Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
3686
Question Dépannage Climatiseur : Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Bonjour.
Climatisation Hitachi RAK-25QH8, j'ai un problème avec mes 2 splits reliés dans ma salle à manger.
Lorsque je demande 22 degrés le 1er tourne 2 fois plus que l'autre.
Au bout d un moment le deuxième se coupe complétement et l'autre continue constamment à tourner.
De plus quand je demande à mettre la ventilation sur max seule le 1er prend l'info.
Avez-vous une idée ?
Merci.
P. S. : Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
Climatisation Hitachi RAK-25QH8, j'ai un problème avec mes 2 splits reliés dans ma salle à manger.
Lorsque je demande 22 degrés le 1er tourne 2 fois plus que l'autre.
Au bout d un moment le deuxième se coupe complétement et l'autre continue constamment à tourner.
De plus quand je demande à mettre la ventilation sur max seule le 1er prend l'info.
Avez-vous une idée ?
Merci.
P. S. : Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
09 décembre 2016 à 09:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 862 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 862 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
09 décembre 2016 à 09:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Bonjour.
Vous avez 2 UE aussi ?
Citation :Pourquoi ? Vous avez deux commandes filaires et infra rouges différentes sur 2 UI différentes ?
Ce problème est avec ma télécommande filaire et aussi avec les télécommandes infrarouges.
Vous avez 2 UE aussi ?
10 décembre 2016 à 12:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Une télécommande par split et un filaire reliant les 2.
Mais je viens démonter la filaire et même problème.
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
Mais je viens démonter la filaire et même problème.
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
11 décembre 2016 à 00:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Bonjour.
Normalement on ne travaille qu'avec une seule commande ou filaire ou infra rouge pas les deux.
En principe 25°C = 20 K ohms, 20°C = 25 K ohms.
D'après vos relevés vous êtes entre 36 et 41°C.
Normalement on ne travaille qu'avec une seule commande ou filaire ou infra rouge pas les deux.
Citation :Cela ne veut rien dire si vous ne nous donnez pas la température à laquelle ces mesures ont été prises.
J'ai testé les 4 sondes des splits et 11.58 kohm 12kohm pour la défectueuse et 9.58 et 11.53 pour l'autre.
En principe 25°C = 20 K ohms, 20°C = 25 K ohms.
D'après vos relevés vous êtes entre 36 et 41°C.
11 décembre 2016 à 09:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Là c'est bizarre j'ai fait les relevés il devait faire entre 15 et 18 degrés.
Sur la sonde noire extérieure 11.58 k sur la sonde à l'intérieur fils gris 12k.
Sur le split qui tourne plus que l'autre la noir 11.13k la grise 9.55k.
J'ai pris les mesures directes sur la prise débranchée.
Là juste en télécommande j'ai toujours une qui régule constamment et l'autre qui quand la température est OK s’arrête et redémarre quasiment jamais et si on demande de mettre grande vitesse sur le ventilo ne fait rien.
Sur la sonde noire extérieure 11.58 k sur la sonde à l'intérieur fils gris 12k.
Sur le split qui tourne plus que l'autre la noir 11.13k la grise 9.55k.
J'ai pris les mesures directes sur la prise débranchée.
Là juste en télécommande j'ai toujours une qui régule constamment et l'autre qui quand la température est OK s’arrête et redémarre quasiment jamais et si on demande de mettre grande vitesse sur le ventilo ne fait rien.
11 décembre 2016 à 11:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Bonsoir.
Les mesures que vous nous avez donnée sont assez proches.
On peut procéder autrement, débrancher et démonter les sondes, prendre 2 mesure 0°C env un bol avec des glaçons, une dans la main 32°C env.
Nous donner les valeurs.
Les mesures que vous nous avez donnée sont assez proches.
On peut procéder autrement, débrancher et démonter les sondes, prendre 2 mesure 0°C env un bol avec des glaçons, une dans la main 32°C env.
Nous donner les valeurs.
11 décembre 2016 à 20:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatisation problème Hitachi RAK-25QH8
Ok je vais redémonter et tester demain.
Merci.
Merci.
11 décembre 2016 à 21:26