PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
Actuellement
10 660
questions dans le
forum climatisation
10615
Question Dépannage Climatisation : PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
Bonjour.
Nous avons une PAC air-air Daikin et depuis quelques jours nous avons les symptômes suivants.
1. Elle s'allume toute seule quelque fois et impossible de l'arrêter : on est obligé de la couper au disjoncteur.
2. Quand elle ne démarre pas toute seule, nous l'allumons et après quelques minutes elle s'emballe et impossible de l'arrêter :
On est obligé de la couper au disjoncteur.
3 Quand elle est en route, elle souffle plus fort qu'auparavant
P.S : Quand on clique sur le bouton Off, le volet se referme mais elle continue de souffler ?
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Merci.
Manu014
Nous avons une PAC air-air Daikin et depuis quelques jours nous avons les symptômes suivants.
1. Elle s'allume toute seule quelque fois et impossible de l'arrêter : on est obligé de la couper au disjoncteur.
2. Quand elle ne démarre pas toute seule, nous l'allumons et après quelques minutes elle s'emballe et impossible de l'arrêter :
On est obligé de la couper au disjoncteur.
3 Quand elle est en route, elle souffle plus fort qu'auparavant
P.S : Quand on clique sur le bouton Off, le volet se referme mais elle continue de souffler ?
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Merci.
Manu014
15 juillet 2026 à 15:22
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
Bonjour.
Quand elle se met en route toute seule, est-ce que c'est à partir de l'arrêt total (volet fermé), et est-ce que le volet s'ouvre en même temps?
Quand elle se met en route toute seule, est-ce que du froid (ou à la rigueur du chaud) est produit? Si NON, alors il se peut que la commande de vitesse du moteur de ventilation fasse des siennes.
Quel âge a l'installation? Référence de l'unité intérieure? A partir d'un certain âge, des cartes peuvent être atteintes de "démence sénile" et faire n'importe quoi. Véridique!!
Quand elle se met en route toute seule, est-ce que c'est à partir de l'arrêt total (volet fermé), et est-ce que le volet s'ouvre en même temps?
Quand elle se met en route toute seule, est-ce que du froid (ou à la rigueur du chaud) est produit? Si NON, alors il se peut que la commande de vitesse du moteur de ventilation fasse des siennes.
Quel âge a l'installation? Référence de l'unité intérieure? A partir d'un certain âge, des cartes peuvent être atteintes de "démence sénile" et faire n'importe quoi. Véridique!!
15 juillet 2026 à 16:59
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
Bonjour Dom-Aom et merci pour votre retour.
En fait elle se met en route toute seule, éteinte à partir de l'arrêt total donc et le volet reste fermé.
Et impossible de l’arrêter par le bouton off de façade ou par la télécommande.
J'ai l'impression que l'unité ne fait que souffler de l'air, ni chaud, ni froid (Bien que sur la télécommande, on est en mode clim).
Sinon l'installation doit avoir une quinzaine d'année et la référence de l'UI est FVXS50FV1B.
En fait elle se met en route toute seule, éteinte à partir de l'arrêt total donc et le volet reste fermé.
Et impossible de l’arrêter par le bouton off de façade ou par la télécommande.
J'ai l'impression que l'unité ne fait que souffler de l'air, ni chaud, ni froid (Bien que sur la télécommande, on est en mode clim).
Sinon l'installation doit avoir une quinzaine d'année et la référence de l'UI est FVXS50FV1B.
15 juillet 2026 à 18:08
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
En complément.
Aucun code erreur détecté sur UI.
LED A verte éteinte sur UE.
Aucun code erreur détecté sur UI.
LED A verte éteinte sur UE.
15 juillet 2026 à 19:18
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
On dirait bien que le microP de votre console fait n'importe quoi. C'est lui qui commande tout, les volets, les ventilateurs, les bips, le dialogue avec l'UE... Quand son alimentation (normalement 5V) est "bruitée", autrement dit présente des perturbations causées par un condensateur chimique devenu inefficace, alors le microP a un comportement erratique et prend des initiatives inattendues. 15 ans est un âge respectable où ce genre de comportement n'est pas rare. Si j'étais vous, je changerais les condos chimiques de l'alim de la console.
Autre hypothèse : si le contrôle du moteur se fait par optotriac et triac, alors l'un d'eux aura fatigué à cause d'un schéma mal conçu. Hélas, j'ignore le type de moteur sur cette console. Si c'est un DC brushless, dans ce cas, ce pourrait être le moteur concerné qui délire (sa carte interne)... (connecteurs S301 et 302).
Bref, il va falloir mettre les mains dans la machine pour aller un peu plus loin. C'est le ventilo supérieur ou inférieur qui fait des siennes? Une photo de la carte aiderait le diagnostic.
Autre hypothèse : si le contrôle du moteur se fait par optotriac et triac, alors l'un d'eux aura fatigué à cause d'un schéma mal conçu. Hélas, j'ignore le type de moteur sur cette console. Si c'est un DC brushless, dans ce cas, ce pourrait être le moteur concerné qui délire (sa carte interne)... (connecteurs S301 et 302).
Bref, il va falloir mettre les mains dans la machine pour aller un peu plus loin. C'est le ventilo supérieur ou inférieur qui fait des siennes? Une photo de la carte aiderait le diagnostic.
15 juillet 2026 à 23:21
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ?
Bonjour.
Pour moi carte UI à remplacer mais peut être réparable.
Pour moi carte UI à remplacer mais peut être réparable.
16 juillet 2026 à 17:48