Compresseur TAJ4519T fait disjoncter
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
573
Guide dépannage climatisation : Compresseur TAJ4519T fait disjoncter
Invité
Bonjour, J'ai une chambre froide avec un compresseur TAJ4519T. Lorsque je la met en route elle affiche 16°, je ne peux pas descendre en température et le thermique n'arrête pas de déclencher même si je monte à 10A. Qu'en pensez vous ? Merci
04 août 2008 à 15:09
Conseils 1 climatisation dépannage
Invité

Compresseur TAJ4519T fait disjoncter
Invité
La première chose à faire avec un multimètre cest de vérifier la présence de courant.
05 août 2008 à 17:01
Conseils 2 climatisation dépannage
Invité

Compresseur TAJ4519T fait disjoncter
Invité
Bonjour,
En supposant que c'est une chambre froide commerciale, car peu de particuliers ont ce genre d'équipements, êtes vous en mono ou en tri sur votre installation ? Si c'est du triphasé, alors là, un multimètre est utile pour sonner les phases, car s'il en manque une le thermique déclenche et c'est normal, vérifiez vos fusibles en amont ! Mais en mono s'il disjoncte c'est que vous avez un court-jus, donc présence de courant.
En supposant que c'est une chambre froide commerciale, car peu de particuliers ont ce genre d'équipements, êtes vous en mono ou en tri sur votre installation ? Si c'est du triphasé, alors là, un multimètre est utile pour sonner les phases, car s'il en manque une le thermique déclenche et c'est normal, vérifiez vos fusibles en amont ! Mais en mono s'il disjoncte c'est que vous avez un court-jus, donc présence de courant.
08 août 2008 à 21:33
Conseils 3 climatisation dépannage
Invité

Compresseur TAJ4519T fait disjoncter
Invité
Un TAJ4519T est en triphasé. N'avez vous pas un fusible de grillé ? Le condenseur est il sale ? (la grille où le ventilateur tourne près du compresseur). solenerg
Conseils 4 climatisation dépannage
Invité

Compresseur TAJ4519T fait disjoncter
Invité
Prendre un multimètre pour contrôler les phases et un ampèremètre car si vous démarrez votre groupe et qu'il disjoncte, c'est que quelque chose est à la masse. Quant à votre réglage de température, vérifier votre sonde ou changez de régulateur.