Bonjour.
Pour installer une clim à 5 splits, afin de ne pas trop nuire à l’esthétique de la maison, je dois faire faire plusieurs détours à la tuyauterie et notamment après le passage du mur je dois partir à 90° en horizontal puis après 3 m de nouveau 90° en horizontal pour passer un deuxième mur puis après 2,5 m encore 90° en horizontal pour enfin plonger en vertical à 90°.
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Ma question : Quelle est l’incidence de ces pliures et dépliures que je vais essayer de réaliser le plus doucement possible (pas d’angle vif).
Je précise que les condensats ne prendront pas le même chemin.
Merci par avance de vos réponses.
Pour installer une clim à 5 splits, afin de ne pas trop nuire à l’esthétique de la maison, je dois faire faire plusieurs détours à la tuyauterie et notamment après le passage du mur je dois partir à 90° en horizontal puis après 3 m de nouveau 90° en horizontal pour passer un deuxième mur puis après 2,5 m encore 90° en horizontal pour enfin plonger en vertical à 90°.
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Ma question : Quelle est l’incidence de ces pliures et dépliures que je vais essayer de réaliser le plus doucement possible (pas d’angle vif).
Je précise que les condensats ne prendront pas le même chemin.
Merci par avance de vos réponses.
02 septembre 2019 à 16:13
Réponse 1 Du Forum climatisation
Manipulation de la tuyauterie climatisation
Bonjour.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
Citation :Cela ne va pas être possible, une fois que le tube est cintré et non plié, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
02 septembre 2019 à 17:49
Réponse 2 Du Forum climatisation
Manipulation de la tuyauterie climatisation
Bonjour PL et merci de ces conseils.
Quelle différence entre plié et cintré ?
Je crois comprendre que cintré c'est à 90° alors que plié c'est sur un angle plus léger ?
Quelle différence entre plié et cintré ?
Je crois comprendre que cintré c'est à 90° alors que plié c'est sur un angle plus léger ?
02 septembre 2019 à 18:10
Réponse 3 Du Forum climatisation
Manipulation de la tuyauterie climatisation
Bonjour.
Ce n'est pas des tubes pour le réseau d'eau, ils sont en pouce, la spécificité est que s'il y a un tube est plié, donc à moitié plat et non cintré donc effectué avec un outil que l'on appelle une cintreuse, le système frigo aura des problèmes de fonctionnement, voire la casse des machines, il va sans dire que ça coûte cher, donc éviter ces petit problèmes.
Et comme je l'ai dit une fois cintré avec cette cintreuse, il ne sera pas possible de revenir en arrière sauf, si vous savez braser à l'argent, pour réparations.
Ce n'est pas des tubes pour le réseau d'eau, ils sont en pouce, la spécificité est que s'il y a un tube est plié, donc à moitié plat et non cintré donc effectué avec un outil que l'on appelle une cintreuse, le système frigo aura des problèmes de fonctionnement, voire la casse des machines, il va sans dire que ça coûte cher, donc éviter ces petit problèmes.
Et comme je l'ai dit une fois cintré avec cette cintreuse, il ne sera pas possible de revenir en arrière sauf, si vous savez braser à l'argent, pour réparations.
03 septembre 2019 à 18:08
Réponse 4 Du Forum climatisation
Manipulation de la tuyauterie climatisation
Bonsoir PL,
J'avais déjà lu qu'il fallait y aller mollo avec ces tuyaux mais cette discussion m'a permis de revoir mon projet pour éviter au maximum de plier et pour utiliser la cintreuse au maximum.
Merci encore.
Cordialement.
J'avais déjà lu qu'il fallait y aller mollo avec ces tuyaux mais cette discussion m'a permis de revoir mon projet pour éviter au maximum de plier et pour utiliser la cintreuse au maximum.
Merci encore.
Cordialement.
03 septembre 2019 à 22:22