Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8989
Question Dépannage Climatisation : Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi
Bonjour.
Installation mise en place en 2013 :
UE MXZ-2D40VA UI1 : MSZ-SF15VA UI2 : MSZ-SF25VE Mitsubishi.
La PAC a toujours très bien fonctionné.
J'ai redémarré la saison de chauffe sur l'UI1 sans problème et elle est actuellement en service.
Par contre, MSZ-SF25VE, n° série 2007612, le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environ le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
L'an dernier j'ai déjà eu ce défaut mais l'unité a finalement démarré.
Cette année, même problème mais il persiste malgré mes nombreux essais.
Je pensais à un grippage de la vanne LEV (un test à l'ohmmètre donne 45 ohm pour les 4 enroulements). La LEV qui fonctionne est facilement accessible alors que la LEV qui apparemment ne s'ouvre pas est dans une zone très encombrée avec une protection de feutre qui la rend inaccessible. Je pensais tapoter sur la vanne pour éventuellement l'aider à se débloquer ?
Pensez-vous que le grippage puisse être la cause du défaut ? Les 2 leds (rouge et jaune) de l'UE sont éteintes.
Merci.
Installation mise en place en 2013 :
UE MXZ-2D40VA UI1 : MSZ-SF15VA UI2 : MSZ-SF25VE Mitsubishi.
La PAC a toujours très bien fonctionné.
J'ai redémarré la saison de chauffe sur l'UI1 sans problème et elle est actuellement en service.
Par contre, MSZ-SF25VE, n° série 2007612, le démarrage semble normal.
Les deux voyants s'allument, la ventilation démarre à faible vitesse, mais au bout de 3 minutes environ le voyant de gauche clignote indéfiniment (période 1 sec) et le voyant droit est éteint.
L'an dernier j'ai déjà eu ce défaut mais l'unité a finalement démarré.
Cette année, même problème mais il persiste malgré mes nombreux essais.
Je pensais à un grippage de la vanne LEV (un test à l'ohmmètre donne 45 ohm pour les 4 enroulements). La LEV qui fonctionne est facilement accessible alors que la LEV qui apparemment ne s'ouvre pas est dans une zone très encombrée avec une protection de feutre qui la rend inaccessible. Je pensais tapoter sur la vanne pour éventuellement l'aider à se débloquer ?
Pensez-vous que le grippage puisse être la cause du défaut ? Les 2 leds (rouge et jaune) de l'UE sont éteintes.
Merci.
17 octobre 2023 à 19:23
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi
Bonjour.
Si votre unité intérieure clignote toutes les 0,5 secondes cela vient très probablement de la carte de l'unité intérieure.
Cela peut venir le cas échéant d'une pompe de relevage branchée sur l'unité intérieure.
Si cela est le cas il vous faudra tirer une ligne à part et naturellement changer la carte électronique du split.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre unité intérieure clignote toutes les 0,5 secondes cela vient très probablement de la carte de l'unité intérieure.
Cela peut venir le cas échéant d'une pompe de relevage branchée sur l'unité intérieure.
Si cela est le cas il vous faudra tirer une ligne à part et naturellement changer la carte électronique du split.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2023 à 16:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi
Bonjour.
De mon côté, je rencontre un problème de surchauffe des pièces sur Mitsubishi, mais à force de chercher, voici une solution pour éventuellement résoudre votre problème, je pense que vous avez un split en mode : AUTO (4 saisons).
- Mettre tous les splits sur OFF (télécommande).
- Allumer un par un les splits (ON) et changer le mode (passer en soleil - chauffage), et éteindre le split.
- Faire ceci sur tous les splits, ils doivent tous être dans le même mode de fonctionnement (soleil).
- Rallumer vos splits : normalement, problème résolu.
Voici le lien du post que j'ai mis et la solution envisagée :
http://www.forum-climatisation.com/pac-mitsubishi-mode-chauffage-surchauffe.html
Avez-vous le même souci que moi ?
Cordialement.
De mon côté, je rencontre un problème de surchauffe des pièces sur Mitsubishi, mais à force de chercher, voici une solution pour éventuellement résoudre votre problème, je pense que vous avez un split en mode : AUTO (4 saisons).
- Mettre tous les splits sur OFF (télécommande).
- Allumer un par un les splits (ON) et changer le mode (passer en soleil - chauffage), et éteindre le split.
- Faire ceci sur tous les splits, ils doivent tous être dans le même mode de fonctionnement (soleil).
- Rallumer vos splits : normalement, problème résolu.
Voici le lien du post que j'ai mis et la solution envisagée :
http://www.forum-climatisation.com/pac-mitsubishi-mode-chauffage-surchauffe.html
Avez-vous le même souci que moi ?
Cordialement.
26 octobre 2023 à 16:00
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Défaut au démarrage unité intérieure Mitsubishi
Bonjour.
Votre problème vient que le fait, un split est en mode AUTO ou Froid.
Passer tout les splits via la télécommande en mode chaud (soleil). Éteindre tout les split et les rallumer un part un.
Moi chez Mitsubishi je rencontre un problème de surchauffe des pièces :(
Lien du post que j'ai mis et la solution envisagée : PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Avez vous le même souci que moi ?
Cordialement.
Votre problème vient que le fait, un split est en mode AUTO ou Froid.
Passer tout les splits via la télécommande en mode chaud (soleil). Éteindre tout les split et les rallumer un part un.
Moi chez Mitsubishi je rencontre un problème de surchauffe des pièces :(
Lien du post que j'ai mis et la solution envisagée : PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Avez vous le même souci que moi ?
Cordialement.
29 octobre 2023 à 17:13