Question Forum Climatisation : Installation clim Daikin FTXC50B/RXC50B
Bonjour à tous,
Je suis un petit bricoleur qui s'adresse à des bricoleurs plus expérimentés.
J'ai une question "électrique" concernant ma Daikin. Je vais m'occuper de l'installation et faire appel à un professionnel pour les branchements et la mise en route.
La Daikin en question est une 18000 BTU, 5.1kW froid et 5.6kW chaud, concernant les câbles électriques ; celui qui alimente le groupe extérieur qui est donc relié à mon compteur, quel type de câble dois-je utiliser, un 3g2.5, 3g4 ou 3g6 ?
Et le câble qui relie les 2 unités, un 4g1.5 ou un 4g2.5 ?
Un grand merci à ceux qui vont me lire et surtout à ceux qui vont me répondre !
Steve
Je suis un petit bricoleur qui s'adresse à des bricoleurs plus expérimentés.
J'ai une question "électrique" concernant ma Daikin. Je vais m'occuper de l'installation et faire appel à un professionnel pour les branchements et la mise en route.
La Daikin en question est une 18000 BTU, 5.1kW froid et 5.6kW chaud, concernant les câbles électriques ; celui qui alimente le groupe extérieur qui est donc relié à mon compteur, quel type de câble dois-je utiliser, un 3g2.5, 3g4 ou 3g6 ?
Et le câble qui relie les 2 unités, un 4g1.5 ou un 4g2.5 ?
Un grand merci à ceux qui vont me lire et surtout à ceux qui vont me répondre !
Steve
01 avril 2022 à 20:46
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseur
Installation clim Daikin FTXC50B/RXC50B
Bonjour.
On considère que dans des conditions extrêmes donc rares la consommation électrique montera à la moitié de la puissance restituée, donc 2800W dans votre cas, soit 12A. L'arrivée du compteur se satisfera donc de 2.5. Quant à la liaison UE/UI, l'UI ne consommant que quelques dizaines de W, du 1.5 sera largement suffisant.
Cordialement, Dom.
On considère que dans des conditions extrêmes donc rares la consommation électrique montera à la moitié de la puissance restituée, donc 2800W dans votre cas, soit 12A. L'arrivée du compteur se satisfera donc de 2.5. Quant à la liaison UE/UI, l'UI ne consommant que quelques dizaines de W, du 1.5 sera largement suffisant.
Cordialement, Dom.
02 avril 2022 à 08:16
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseur
Installation clim Daikin FTXC50B/RXC50B
Bonjour.
Il ne faut pas un 5 brins plutôt ?
Il ne faut pas un 5 brins plutôt ?
02 avril 2022 à 19:08