Fuite sur liaison frigorifique FastPipe de marque Tecnogas
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8969
Question Forum Climatisation : Fuite sur liaison frigorifique FastPipe de marque Tecnogas
Bonjour au forum climatisation.
J'ai une fuite sur une liaison frigorifique FastPipe de marque Tecnogas et-il est nécessaire de sertir un nouveau raccord pour la réparation.
Dépannage simple à réaliser, malheureusement je ne trouve pas d'entreprise habilitée à ce type de tuyauterie, malgré mon appel au constructeur et fournisseurs !
Par conséquent, je recherche une entreprise qui travaille sur du FastPipe, ou qui pourrait me prêter la pince à sertir adéquate (référence HT51D-TG).
Je suis bien embêté, les liaisons passent derrière le placo et je n'ai pas prévu de remplacer par du cuivre (l'installation fonctionnait très bien avant la fuite).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
J'en serais très reconnaissant... j'habite sur Lyon, merci par avance.
Yann.
J'ai une fuite sur une liaison frigorifique FastPipe de marque Tecnogas et-il est nécessaire de sertir un nouveau raccord pour la réparation.
Dépannage simple à réaliser, malheureusement je ne trouve pas d'entreprise habilitée à ce type de tuyauterie, malgré mon appel au constructeur et fournisseurs !
Par conséquent, je recherche une entreprise qui travaille sur du FastPipe, ou qui pourrait me prêter la pince à sertir adéquate (référence HT51D-TG).
Je suis bien embêté, les liaisons passent derrière le placo et je n'ai pas prévu de remplacer par du cuivre (l'installation fonctionnait très bien avant la fuite).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
J'en serais très reconnaissant... j'habite sur Lyon, merci par avance.
Yann.
04 octobre 2023 à 14:15
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Fuite sur liaison frigorifique FastPipe de marque Tecnogas
Bonjour.
Je pense qu'il s'agit de liaison préchargée, le mieux c'est d'oublier ce truc, faites une installation traditionnelle avec des dudgeons, si c'est bien fait et testé à 3-3,5 MPa pendant 24 H vous n'aurez plus de problème.
A vous de voir.
Cordialement.
AB37
Je pense qu'il s'agit de liaison préchargée, le mieux c'est d'oublier ce truc, faites une installation traditionnelle avec des dudgeons, si c'est bien fait et testé à 3-3,5 MPa pendant 24 H vous n'aurez plus de problème.
A vous de voir.
Cordialement.
AB37
05 octobre 2023 à 06:46
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Fuite sur liaison frigorifique FastPipe de marque Tecnogas
Bonjour.
Le Fast Pipe n'est vraiment pas terrible pour le bien.
Il faut retirer deux tubes en cuivre.
Le problème du Fast Pipe n'est pas le tube en lui-même, mais les raccords qui se fendent au moindre serrage.
Le Fast Pipe n'est vraiment pas terrible pour le bien.
Il faut retirer deux tubes en cuivre.
Le problème du Fast Pipe n'est pas le tube en lui-même, mais les raccords qui se fendent au moindre serrage.
18 octobre 2023 à 10:52