vous me dire où je pourrais faire contrôler les cartes ?
Ou si une personne a eu le même problème que moi et qu'elle a été la solution ?
Ci-joint les photos du bloc et l'étiquette des caractéristiques.
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dépannage climatisation General inverter
24 août 2017 à 13:25
Réponse 1 Dépannage climatisation
Panne climatisation General inverter
Bonjour.
Avant de se lancer dans le démontage de quoi que ce soit :
Avant de se lancer dans le démontage de quoi que ce soit :
Citation :Comment avez-vous contrôlé cela ?
Il n'y a pas un manque de fréon, aucune fuite.
24 août 2017 à 16:22
Réponse 2 Dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation General inverter
Invité
Un technicien est venu vérifier, il m'a dit qu'il y avait du fréon et que cela pourrait venir d'un composant fatigué sur une carte électronique.
24 août 2017 à 19:19
Réponse 3 Dépannage climatisation
Invité

Panne climatisation General inverter
Invité
Bonjour,
Pas de code défaut ? Général c'est du Fujitsu, donc code défaut indiqué par un clignotement spécifique des leds de l'unité intérieure.
Pas de code défaut ? Général c'est du Fujitsu, donc code défaut indiqué par un clignotement spécifique des leds de l'unité intérieure.
25 août 2017 à 06:58
Réponse 4 Dépannage climatisation
Panne climatisation General inverter
Bonjour.
Le contrôle du poids de gaz s'effectue par retrait et pesage de celui-ci.
Pas autrement, le fait de mettre seulement les manos ne sert absolument à rien, ce n'est qu'une indication qui peut être interprétée comme on le veut.
Je verrais donc bien un manque de gaz, qui par le biais d'une sonde ou d'un pressostat de sécurité BP, couperait le compresseur afin de ne pas le casser.
1 : vérifier le poids de gaz, s'il en manque suivant les préconisations constructeur = recherche de fuite, réparation et remise en service dans les règles de l'art.
2 : si le poids de gaz est OK, voir avec la carte inverter.
Le contrôle du poids de gaz s'effectue par retrait et pesage de celui-ci.
Pas autrement, le fait de mettre seulement les manos ne sert absolument à rien, ce n'est qu'une indication qui peut être interprétée comme on le veut.
Je verrais donc bien un manque de gaz, qui par le biais d'une sonde ou d'un pressostat de sécurité BP, couperait le compresseur afin de ne pas le casser.
1 : vérifier le poids de gaz, s'il en manque suivant les préconisations constructeur = recherche de fuite, réparation et remise en service dans les règles de l'art.
2 : si le poids de gaz est OK, voir avec la carte inverter.
25 août 2017 à 10:06