Dimensionnement climatisation réversible
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5824
Question Forum Climatisation : Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Actuellement je rénove un appartement chauffé en tout électrique et je souhaiterais changer de mode de chauffage (et aussi climatisation).
Récemment j'ai fait faire 2 devis par des entreprises, l'une me propose une Daikin FTXTM40M/RXTM40N en mural et l'autre une Mitsubishi MFZ-KJ35VE2 + MUFZ-KJ35VE en console.
Des deux je suis plus intéressé par la Mitsubishi pour la performance par grand froid et l'applique en console (apparemment n'existe pas chez Daikin pour ce modèle).
Mon appartement est des années 2000 avec isolation polystyrène et double vitrage.
Pour le moment, je souhaite une installation seulement dans la pièce principale (38m²).
Pensez-vous que la puissance soit suffisante ? La position de L'UI (voir plan) serait-elle bonne ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Actuellement je rénove un appartement chauffé en tout électrique et je souhaiterais changer de mode de chauffage (et aussi climatisation).
Récemment j'ai fait faire 2 devis par des entreprises, l'une me propose une Daikin FTXTM40M/RXTM40N en mural et l'autre une Mitsubishi MFZ-KJ35VE2 + MUFZ-KJ35VE en console.
Des deux je suis plus intéressé par la Mitsubishi pour la performance par grand froid et l'applique en console (apparemment n'existe pas chez Daikin pour ce modèle).
Mon appartement est des années 2000 avec isolation polystyrène et double vitrage.
Pour le moment, je souhaite une installation seulement dans la pièce principale (38m²).
Pensez-vous que la puissance soit suffisante ? La position de L'UI (voir plan) serait-elle bonne ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 novembre 2019 à 16:39
Conseil forum climatisation 1
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Daikin fait des consoles aussi.
Sur ce, ces deux marques se valent et le choix vous incombe.
C'est une cuisine ouverte ?
Daikin fait des consoles aussi.
Sur ce, ces deux marques se valent et le choix vous incombe.
C'est une cuisine ouverte ?
13 novembre 2019 à 18:23
Conseil forum climatisation 2
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour,
Je pense que c'est surdimensionné. En effet vous avez un appartement datant de 2000.
Si l'on prend les calculs standards cela nous donne :
Coef de déperdition pour les logements de 1990 à 2000 : 0,95W/M3
Votre pièce fait 38m² X 2,50M de hauteur soit 95M3
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C
Soit le besoin en chauffage :
95 X 0,95 X 30 soit 2707,50W soit 2kW 700
Je tiens à préciser qu'il vous a été proposé deux très bons modèles mais surdosés à mon goût.
En effet : La console Mitsubishi Electric vous donnera une puissance de 4,300kW jusqu'à -15°C.
Mais attention elle reste au R410A qui va disparaître à terme.
Pour Daikin le modèle proposé a une puissance nominale de 5 kW jusqu'à -15°C.
Si vous voulez une console orientez-vous alors chez Daikin avec le modèle FVXM35F au R32 qui fournira un peu plus de 3kW à -5°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que c'est surdimensionné. En effet vous avez un appartement datant de 2000.
Si l'on prend les calculs standards cela nous donne :
Coef de déperdition pour les logements de 1990 à 2000 : 0,95W/M3
Votre pièce fait 38m² X 2,50M de hauteur soit 95M3
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C
Soit le besoin en chauffage :
95 X 0,95 X 30 soit 2707,50W soit 2kW 700
Je tiens à préciser qu'il vous a été proposé deux très bons modèles mais surdosés à mon goût.
En effet : La console Mitsubishi Electric vous donnera une puissance de 4,300kW jusqu'à -15°C.
Mais attention elle reste au R410A qui va disparaître à terme.
Pour Daikin le modèle proposé a une puissance nominale de 5 kW jusqu'à -15°C.
Si vous voulez une console orientez-vous alors chez Daikin avec le modèle FVXM35F au R32 qui fournira un peu plus de 3kW à -5°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2019 à 19:33
Conseil forum climatisation 3
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour et merci pour vos réponses.
Daikin fait des consoles mais pas pour le modèle Optimised Heating il me semble (ou je me trompe ?).
Oui il s'agit d'une cuisine ouverte (voir photo).
Concernant le surdimensionnement, il est volontaire de la part des entrepreneurs pour chauffer et climatiser les chambres (d’après leur dire).
Autre info, il s'agirait du chauffage principal (donc radiateur supprimé dans la salle cuisine mais reste dans les autres pièces), il est donc nécessaire que le système fonctionne par grand froid (région nord de la bourgogne).
Concernant le R410 oui effectivement j'ai une appréhension à ce sujet.
Mais je ne trouve pas de climatisation console qui fonctionne jusqu’à -20 en R32.
Existe-il un tel modèle ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Daikin fait des consoles mais pas pour le modèle Optimised Heating il me semble (ou je me trompe ?).
Oui il s'agit d'une cuisine ouverte (voir photo).
Concernant le surdimensionnement, il est volontaire de la part des entrepreneurs pour chauffer et climatiser les chambres (d’après leur dire).
Autre info, il s'agirait du chauffage principal (donc radiateur supprimé dans la salle cuisine mais reste dans les autres pièces), il est donc nécessaire que le système fonctionne par grand froid (région nord de la bourgogne).
Concernant le R410 oui effectivement j'ai une appréhension à ce sujet.
Mais je ne trouve pas de climatisation console qui fonctionne jusqu’à -20 en R32.
Existe-il un tel modèle ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2019 à 08:58
Conseil forum climatisation 4
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Habitez-vous au Pôle Nord pour désirer une console qui va jusqu'à -20°C.
Par ailleurs, vous ne chaufferez jamais vos chambres dans cette configuration.
Cordialement.
maclimatisation.com
Habitez-vous au Pôle Nord pour désirer une console qui va jusqu'à -20°C.
Par ailleurs, vous ne chaufferez jamais vos chambres dans cette configuration.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2019 à 16:25
Conseil forum climatisation 5
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour. OK.
Je suis d'accord avec AAC, vous allez surconsommer et vous ne chaufferez ou refroidirez jamais les chambres.
Je suis d'accord avec AAC, vous allez surconsommer et vous ne chaufferez ou refroidirez jamais les chambres.
14 novembre 2019 à 17:41
Conseil forum climatisation 6
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Non je n'habite pas au pôle nord
Je recherche une climatisation qui fonctionne en basse température car il s'agirait du chauffage principal et unique (retrait des radiateurs existant dans la pièce à vivre). Madame est frileuse et redoute les périodes de grand froid.
Oui effectivement je suis conscient que cette configuration ne permettra pas de chauffer ou refroidir les chambre, mais pourra t'elle au moins permettre au radiateur électrique des chambres de moins consommer (portes ouvertes) ?
D'après vous dans cette configuration et a cet emplacement faut-il mieux mettre une console ou un split ? et niveau confort ?
Merci.
Non je n'habite pas au pôle nord

Je recherche une climatisation qui fonctionne en basse température car il s'agirait du chauffage principal et unique (retrait des radiateurs existant dans la pièce à vivre). Madame est frileuse et redoute les périodes de grand froid.
Oui effectivement je suis conscient que cette configuration ne permettra pas de chauffer ou refroidir les chambre, mais pourra t'elle au moins permettre au radiateur électrique des chambres de moins consommer (portes ouvertes) ?
D'après vous dans cette configuration et a cet emplacement faut-il mieux mettre une console ou un split ? et niveau confort ?
Merci.
15 novembre 2019 à 15:30