Compresseur démarre plus clim Mitsubishi
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9204
Question Forum Dépannage Climatisation : Compresseur démarre plus clim Mitsubishi
Bonjour.
Je suis technicien frigoriste et je rencontre un problème avec l'une de mes climatisations Mitsubishi UE - MUZ6SF 50 VE et UI - MSZ-SF50VE3.
Lors de la mise en marche, le compresseur ne démarre que 1 fois sur 10, surtout en mode chaud.
J'ai donc testé les sondes du split.
Il y en a une double, une fixée en haut sur un coude en cuivre de l'évaporateur et la seconde en bas.
Toutes les deux affichent une résistance de 11,57 ohm lorsque je calibre le multimètre sur 20K ohm.
Je n'en ai pas vu d'autres et j'ai cherché une sonde façon tige pour avoir la température de la pièce, mais je n'ai rien trouvé. Il y a seulement une sonde fixée en entrée de l'évaporateur et une en sortie.
J'ai également testé les deux sondes de l'UE, qui affichent la même résistance de 11,xxx ohm.
J'ai vérifié la bobine de la vanne 4 voies, qui est en bon état, ainsi que les enroulements du compresseur, qui sont également OK. J'ai bien sûr vérifié le fluide, qui est en bon état avec un peu d'incondensable.
J'ai retiré le boitier wifi car, lorsque j'activais la climatisation via Melcloud, cela prenait 10 minutes.
J'avais contacté le service de maintenance de Mitsubishi et ils m'ont dit avoir effectué une mise à jour du boitier interface MAC 557IF-E, et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé à s'aggraver.
Maintenant, les deux LED du split restent allumées en permanence lorsque je mets en marche avec la télécommande, mais le compresseur ne démarre pas et seule la ventilation fonctionne.
Une fois, j'ai réussi à le faire démarrer en mode chaud, mais le matin suivant, la climatisation était arrêtée avec la LED verte de gauche qui clignotait.
Cela ne s'est produit qu'une seule fois, généralement après une coupure de courant ou une température de consigne atteinte, la climatisation ne fait que ventiler car le compresseur ne redémarre pas.
Sur la carte de l'UE, lorsque le problème survient, la LED rouge clignote 2 fois, s'éteint, puis recommence.
Lorsque le compresseur tourne, la LED rouge clignote 3 fois, s'éteint, puis recommence.
Si quelqu'un sait où chercher ou quelle carte pourrait être défectueuse, ce serait vraiment apprécié.
Merci d'avance.
Je suis technicien frigoriste et je rencontre un problème avec l'une de mes climatisations Mitsubishi UE - MUZ6SF 50 VE et UI - MSZ-SF50VE3.
Lors de la mise en marche, le compresseur ne démarre que 1 fois sur 10, surtout en mode chaud.
J'ai donc testé les sondes du split.
Il y en a une double, une fixée en haut sur un coude en cuivre de l'évaporateur et la seconde en bas.
Toutes les deux affichent une résistance de 11,57 ohm lorsque je calibre le multimètre sur 20K ohm.
Je n'en ai pas vu d'autres et j'ai cherché une sonde façon tige pour avoir la température de la pièce, mais je n'ai rien trouvé. Il y a seulement une sonde fixée en entrée de l'évaporateur et une en sortie.
J'ai également testé les deux sondes de l'UE, qui affichent la même résistance de 11,xxx ohm.
J'ai vérifié la bobine de la vanne 4 voies, qui est en bon état, ainsi que les enroulements du compresseur, qui sont également OK. J'ai bien sûr vérifié le fluide, qui est en bon état avec un peu d'incondensable.
J'ai retiré le boitier wifi car, lorsque j'activais la climatisation via Melcloud, cela prenait 10 minutes.
J'avais contacté le service de maintenance de Mitsubishi et ils m'ont dit avoir effectué une mise à jour du boitier interface MAC 557IF-E, et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé à s'aggraver.
Maintenant, les deux LED du split restent allumées en permanence lorsque je mets en marche avec la télécommande, mais le compresseur ne démarre pas et seule la ventilation fonctionne.
Une fois, j'ai réussi à le faire démarrer en mode chaud, mais le matin suivant, la climatisation était arrêtée avec la LED verte de gauche qui clignotait.
Cela ne s'est produit qu'une seule fois, généralement après une coupure de courant ou une température de consigne atteinte, la climatisation ne fait que ventiler car le compresseur ne redémarre pas.
Sur la carte de l'UE, lorsque le problème survient, la LED rouge clignote 2 fois, s'éteint, puis recommence.
Lorsque le compresseur tourne, la LED rouge clignote 3 fois, s'éteint, puis recommence.
Si quelqu'un sait où chercher ou quelle carte pourrait être défectueuse, ce serait vraiment apprécié.
Merci d'avance.
12 janvier 2024 à 19:01
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Compresseur démarre plus clim Mitsubishi
Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé, il faudrait effectuer des contrôles compresseur.
Peut être d'autres avis. ?
D'après ce que j'ai trouvé, il faudrait effectuer des contrôles compresseur.
Peut être d'autres avis. ?
15 janvier 2024 à 10:39
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Compresseur démarre plus clim Mitsubishi
Bonjour PL.
Désole pour la réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification.
J’ai donc fini par trouve la cause du problème.
Car si on espère avoir de l'aide de la hotline de Mitsubishi, ce n’est même pas en rêve.
Ils ne répondent pas.
La solution.
J’ai donc débranche l'alimentation de la clim pendant 30 minutes ; des fois ça suffit pour vider la carte et redémarre.
Ce n’était pas ça.
J’ai donc fait des demandes de démarrage en chaud comme c'est l'hiver plusieurs fois, jusqu'à ce que la clim souffle de l'air chaud et j'ai laisse toute la nuit le système fonctionné, il y a donc eu des arrêt et départ quand la température de consigne était atteinte
Cela a permis de déclencher un code défaut sur le split 5 clignotement de la led gauche puis rien peut 5 clignotement etc...
Quand on démonte le carter du split, on trouve à l'intérieur la liste des codes défaut et leur cause
Moi c’était, soit enroulement compresseur ou défaut carte invertir
J’ai teste les enroulements du compresseur qui sont bons, j'ai donc change la carte invertir : Cry: et c'est reparti.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désole pour la réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification.
J’ai donc fini par trouve la cause du problème.
Car si on espère avoir de l'aide de la hotline de Mitsubishi, ce n’est même pas en rêve.
Ils ne répondent pas.
La solution.
J’ai donc débranche l'alimentation de la clim pendant 30 minutes ; des fois ça suffit pour vider la carte et redémarre.
Ce n’était pas ça.
J’ai donc fait des demandes de démarrage en chaud comme c'est l'hiver plusieurs fois, jusqu'à ce que la clim souffle de l'air chaud et j'ai laisse toute la nuit le système fonctionné, il y a donc eu des arrêt et départ quand la température de consigne était atteinte
Cela a permis de déclencher un code défaut sur le split 5 clignotement de la led gauche puis rien peut 5 clignotement etc...
Quand on démonte le carter du split, on trouve à l'intérieur la liste des codes défaut et leur cause
Moi c’était, soit enroulement compresseur ou défaut carte invertir
J’ai teste les enroulements du compresseur qui sont bons, j'ai donc change la carte invertir : Cry: et c'est reparti.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2024 à 18:44
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Compresseur démarre plus clim Mitsubishi
Mais j'ai un autre souci avec cette climatiseur.
Le split continue de souffler alors que la température de consigne est atteinte.
Pour l'arrêter, il faut que je baisse manuellement la température.
Pourtant, toutes les sondes du split ont une valeur ohmique.
Je vais poster un message sur le forum.
Merci à tous.
Le split continue de souffler alors que la température de consigne est atteinte.
Pour l'arrêter, il faut que je baisse manuellement la température.
Pourtant, toutes les sondes du split ont une valeur ohmique.
Je vais poster un message sur le forum.
Merci à tous.
25 janvier 2024 à 18:51