Question Forum Climatisation : Gainable Fujitsu Atlantic ARXG 45 KMLA
Bonjour.
En Septembre j'ai installé chez moi un gainable Atlantic.
Je l'ai fait mettre ensuite en service et zéro problème, tout fonctionne correctement.
Ensuite j'ai installé des registres motorisé connecté avec le Pack delta 8000 de chez Delta Dore.
Ma question :
Sur mon groupe intérieur j'ai les bornes 1 et 2 identifié "borne à contact sec" pour mise en marche ou arrêt.
Sur le Delta Dore 8000 j'ai aussi des bornes commande M/A
Pas de réponse du coté de chez Atlantic pour une aide et chez Delta Dore on me dit de me rapprocher d'atlantic.
Ça se connecte comment du coup ?
Merci d'avance pour votre aide.
Romain
En Septembre j'ai installé chez moi un gainable Atlantic.
Je l'ai fait mettre ensuite en service et zéro problème, tout fonctionne correctement.
Ensuite j'ai installé des registres motorisé connecté avec le Pack delta 8000 de chez Delta Dore.
Ma question :
Sur mon groupe intérieur j'ai les bornes 1 et 2 identifié "borne à contact sec" pour mise en marche ou arrêt.
Sur le Delta Dore 8000 j'ai aussi des bornes commande M/A
Pas de réponse du coté de chez Atlantic pour une aide et chez Delta Dore on me dit de me rapprocher d'atlantic.
Ça se connecte comment du coup ?
Merci d'avance pour votre aide.
Romain
08 janvier 2024 à 12:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Gainable Fujitsu Atlantic ARXG 45 KMLA
Bonjour.
Il y a je pense deux connecteurs sur le gainable: un connecteur "sortie", indiquant à un appareil extérieur l'état de fonctionnement du gainable, et un connecteur "entrée", permettant de forcer le mode marche ou arrêt du gainable.
Les deux sont configurables pour entrer ou sortir différents signaux.
C'est le deuxième qu'il faut utiliser, et en effet, le connecter à la "sortie M/A" du delta Dore.
Sur mon gainable l'interprétation du signal entrée est configurable (marche forcée, arrêt forcé, etc).
Il faut regarder dans le manuel d'installation et éventuellement configurer l'entrée "correctement" je suppose.
Cordialement.
Il y a je pense deux connecteurs sur le gainable: un connecteur "sortie", indiquant à un appareil extérieur l'état de fonctionnement du gainable, et un connecteur "entrée", permettant de forcer le mode marche ou arrêt du gainable.
Les deux sont configurables pour entrer ou sortir différents signaux.
C'est le deuxième qu'il faut utiliser, et en effet, le connecter à la "sortie M/A" du delta Dore.
Sur mon gainable l'interprétation du signal entrée est configurable (marche forcée, arrêt forcé, etc).
Il faut regarder dans le manuel d'installation et éventuellement configurer l'entrée "correctement" je suppose.
Cordialement.
08 janvier 2024 à 14:57