Conseils Dépannage Climatisation : Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

page13
Membre inscrit
page13
5 messages
Bonjour.

J'ai une installation avec une climatisation Daikin neuve (installée il y a moins d'une semaine).
Ce sont des splits "perfera" ainsi qu'une console basse "perfera".
Au bout de quelques heures toute l'installation s'arrête et les splits / consoles clignotent en bleu en continu.
Impossible à redémarrer sauf à disjoncter et réenclencher et tout repart pour quelques heures...
Une idée ?
Mon installateur me semble perplexe.
Il m'a fait désinstaller l'appli et l'appairage des consoles / split par wifi, source de soucis selon lui.

Pas d'effet sur ma situation.
Merci.
20 juin 2025 à 19:31
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

PL
Membre inscrit
PL
13 677 messages
Bonjour,
Pourriez-vous me fournir la référence complète des UI et UE s'il vous plaît ?

S'agit-il d'un multi split ? Si oui, est-ce que les UI fonctionnent toutes de la même manière ? Par exemple, est-ce qu'elles produisent toutes du froid ?

A-t-il été réalisé un complément de charge de fluide ?

Pour les consoles : elles sont comme des radiateurs en bas ; pour les muraux : ils sont en point haut, au-dessus d'une porte par exemple ; pour les gainables : ils se trouvent dans les combles ou un faux plafond avec des grilles de soufflage/reprise ; pour les plafonniers : ils sont accrochés au plafond.
21 juin 2025 à 10:31
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

page13
Membre inscrit
page13
5 messages
Bonjour,
Merci d'avoir répondu à mon message.

Voici les détails de cette installation toute neuve.
Groupe extérieur Daikin : 5MXM90A9

Splits (x3 un par chambre) : CTXM15A9
Chaque split est installé contre un mur, des gaines / tuyauteries préexistantes ont été réutilisées car il s'agit d'un remplacement d'une installation ancienne. J'imagine que la charge de fluide a été faite car l'ancienne installation utilisait un autre type de fluide qui n'est quasi plus commercialisé.

Console (X1 salon) : FVXM50A9, prend la place de la console de la précédente installation.

Tous les splits / console sont en mode "froid" (épisode de canicule en cours...).
Pour obtenir la panne complète de l'installation: il suffit de laisser 1 split en route réglé sur 20/21 degrés, au bout de 2 à 4h, le split clignote en bleu continu, le code erreur est A5 d'après la télécommande. Si j'allume les autres splits éteints, ils sont eux aussi en erreur. Seule solution, arrêt / redémarrage au disjoncteur, pour avoir du frais quelques heures... sweat
Des idées ?
Mon installateur a mis en cause les commandes des splits / console par wifi (que j'ai mis en place comme indiqué dans le manuel). A sa demande j'ai supprimé l'appairage wifi mais ça n'a rien changé au problème.
21 juin 2025 à 12:33
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

page13
Membre inscrit
page13
5 messages
Bonjour,

L'installateur est venu hier et semble avoir trouvé le problème. Visiblement il y avait des erreurs manifestes de branchement des splits. De sortes que certaines unités non allumées recevaient du froid alors qu'elles étaient à l'arrêt provoquant une erreur A5.

Une fois tous ces branchements corrigés, ça fonctionne et sans se mettre en erreur au bout d'une heure ou deux.

Comment de telles erreurs sont-elles possibles ? Visiblement il n'y a aucun détrompeur ou moyen aisé de vérifier que tout est OK à la mise en service... sweat
Heureusement l'erreur A5 a mis l'installateur sur la piste...
22 juin 2025 à 12:52
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

PL
Membre inscrit
PL
13 677 messages
Bonjour, en effet le code défaut A5 donnant une "erreur de température au niveau de l'échangeur UI" ce qui laissait présager une erreur de câblage entre les UI. bien vu de la part du technicien. Et tant mieux si problème résolu.
Ce problème aurait pu être corrigé lors de la mise en service si celle-ci avait été bien faite et en logique.
Lors de l'installation si les câbles avaient été bien repérés cela aurait minimiser l'erreur.
22 juin 2025 à 16:20
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

page13
Membre inscrit
page13
5 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse. En effet si les tests de mise en service avaient été mieux faits le souci aurait été détecté.
Il y a néanmoins un dernier souci concernant cette installation. J'ai remarqué que la console du salon, à réglage équivalent aux splits (même consigne de température et flux) fait beaucoup moins de froid que les splits. Cela se vérifie facilement en passant la main devant. Le flux généré par la console est frais sans plus, tandis que le Split génère vraiment du froid..
qu'est ce qui pourrait générer ce type de souci ?
Mauvais branchement ?

Je vais rappeler la société demain.
A leur crédit pour mon problème précédent : ils sont venus un samedi et ont passé du temps à dépatouiller les branchements incorrects. Visiblement le code A5 a bien orienté la recherche.
Je croise les doigts.
22 juin 2025 à 18:30
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu

PL
Membre inscrit
PL
13 677 messages
Bonjour.

La encore cela pourrait venir d'une mise en service incomplète, je ne sais pas ce qu'il a été fait exactement lors de celle-ci mais souvent sur un multi split il faut effectuer un complément de charge, il faut suivre les recommandations constructeur.
Le problème pourrait venir de la.
Maintenant si cela est avéré par le contrôle par le retrait du gaz, pesé, réinjection et complément si besoin est.
23 juin 2025 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. Voyant vert clignote clim Daikin
    N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
  • 7. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 10. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 11. Clim Daikin clignote et s'arrête
    N°6689 : Bonjour. Clim Daikin installée depuis 6 ans, sans jamais aucun problème. Pour la 1ère fois cette année j'ai réglé la télécommande sur "économic" pour limiter le bruit du ventilo et surprise elle s'arrête au bout de 5...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Daikin perfera s'arrête et clignote en bleu continu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxdepannage climatiseurs forumpassage tuyau evacuation air 1test ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite