Fabriquer sa pompe avec un split pour chauffer piscine
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
864
Fiches travaux climatisation : Fabriquer sa pompe avec un split pour chauffer piscine
Invité
Bonjour,
ma question est simple : j'ai récupéré un split R410 qui fait 5600 W et j'aurais voulu m'en servir pour chauffer une piscine.
Car si je prends l'échangeur intérieur et que je le mets dans un ballon eau chaude sanitaire, je pense que ça devrait fonctionner.
Si possible, donnez-moi votre avis et même des idées pour réaliser mon projet.
Merci d'avance.
ma question est simple : j'ai récupéré un split R410 qui fait 5600 W et j'aurais voulu m'en servir pour chauffer une piscine.
Car si je prends l'échangeur intérieur et que je le mets dans un ballon eau chaude sanitaire, je pense que ça devrait fonctionner.
Si possible, donnez-moi votre avis et même des idées pour réaliser mon projet.
Merci d'avance.
18 mars 2009 à 01:43
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Fabriquer sa pompe avec un split pour chauffer piscine
Invité
Bonjour, ne confondez pas climatiseur et échangeur de chaleur ! Comment voulez vous faire fonctionner un échangeur air dans un circuit d'eau ? Faites vite breveter !
G. B.
G. B.
Dépannage 2 questions climatisation
Fabriquer sa pompe avec un split pour chauffer piscine
Bonjour
Esthétique mise à part, cela pourrait en effet fonctionner mais enlevez la carte électronique et commandez le ventilateur extérieur, la vanne 4 voies et le compresseur manuellement (si toutefois ce n'est pas un inverter).
En effet, l'échangeur de l'unité intérieure, prévu pour réchauffer l'air de 20° ou 30°, ne pourra pas réchauffer de l'eau d'autant, vu que l'eau est largement plus dense que l'air.
Du coup, la température du gaz ne va pas pouvoir monter comme elle le devrait et la régulation va déclencher des dégivrages voire un festival de codes d'erreurs.
Je suppose que la future installation ne fonctionnera que par des températures extérieures très positives.
Cordialement, Dom, 18/03/09.
Esthétique mise à part, cela pourrait en effet fonctionner mais enlevez la carte électronique et commandez le ventilateur extérieur, la vanne 4 voies et le compresseur manuellement (si toutefois ce n'est pas un inverter).
En effet, l'échangeur de l'unité intérieure, prévu pour réchauffer l'air de 20° ou 30°, ne pourra pas réchauffer de l'eau d'autant, vu que l'eau est largement plus dense que l'air.
Du coup, la température du gaz ne va pas pouvoir monter comme elle le devrait et la régulation va déclencher des dégivrages voire un festival de codes d'erreurs.
Je suppose que la future installation ne fonctionnera que par des températures extérieures très positives.
Cordialement, Dom, 18/03/09.
19 mars 2009 à 04:08
Dépannage 3 questions climatisation
Invité

Fabriquer sa pompe avec un split pour chauffer piscine
Invité
Bonjour, la pompe ne va pas se mettre en dégivrage vu que les sondes sont sur léchangeur extérieur, il faut récupérer les sondes qui sont déjà dans votre split et les mettre dans l'eau aussi, mais vous n'aurez pas le rendement d'une vraie PAC air eau. (22/03/12)
22 mars 2012 à 23:13