Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Altherma 3,
DAIKIN ALTHERMA ECS 3 H F Bi-ZONE Hydrosplit • R32 Bi-bloc.
Lorsque nous démarrons la pompe à chaleur le code erreur 8h-02 s affiche "surchauffe circuit d'eau mélangé".
Après plusieurs recherches j'ai vu dans une doc technique que ceci était dû à l'absence de thermostat de sécurité branché. Lors des échanges avec mon fournisseur il m'a dit que les thermostats de sécurité n'était pas obligatoire lorsque la configuration est plancher chauffant sur chacune des zones.
Ma question est la suivante est-il nécessaire de mettre un thermostat de sécurité ? apparemment oui sinon la PAC ne peut fonctionner.
Merci.
J'ai fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Altherma 3,
DAIKIN ALTHERMA ECS 3 H F Bi-ZONE Hydrosplit • R32 Bi-bloc.
Lorsque nous démarrons la pompe à chaleur le code erreur 8h-02 s affiche "surchauffe circuit d'eau mélangé".
Après plusieurs recherches j'ai vu dans une doc technique que ceci était dû à l'absence de thermostat de sécurité branché. Lors des échanges avec mon fournisseur il m'a dit que les thermostats de sécurité n'était pas obligatoire lorsque la configuration est plancher chauffant sur chacune des zones.
Ma question est la suivante est-il nécessaire de mettre un thermostat de sécurité ? apparemment oui sinon la PAC ne peut fonctionner.
Merci.
26 novembre 2022 à 08:11
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 8H-02 pompe à chaleur Altherma 3
Bonjour,
Une sécurité par principe sur un système quel qu'il soit, doit être installée et branchée, la preuve comme elle et absente le système ne détecte rien donc erreur.
Une sécurité par principe sur un système quel qu'il soit, doit être installée et branchée, la preuve comme elle et absente le système ne détecte rien donc erreur.
26 novembre 2022 à 11:43
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 8H-02 pompe à chaleur Altherma 3
Bonjour.
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
26 novembre 2022 à 12:36
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 8H-02 pompe à chaleur Altherma 3
Merci pour vos réponses.
Effectivement PL, dit comme cela, ça parait évident.
Effectivement PL, dit comme cela, ça parait évident.
26 novembre 2022 à 13:37