Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
7431
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW
Bonjour.
J'ai un code erreur er04 qui s'affiche sur le module de contrôle (RCS-TM80BG) donc pas de communication avec le module extérieur.
Comment puis-je tester la com série par exemple avec un oscillo ?
Cela pour savoir si c'est la carte trans du module extérieur, le câble...?
Pompe à chaleur Sanyo 18kW mono.
Merci.
J'ai un code erreur er04 qui s'affiche sur le module de contrôle (RCS-TM80BG) donc pas de communication avec le module extérieur.
Comment puis-je tester la com série par exemple avec un oscillo ?
Cela pour savoir si c'est la carte trans du module extérieur, le câble...?
Pompe à chaleur Sanyo 18kW mono.
Merci.
27 novembre 2021 à 09:14
Réponse 1 du forum-climatisation
Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW
Bonjour,
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
27 novembre 2021 à 15:23
Réponse 2 du forum-climatisation
Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW
J'ai fait la manip plusieurs fois en attendant 5 à 10mn à chaque fois mais toujours le même problème.
Je pense effectivement qu'il s'agit d'une ou plusieurs cartes du module extérieur.
Hélas le temps est froid et pluvieux en Bretagne, pas idéal pour démonter et vérifier de l'électronique à l'extérieur.
Je pense effectivement qu'il s'agit d'une ou plusieurs cartes du module extérieur.
Hélas le temps est froid et pluvieux en Bretagne, pas idéal pour démonter et vérifier de l'électronique à l'extérieur.
27 novembre 2021 à 15:42
Réponse 3 du forum-climatisation
Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW
Bonjour,
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
28 novembre 2021 à 00:02
Réponse 4 du forum-climatisation
Erreur er04 module de contrôle PAC Sanyo 18kW
Bonjour,
Je viens de démonter la PAC. Le fusible de la carte alim est HS.
Je n'en avais pas en 30A seulement des 15A dans ce format donc impossible de tester l'alim car c'est visiblement une alim à découpage et ça ne fonctionne pas sans charge. Donc je m'y remets demain !
Une chose m'interpelle c'est le fusible en lui-même il a une drôle de tête (voir photos), est-ce dû à l'âge (13 ans) ou à la casse elle-même.
Il semblerait que c'est un fusible à souder sur support qui a été mis en place.
Un avis ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens de démonter la PAC. Le fusible de la carte alim est HS.
Je n'en avais pas en 30A seulement des 15A dans ce format donc impossible de tester l'alim car c'est visiblement une alim à découpage et ça ne fonctionne pas sans charge. Donc je m'y remets demain !
Une chose m'interpelle c'est le fusible en lui-même il a une drôle de tête (voir photos), est-ce dû à l'âge (13 ans) ou à la casse elle-même.
Il semblerait que c'est un fusible à souder sur support qui a été mis en place.
Un avis ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 novembre 2021 à 16:37