Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4325
Question Forum Climatisation : Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Bonjour.
Suite à l'installation d'une clim gainable Daikin RZQG100L9V1 Mono et de thermostat Delta Dore dans les chambres je me pose des questions sur leurs utilités.
En effet si je règle la température à 20 degrés dans la pièce de vie avec la télécommande de la Daikin et que je souhaite avoir 22 dans les chambres la Daikin ne se met pas en route tant que la température dans la pièce principale est au dessus des 20 (ce qui est le cas avec la cheminée).
De ce fait les chambres ne sont pas chauffées.
Ceci est-il normal ?
Merci pour votre réponse.
Suite à l'installation d'une clim gainable Daikin RZQG100L9V1 Mono et de thermostat Delta Dore dans les chambres je me pose des questions sur leurs utilités.
En effet si je règle la température à 20 degrés dans la pièce de vie avec la télécommande de la Daikin et que je souhaite avoir 22 dans les chambres la Daikin ne se met pas en route tant que la température dans la pièce principale est au dessus des 20 (ce qui est le cas avec la cheminée).
De ce fait les chambres ne sont pas chauffées.
Ceci est-il normal ?
Merci pour votre réponse.
09 novembre 2017 à 16:11
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Invité
Bonjour,
Il existe une panoplie de thermostat Delta Dore.
Mais en supposant que vos thermostat de chambre sont de simple contact no-nf, qui ouvre ou ferme un volet.
Si la télécommande filaire principal Daikin est dans une pièce à 22°C et que la consigne est à 20, il est normal que rien ne démarre.
Il faut considérer la télécommande Daikin comme le maitre, et les thermostat delta dore comme des esclaves.
La solution serait de déplacer le thermostat principal dans la pièce la plus froide.
C'est une installation récente ? car les gainables multizones ont évolué ces derniers temps.
Il existe une panoplie de thermostat Delta Dore.
Mais en supposant que vos thermostat de chambre sont de simple contact no-nf, qui ouvre ou ferme un volet.
Si la télécommande filaire principal Daikin est dans une pièce à 22°C et que la consigne est à 20, il est normal que rien ne démarre.
Il faut considérer la télécommande Daikin comme le maitre, et les thermostat delta dore comme des esclaves.
La solution serait de déplacer le thermostat principal dans la pièce la plus froide.
C'est une installation récente ? car les gainables multizones ont évolué ces derniers temps.
10 novembre 2017 à 07:21
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Bonjour merci pour votre réponse.
Les thermostats delta dore sont TYBOX 51.
J'ai pris note du fait que le thermostat principal soit le maître (je m'en doutais un peu) dans ce cas je ne vois pas l'utiliser de mettre des thermostats dans les chambres car dans mon cas la cheminée lorsqu'elle fonctionne coupe le thermostat principal.
Du coup plus de chauffage dans les chambres sauf celles alimentées par les gaines de la cheminée.
Et là c'est bien le problème une chambre ne bénéficie pas de la gaine cheminée, du coup pas de chauffage dans cette chambre.

L'installation a été faite il y a un an.
Les thermostats delta dore sont TYBOX 51.
J'ai pris note du fait que le thermostat principal soit le maître (je m'en doutais un peu) dans ce cas je ne vois pas l'utiliser de mettre des thermostats dans les chambres car dans mon cas la cheminée lorsqu'elle fonctionne coupe le thermostat principal.
Du coup plus de chauffage dans les chambres sauf celles alimentées par les gaines de la cheminée.
Et là c'est bien le problème une chambre ne bénéficie pas de la gaine cheminée, du coup pas de chauffage dans cette chambre.


L'installation a été faite il y a un an.
10 novembre 2017 à 10:16
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Bonjour. Il faudrait mettre l'ordre des températures dans les chambres c'est à dire éliminer celle de la commande Daikin. Quel est le réf de celle-ci ? BRC1D....
11 novembre 2017 à 11:02
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Bonjour.
La réf est pour la gainable :
FBQ125D Gainable Réversible R-410A
NS: J004859
Eco-contribution 1,00 6,00 6,00
Pour la Daikin :
RZQSG125L9VU1unité extérieur. Classic (1ph) R-410A
NS: 1605190
Pour les boitier Delta Dore :
TYBOX 51 THERMO ELEC filaire affichage digital.
La réf est pour la gainable :
FBQ125D Gainable Réversible R-410A
NS: J004859
Eco-contribution 1,00 6,00 6,00
Pour la Daikin :
RZQSG125L9VU1unité extérieur. Classic (1ph) R-410A
NS: 1605190
Pour les boitier Delta Dore :
TYBOX 51 THERMO ELEC filaire affichage digital.
11 novembre 2017 à 17:07
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
Bonne journée à toutes et à tous.
Dans votre cas (si les informations sur le fonctionnement sont justes et avérées) ça ne sert à rien d'avoir des thermostats individuels.
Pour que cela puisse marcher, il faut des modifications aérauliques et asservissements électroniques (si cela n'existe pas déjà. A vous de nous le dire).
Aérauliques :
Il faut que vous ayez un registre (clapet) motorisé pour chaque espace différent.
Que l'installateur mette un bypass entre le soufflage et la reprise.
Asservissement électroniques :
La télécommande Daikin ne gère que la marche arrêt du groupe. Les thermostats individuels, ce sont eux qui gèrent leurs espaces respectifs. C'est à dire thermostat x envoie une information de demande chaud par exemple, la télécommande enclenche le compresseur et ce, même si la température est totalement satisfaite ailleurs.
Ce même thermostat x ouvre son clapet avec un signal 0...10v (vaut mieux que ce soit une régulation proportionnelle plutôt que du Tout ou rien).
Simultanément le clapet de bypass adapté son % d'ouverture / fermeture en fonction de la demande.
Si non gros problème de débit d'air. Entre autre bruit insupportable si les autres sont à l'arrêt.
Dès lors que la température est satisfaite le registre se ferme et le gainable s'arrête s'il n'y a pas de demande ailleurs ou continue pour satisfaire les besoins des autres locaux.
La reprise est à revoir aussi car j'imagine que vous en n'avez qu'une seule.
Si vous n'avez rien de tout ça (il semblerait que non) alors mettez l'installateur face à ses manquements.
A moins qu'il vous a proposé tout cela mais que vous aviez décliné son offre d'optimisation.
Cordialement.
Dans votre cas (si les informations sur le fonctionnement sont justes et avérées) ça ne sert à rien d'avoir des thermostats individuels.
Pour que cela puisse marcher, il faut des modifications aérauliques et asservissements électroniques (si cela n'existe pas déjà. A vous de nous le dire).
Aérauliques :
Il faut que vous ayez un registre (clapet) motorisé pour chaque espace différent.
Que l'installateur mette un bypass entre le soufflage et la reprise.
Asservissement électroniques :
La télécommande Daikin ne gère que la marche arrêt du groupe. Les thermostats individuels, ce sont eux qui gèrent leurs espaces respectifs. C'est à dire thermostat x envoie une information de demande chaud par exemple, la télécommande enclenche le compresseur et ce, même si la température est totalement satisfaite ailleurs.
Ce même thermostat x ouvre son clapet avec un signal 0...10v (vaut mieux que ce soit une régulation proportionnelle plutôt que du Tout ou rien).
Simultanément le clapet de bypass adapté son % d'ouverture / fermeture en fonction de la demande.
Si non gros problème de débit d'air. Entre autre bruit insupportable si les autres sont à l'arrêt.
Dès lors que la température est satisfaite le registre se ferme et le gainable s'arrête s'il n'y a pas de demande ailleurs ou continue pour satisfaire les besoins des autres locaux.
La reprise est à revoir aussi car j'imagine que vous en n'avez qu'une seule.
Si vous n'avez rien de tout ça (il semblerait que non) alors mettez l'installateur face à ses manquements.
A moins qu'il vous a proposé tout cela mais que vous aviez décliné son offre d'optimisation.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 10:37