Bonjour, je viens de faire installer une PAC Panasonic Et le delta de température de lunité extérieure est de 1 degré à -6 ou +8. L'installateur me dit que cela est très bien. Sur la notice il parle 8 degrés ? Merci.
24 février 2008 à 16:38
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Delta température
Invité
Le 1 degré c'est insuffisant, au moins 8 degrés.
26 février 2008 à 02:14
Travaux 2 climatisation maison
Invité

Delta température
Invité
Si votre appareil est inverter le fonctionnement peut être normal car régulation sur le ventilo condenseur donc delta T très faible.
27 février 2008 à 01:58
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Delta température
Invité
Le delta T de 8°c doit être sur l'unité intérieure je pense.
01 mars 2008 à 02:51
Travaux 4 climatisation maison
Invité

Delta température
Invité
La delta t.
Différence de température entre la température de reprise (arrivée d'air derrière l'unité extérieure) et le soufflage devant.
Ou sur l'unité intérieure (cas du split) au-dessus de la cassette et le soufflage en dessous.
Chez nous, nous la mesurons à la caméra thermique infrarouge Flir. On ne peut pas tricher.
Dans une climatisation, d'un côté unité intérieure, on fait du froid. De l'autre (unité extérieure), on fait du chaud.
Et inversement quand on fait du chaud unité intérieure, on fait du froid côté extérieur.
Les delta t sont mesurés avec un appareil à pleine charge.
Attention à l'effet inverter qui peut limiter la puissance du compresseur si la température de reprise est trop voisine de la température souhaitée sur la télécommande.
Des fois et selon les fabricant de climatiseurs, il faut attendre 20 minutes pour être sûr que l'appareil soit au maximum.
Astuce : jouer avec le chaud ou le froid. Ou si vous êtes connaisseur, réchauffer ou refroidir les sondes reprises.
Les températures lues sont sur bon matériel (Fuji, Daikin, Toshiba, Sanyo ou même Panasonic, par exemple).
Température de reprise 20 °c mode chaud entre 50 et 60 °c au soufflage. (Bien réglée 30 à 35 bar de 410 a).
Sur du moins bon (Mitsubishi, Samsung, LG).
Température de reprise 20 °c mode chaud entre 34 et 50 °c au soufflage (25 à 30 bars sur du 410 a).
En mode froid, sur tout appareil bien réglé.
Température de reprise par exemple 26 °c mode froid entre 8 et 12 °c au soufflage (8 bars sur du 410 a).
Pour calculer le delta t : température de soufflage moins température de reprise.
En chaud entre 25 et 40 degrés et en mode froid entre 14 et 18 degrés.
Les 8 degrés, c'était dans les années 90/2000 (la préhistoire, temps des compresseurs à piston et du r22).
Depuis, les évolutions techniques telles le dégivrage automatique compresseur scrool, l'injection de gaz ou de liquide frigorigène dans le circuit hp ont bien fait évoluer le rendement des climatisations.
Quant au 1 degré de l'unité extérieure, ne vous formalisez pas et regardez le rendement de l'unité intérieure.
Il est faussé car les fabricants dans le process de production de chaud font des injections, soit de gaz ou de liquide dans l'évaporateur et, donc, la température côté unité extérieure n'a plus de corrélation.
Différence de température entre la température de reprise (arrivée d'air derrière l'unité extérieure) et le soufflage devant.
Ou sur l'unité intérieure (cas du split) au-dessus de la cassette et le soufflage en dessous.
Chez nous, nous la mesurons à la caméra thermique infrarouge Flir. On ne peut pas tricher.
Dans une climatisation, d'un côté unité intérieure, on fait du froid. De l'autre (unité extérieure), on fait du chaud.
Et inversement quand on fait du chaud unité intérieure, on fait du froid côté extérieur.
Les delta t sont mesurés avec un appareil à pleine charge.
Attention à l'effet inverter qui peut limiter la puissance du compresseur si la température de reprise est trop voisine de la température souhaitée sur la télécommande.
Des fois et selon les fabricant de climatiseurs, il faut attendre 20 minutes pour être sûr que l'appareil soit au maximum.
Astuce : jouer avec le chaud ou le froid. Ou si vous êtes connaisseur, réchauffer ou refroidir les sondes reprises.
Les températures lues sont sur bon matériel (Fuji, Daikin, Toshiba, Sanyo ou même Panasonic, par exemple).
Température de reprise 20 °c mode chaud entre 50 et 60 °c au soufflage. (Bien réglée 30 à 35 bar de 410 a).
Sur du moins bon (Mitsubishi, Samsung, LG).
Température de reprise 20 °c mode chaud entre 34 et 50 °c au soufflage (25 à 30 bars sur du 410 a).
En mode froid, sur tout appareil bien réglé.
Température de reprise par exemple 26 °c mode froid entre 8 et 12 °c au soufflage (8 bars sur du 410 a).
Pour calculer le delta t : température de soufflage moins température de reprise.
En chaud entre 25 et 40 degrés et en mode froid entre 14 et 18 degrés.
Les 8 degrés, c'était dans les années 90/2000 (la préhistoire, temps des compresseurs à piston et du r22).
Depuis, les évolutions techniques telles le dégivrage automatique compresseur scrool, l'injection de gaz ou de liquide frigorigène dans le circuit hp ont bien fait évoluer le rendement des climatisations.
Quant au 1 degré de l'unité extérieure, ne vous formalisez pas et regardez le rendement de l'unité intérieure.
Il est faussé car les fabricants dans le process de production de chaud font des injections, soit de gaz ou de liquide dans l'évaporateur et, donc, la température côté unité extérieure n'a plus de corrélation.
05 août 2010 à 12:15