Doutes fonctionnement clim Hitachi
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
6834
Question Forum Dépannage Climatisation : Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonjour.
Je suis tout nouveau dans ce forum et je suis content de pouvoir exposer mes doutes à des gens compétents.
Technicien et ancien frigoriste sur les gros groupes de production d'eau glacée, je suis, je pense assez qualifié pour avoir certains doutes sur le fonctionnement de ma PAC.
Il s'agit d'une PAC Hitachi avec production ECS et rafraichissement, installée le 18 décembre 2020.
RWD 4 ONWE 200 S intérieur
RAS 4 WHVNPE extérieur.
Je n'ai plus aucune confiance à l'installateur en raison du non respect du devis, de non respect du DTU et d'une installation bourrée de malfaçon.
Ceci pour vous demander votre avis.
Travaillant à côté du groupe extérieur, je me suis aperçu qu'il tournait des heures entières sans régulation et ensuite restait arrêté là aussi des heures entières.
Exemple ce matin (je travaille à côté) il a tourné de 9 à 12h sans arrêt avec un écoulement constant des condensats, par une température extérieure de 9 degrés le matin à 11 maintenant.
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés.
Ceci démontrant une baisse anormale de la température alors que la PAC tourne avec beaucoup de temps pour rattraper les degrés perdus, avec en plus un écoulement constant des condensats, signe en général d'un dysfonctionnement.
J'aurai donc aimé avoir votre avis, merci d'avance.
Je suis tout nouveau dans ce forum et je suis content de pouvoir exposer mes doutes à des gens compétents.
Technicien et ancien frigoriste sur les gros groupes de production d'eau glacée, je suis, je pense assez qualifié pour avoir certains doutes sur le fonctionnement de ma PAC.
Il s'agit d'une PAC Hitachi avec production ECS et rafraichissement, installée le 18 décembre 2020.
RWD 4 ONWE 200 S intérieur
RAS 4 WHVNPE extérieur.
Je n'ai plus aucune confiance à l'installateur en raison du non respect du devis, de non respect du DTU et d'une installation bourrée de malfaçon.
Ceci pour vous demander votre avis.
Travaillant à côté du groupe extérieur, je me suis aperçu qu'il tournait des heures entières sans régulation et ensuite restait arrêté là aussi des heures entières.
Exemple ce matin (je travaille à côté) il a tourné de 9 à 12h sans arrêt avec un écoulement constant des condensats, par une température extérieure de 9 degrés le matin à 11 maintenant.
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés.
Ceci démontrant une baisse anormale de la température alors que la PAC tourne avec beaucoup de temps pour rattraper les degrés perdus, avec en plus un écoulement constant des condensats, signe en général d'un dysfonctionnement.
J'aurai donc aimé avoir votre avis, merci d'avance.
08 février 2021 à 13:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonjour,
Une différence de 1,5°C me paraît cohérent. Quelle est la superficie à traiter et combien avez-vous de circuit chauffage.
Par ailleurs n'oubliez pas que vous faites de l'ECS et il se peut que la machine fonctionne aussi pour cela.
Des condensats qui coulent aussi cela est normal, ils se font l'hiver de l'unité extérieure en mode chaud et compte tenu de la température extérieure, du taux d'hygrométrie et de la température demandée à l'intérieur et de la demande en eau chaude.
Par contre vous dites que votre groupe tourne longtemps, il y a peut-être un problème.
Avez-vous un code erreur ?
Si non lorsque le groupe est en route depuis un moment prenez l'intensité consommée et comparez-le avec celui marqué sur votre étiquette signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une différence de 1,5°C me paraît cohérent. Quelle est la superficie à traiter et combien avez-vous de circuit chauffage.
Par ailleurs n'oubliez pas que vous faites de l'ECS et il se peut que la machine fonctionne aussi pour cela.
Des condensats qui coulent aussi cela est normal, ils se font l'hiver de l'unité extérieure en mode chaud et compte tenu de la température extérieure, du taux d'hygrométrie et de la température demandée à l'intérieur et de la demande en eau chaude.
Par contre vous dites que votre groupe tourne longtemps, il y a peut-être un problème.
Avez-vous un code erreur ?
Si non lorsque le groupe est en route depuis un moment prenez l'intensité consommée et comparez-le avec celui marqué sur votre étiquette signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2021 à 18:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonsoir,
Pour Jean, je trouve plutôt bien qu'une UE tourne en permanence grâce à sa technologie inverter (modulation de puissance). Habituellement ce sont plutôt des cycles courts qui annoncent les problèmes.
Une programmation journalière réduit/confort oblige-t-elle la régulation à remonter l'ambiante tous les matins ?
Pour Jean, je trouve plutôt bien qu'une UE tourne en permanence grâce à sa technologie inverter (modulation de puissance). Habituellement ce sont plutôt des cycles courts qui annoncent les problèmes.
Citation :Certes il y a un écart, mais peut-être est-ce normal. La régulation utilise-t-elle une sonde d'ambiance dans le salon ? (en plus de sa sonde extérieure et de sa courbe de chauffe).
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés
Une programmation journalière réduit/confort oblige-t-elle la régulation à remonter l'ambiante tous les matins ?
08 février 2021 à 19:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Doutes fonctionnement clim Hitachi
Bonjour.
En premier lieu, merci de vos réponses.
La superficie de la maison est de 130 m carré. En sortie de la PAC, il n'y a qu'un seul réseau qui alimente 3 collecteurs, 2 au rez de chaussée et 1 à l’étage.
Chaque collecteur alimente 3 pièces.
La distance entre le dernier collecteur et la PAC est de 35m environ.
En ce qui concerne l'ECS, nous ne sommes que 3 pour l'instant, et mise à part la douche le soir on utilise très peu d'eau chaude.
Pour ce qui est de la mesure du courant, je n'ai pas de pince, je regarde la notice pour voir si elle est indiquée.
Au niveau des sondes, je ne sais pas mais la doc indique une sonde extérieure.
Pour le thermostat il est dans le salon et programmé à 21.5 degrés.
Quant à la programmation réduit/confort, je ne puis vous répondre.
Mais je ne pense pas car ils ne connaissent pas beaucoup cette régulation, d’ailleurs le technicien me l'a dit je cite "la régul c'est pas notre job".
Merci. A+
En premier lieu, merci de vos réponses.
La superficie de la maison est de 130 m carré. En sortie de la PAC, il n'y a qu'un seul réseau qui alimente 3 collecteurs, 2 au rez de chaussée et 1 à l’étage.
Chaque collecteur alimente 3 pièces.
La distance entre le dernier collecteur et la PAC est de 35m environ.
En ce qui concerne l'ECS, nous ne sommes que 3 pour l'instant, et mise à part la douche le soir on utilise très peu d'eau chaude.
Pour ce qui est de la mesure du courant, je n'ai pas de pince, je regarde la notice pour voir si elle est indiquée.
Au niveau des sondes, je ne sais pas mais la doc indique une sonde extérieure.
Pour le thermostat il est dans le salon et programmé à 21.5 degrés.
Quant à la programmation réduit/confort, je ne puis vous répondre.
Mais je ne pense pas car ils ne connaissent pas beaucoup cette régulation, d’ailleurs le technicien me l'a dit je cite "la régul c'est pas notre job".
Merci. A+