Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Actuellement
10 384
questions dans le
forum climatisation
7902
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Bonjour.
Ma clim Mitsubishi MUFZ-KJ démarre mais ne fait pas de froid, mon UI s'allume bien, il y a du gaz, je prends les tensions sur unité extérieure s1 s2 s3.
s1 s2 = 220v
s2 s3 = 32v UI déconnectée.
Lorsque je branche l'UI la tension n'est plus stable.
Sur la carte UE la led rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Ma clim Mitsubishi MUFZ-KJ démarre mais ne fait pas de froid, mon UI s'allume bien, il y a du gaz, je prends les tensions sur unité extérieure s1 s2 s3.
s1 s2 = 220v
s2 s3 = 32v UI déconnectée.
Lorsque je branche l'UI la tension n'est plus stable.
Sur la carte UE la led rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
14 juillet 2022 à 12:20
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Bonjour.
Est-ce que le ventilo extérieur tourne? Est-ce que le compresseur tourne?
Avez-vous un clignotement sur l'UI (aussi)? Si oui, quel voyant?
Quand sur l'UE ça clignote, est-ce que ventilo et compresseur tournent?
Est-ce que le ventilo extérieur tourne? Est-ce que le compresseur tourne?
Avez-vous un clignotement sur l'UI (aussi)? Si oui, quel voyant?
Quand sur l'UE ça clignote, est-ce que ventilo et compresseur tournent?
14 juillet 2022 à 19:06
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Bonjour.
Le ventilo extérieur tourne, pas de clignotement sur l'UI.
Sur l'UE le ventilateur et le compresseur tourne.
Quelle est la valeur ohmique du C R S sur le compresseur ?
Le 32 volts venant de L'UE peut-il créer un problème sur l'UI ?
Merci.
Le ventilo extérieur tourne, pas de clignotement sur l'UI.
Sur l'UE le ventilateur et le compresseur tourne.
Quelle est la valeur ohmique du C R S sur le compresseur ?
Le 32 volts venant de L'UE peut-il créer un problème sur l'UI ?
Merci.
15 juillet 2022 à 10:42
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Donc on est dans le cas "Outdoor unit operates". Voir en jaune ci-dessous.
On ne dit pas CRS mais UVW sur ces machines. 2 ohms pour 25 et 35, 1 ohm pour 50. Le 32V ne doit pas être le problème, vu le diag ci-dessous. Vérifiez les pistes proposées.
"il y a du gaz"... Sachez que s'il ne reste que 0.1% du poids de gaz vous pourrez avoir l'impression qu'il y en a. Le seul moyen de le savoir est de le retirer puis de le peser...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne dit pas CRS mais UVW sur ces machines. 2 ohms pour 25 et 35, 1 ohm pour 50. Le 32V ne doit pas être le problème, vu le diag ci-dessous. Vérifiez les pistes proposées.
"il y a du gaz"... Sachez que s'il ne reste que 0.1% du poids de gaz vous pourrez avoir l'impression qu'il y en a. Le seul moyen de le savoir est de le retirer puis de le peser...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2022 à 13:50
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Merci beaucoup.
Je vais faire le nécessaire.
Bon week-end.
Je vais faire le nécessaire.
Bon week-end.
16 juillet 2022 à 12:54