Déboucher un capillaire de congélateur
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4010
Question forum dépannage climatiseur : Déboucher un capillaire de congélateur
Bonjour les amis du forum.
Je voudrais savoir comment déboucher un capillaire dans un congélateur ou frigo.
Sachant qu'il n'y a pas de variable pour le changer, comment procéder ?
Merci à tous.
Je voudrais savoir comment déboucher un capillaire dans un congélateur ou frigo.
Sachant qu'il n'y a pas de variable pour le changer, comment procéder ?
Merci à tous.
16 juin 2017 à 12:42
Réponse 1 forum climatisation
Déboucher un capillaire de congélateur
Bonjour. 


En fait il faut de l'azote à très haute pression mini 28/30 bars.
Et comment avez-vous déterminé cette panne ?



En fait il faut de l'azote à très haute pression mini 28/30 bars.
Et comment avez-vous déterminé cette panne ?
16 juin 2017 à 19:41
Réponse 2 forum climatisation
Déboucher un capillaire de congélateur
Bonjour à vous !
J'ai découvert cette panne par la pression dans l'évaporateur.
Après un certain temps le moteur chauffe et s’arrête !
J'ai enlevé le filtre, j'ai injecté du 134A à l'entrée de l'évaporateur pas de passage du côté de la sortie (capillaire) ?
J'avoue je suis débutant.
J'ai découvert cette panne par la pression dans l'évaporateur.
Après un certain temps le moteur chauffe et s’arrête !
J'ai enlevé le filtre, j'ai injecté du 134A à l'entrée de l'évaporateur pas de passage du côté de la sortie (capillaire) ?
J'avoue je suis débutant.

16 juin 2017 à 20:25
Réponse 3 forum climatisation
Invité

Déboucher un capillaire de congélateur
Invité
Bonne soirée à tous.
Êtes-vous outillé pour ce type d'intervention (vanne de service spécifiquement conçue pour les capillaires) ?
C'est du ménager ? Semi pro ? Ou professionnel ?
Attention PL c'est énorme 28 ou 30 bars. Un frigo ménager à cette pression ne tiendra pas le choc surtout le point de détente interne à l'évaporateur.
Une pression à 10 /15 bars maxi.
Il est possible que lorsque vous avez dessoudé le deshy, vous avez peut-être utilisé une flamme trop forte et donc le capillaire s'est refermé par autogène.
Cordialement.
Êtes-vous outillé pour ce type d'intervention (vanne de service spécifiquement conçue pour les capillaires) ?
C'est du ménager ? Semi pro ? Ou professionnel ?
Attention PL c'est énorme 28 ou 30 bars. Un frigo ménager à cette pression ne tiendra pas le choc surtout le point de détente interne à l'évaporateur.
Une pression à 10 /15 bars maxi.
Il est possible que lorsque vous avez dessoudé le deshy, vous avez peut-être utilisé une flamme trop forte et donc le capillaire s'est refermé par autogène.
Cordialement.
16 juin 2017 à 21:10
Réponse 4 forum climatisation
Déboucher un capillaire de congélateur
Bonsoir.
Citation :C'est bien ce que je dis il faut injecter de l'azote sous pression jusque débouchage du circuit, on peut aller à des pressions importante si cela ne peut se faire, changer la partie bouchée ou carrément pour moins cher passer à du neuf.
J'ai enlevé le filtre, j'ai injecté du 134A à l'entrée de l'évaporateur pas de passage du côté de la sortie (capillaire) ?
16 juin 2017 à 21:41