Bonjour.
J'ai un climatiseur split Zenith AC-SR-26-QC depuis 2012.
En mode chaud, juste au moment de passer en dégivrage il me fait sauter le disjoncteur différentiel 30mA.
Est-ce dû à la bobine de la vanne 4 voies ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y a des sondes de température sur l'unité extérieure pour commander le dégivrage.
Merci pour votre aide.
J'ai un climatiseur split Zenith AC-SR-26-QC depuis 2012.
En mode chaud, juste au moment de passer en dégivrage il me fait sauter le disjoncteur différentiel 30mA.
Est-ce dû à la bobine de la vanne 4 voies ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y a des sondes de température sur l'unité extérieure pour commander le dégivrage.
Merci pour votre aide.
28 décembre 2019 à 00:24
Forum Dépannage Clim Réponse 1
Disjonction climatiseur Zenith
Bonjour.
En général, il faut amener du 230 sur la bobine de la V4V pour fonctionner en chaud, et couper l'excitation pour faire du froid ou lors des dégivrages. Mais il peut y avoir des exceptions, tout dépend comment sont raccordés les tuyaux sur la V4V. Dans le cas classique, c'est le fonctionnement en mode chaud qui ferait disjoncter si la bobine présentait une fuite à la terre.
Coupez le jus, débranchez les 2 fils qui arrivent dessus et testez avec un ohmmètre la résistance entre les 2 fils (normalement 1000 à 2000 ohms), puis entre un des fils et la terre ou la masse métallique, (normalement l'infini, ou bien au delà du mégohm).
Cordialement, Dom.
En général, il faut amener du 230 sur la bobine de la V4V pour fonctionner en chaud, et couper l'excitation pour faire du froid ou lors des dégivrages. Mais il peut y avoir des exceptions, tout dépend comment sont raccordés les tuyaux sur la V4V. Dans le cas classique, c'est le fonctionnement en mode chaud qui ferait disjoncter si la bobine présentait une fuite à la terre.
Coupez le jus, débranchez les 2 fils qui arrivent dessus et testez avec un ohmmètre la résistance entre les 2 fils (normalement 1000 à 2000 ohms), puis entre un des fils et la terre ou la masse métallique, (normalement l'infini, ou bien au delà du mégohm).
Cordialement, Dom.
28 décembre 2019 à 09:31
Forum Dépannage Clim Réponse 2
Disjonction climatiseur Zenith
Bonjour.
Les sondes généralement ne font pas disjoncter, certainement la bobine de la V4V à contrôler suivant les conseils de Dom.
Les sondes généralement ne font pas disjoncter, certainement la bobine de la V4V à contrôler suivant les conseils de Dom.
29 décembre 2019 à 10:45
Forum Dépannage Clim Réponse 3
Disjonction climatiseur Zenith
Bonjour,
Merci à Dom et à PL pour leur réponse rapide.
J'ai trouvé l'origine de la panne : la gaine des câbles d'alimentation électrique du compresseur touchait un tuyau cuivre, ce qui a fait fondre localement la gaine et le fil blanc qui relie le compresseur au condensateur était à nu et touchait de temps en temps le tuyau d’où fuite de courant et disjonction du différentiel.
Après isolation du faisceau électrique, tout remarche.
Cordialement.
Merci à Dom et à PL pour leur réponse rapide.
J'ai trouvé l'origine de la panne : la gaine des câbles d'alimentation électrique du compresseur touchait un tuyau cuivre, ce qui a fait fondre localement la gaine et le fil blanc qui relie le compresseur au condensateur était à nu et touchait de temps en temps le tuyau d’où fuite de courant et disjonction du différentiel.
Après isolation du faisceau électrique, tout remarche.
Cordialement.
30 décembre 2019 à 16:10
Forum Dépannage Clim Réponse 4
Disjonction climatiseur Zenith
OK, je vous crois, pas de problème.
En revanche, je suis surpris que la température des tuyaux de l'UE fasse fondre gaine et isolant. Normalement, maximum 80 voire 85° pour une machine saine. Pour faire fondre vos plastiques, ça a dû monter bien au delà, du coup je soupçonne un manque de gaz dans l'appareil. Si vous en avez la possibilité, mesurez la température de ce tuyau quand il fait au moins +10 dehors. Si vous dépassez 100 voire 110°, manque de gaz à investiguer et corriger. Voir question 5903 réponse 10.
Ou alors c'est l'effet conjugué de la chaleur et des vibrations...
En revanche, je suis surpris que la température des tuyaux de l'UE fasse fondre gaine et isolant. Normalement, maximum 80 voire 85° pour une machine saine. Pour faire fondre vos plastiques, ça a dû monter bien au delà, du coup je soupçonne un manque de gaz dans l'appareil. Si vous en avez la possibilité, mesurez la température de ce tuyau quand il fait au moins +10 dehors. Si vous dépassez 100 voire 110°, manque de gaz à investiguer et corriger. Voir question 5903 réponse 10.
Ou alors c'est l'effet conjugué de la chaleur et des vibrations...
30 décembre 2019 à 23:13
Forum Dépannage Clim Réponse 5
Disjonction climatiseur Zenith
OK je vais mesurer la température du tuyau par +10°C extérieur et vous tiendrai au courant.
31 décembre 2019 à 09:04