Bonjour,
Je suis un tout jeune frigoriste qui sort de CAP.
Dernièrement nous avons posé un mono-split de chez Atlantic (r32).
La clim fait du froid 1 matin sur 3, quand elle le décide d’après le client.
On est passé en coup de vent, la clim fonctionnait à peu près… avec ma maigre expérience rien trouvé...
Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK.
Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?
Le compresseur extérieur envoie bien de l’air très chaud.
J’ai pas eu le temps de contrôler les sondes.
J’ai repassé tout au presto bulle, j’ai pu voir une bulle se créer au niveau du téton de la vanne 3 voies (de transfert), mais sinon rien d’autre a signalé.
D’où peut provenir le problème ??
Merci les frigost.
Je suis un tout jeune frigoriste qui sort de CAP.
Dernièrement nous avons posé un mono-split de chez Atlantic (r32).
La clim fait du froid 1 matin sur 3, quand elle le décide d’après le client.
On est passé en coup de vent, la clim fonctionnait à peu près… avec ma maigre expérience rien trouvé...
Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK.
Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?
Le compresseur extérieur envoie bien de l’air très chaud.
J’ai pas eu le temps de contrôler les sondes.
J’ai repassé tout au presto bulle, j’ai pu voir une bulle se créer au niveau du téton de la vanne 3 voies (de transfert), mais sinon rien d’autre a signalé.
D’où peut provenir le problème ??
Merci les frigost.
07 août 2022 à 11:12
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Mono-split Atlantic fait du froid 1 fois sur 2
Bonjour,
"Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK".
Vous n'auriez pas oublié une virgule ? si c'est le cas plus de gaz ou alors il fait 50° chez vous.
"Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?"
Oui, température d'évaporation 0°C : 8 bars environ, mais si manque de gaz en BP en mode froid, on devrait être en dessous pas au-dessus des 8 bars, voire même presque tirer au vide, mais comme c'est un inverter, la donne est faussée.
Ce qui est important est la température de soufflage de l'UI si largement au dessus de 10/12°C manque de gaz, attendre un fonctionnement de 15 mn environ, le temps que la machine trouve son rythme.
Geste du frigoriste prendre son temps pour analyser, et mettre les manos, pour contrôle fonctionnement.
"Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK".
Vous n'auriez pas oublié une virgule ? si c'est le cas plus de gaz ou alors il fait 50° chez vous.
"Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?"
Oui, température d'évaporation 0°C : 8 bars environ, mais si manque de gaz en BP en mode froid, on devrait être en dessous pas au-dessus des 8 bars, voire même presque tirer au vide, mais comme c'est un inverter, la donne est faussée.
Ce qui est important est la température de soufflage de l'UI si largement au dessus de 10/12°C manque de gaz, attendre un fonctionnement de 15 mn environ, le temps que la machine trouve son rythme.
Geste du frigoriste prendre son temps pour analyser, et mettre les manos, pour contrôle fonctionnement.
13 août 2022 à 11:19