Compresseur clim Zenith affiche P7
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
4508
Question Forum Climatisation : Compresseur clim Zenith affiche P7
Bonjour,
J'ai une clim Zénith et P7 s'affiche sur l'UI et le compresseur de l'UE ne tourne pas.
Est-il alimenté en 12v ou 220v, je voudrais le tester mais je n'ose pas lui balancer directement du courant sans savoir la tension.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.
J'ai une clim Zénith et P7 s'affiche sur l'UI et le compresseur de l'UE ne tourne pas.
Est-il alimenté en 12v ou 220v, je voudrais le tester mais je n'ose pas lui balancer directement du courant sans savoir la tension.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.

20 janvier 2018 à 14:37
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Compresseur clim Zenith affiche P7
Bonjour,
Le groupe est alimenté en 230V et le compresseur en tri via un découpage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le groupe est alimenté en 230V et le compresseur en tri via un découpage.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 15:51
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Compresseur clim Zenith affiche P7
Bonjour.
P7 = défaut d'alimentation du module électronique IPM de l'unité extérieure.
La carte est peut-être HS, il faut vérifier si cette carte est bien alimentée en 230V et si le voltage sort pour alimenter le compresseur je pense que celui-ci est inverter.
Dans ce cas hors tension, il faut débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas la carcasse et entre eux mettre les picots de votre appareil de mesure entre deux fils U et V par exemple en courant continu effectuer un démarrage en froid ou chaud, lire et noter la mesure, attention elle ne dure que quelques secondes.
Faire la même opération en U/W et V/W si vous avez la même mesure sur les 3 que vous effectuez la carte est OK, je serais partant dans ce cas pour un compresseur HS, si les 3 mesures ne sont pas équivalentes, carte HS.
Éventuellement nous les communiquer pour une meilleure interprétation.
P7 = défaut d'alimentation du module électronique IPM de l'unité extérieure.
La carte est peut-être HS, il faut vérifier si cette carte est bien alimentée en 230V et si le voltage sort pour alimenter le compresseur je pense que celui-ci est inverter.
Dans ce cas hors tension, il faut débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent pas la carcasse et entre eux mettre les picots de votre appareil de mesure entre deux fils U et V par exemple en courant continu effectuer un démarrage en froid ou chaud, lire et noter la mesure, attention elle ne dure que quelques secondes.
Faire la même opération en U/W et V/W si vous avez la même mesure sur les 3 que vous effectuez la carte est OK, je serais partant dans ce cas pour un compresseur HS, si les 3 mesures ne sont pas équivalentes, carte HS.
Éventuellement nous les communiquer pour une meilleure interprétation.
20 janvier 2018 à 15:59
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Compresseur clim Zenith affiche P7
Merci pour vos réponses, en fait je coupe le disjoncteur quelques minutes, je le réenclenche, elle se remet en p7 et après un moment elle se met à fonctionner, je ne comprends pas, mais ça marche.
22 janvier 2018 à 21:29
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Compresseur clim Zenith affiche P7
Invité
Bonjour PL,
J’ai effectué les mesures entre U/V, U/W et V/W et je n’ai aucune tension. Le multimètre affiche 00.1 puis 0.00 mais rien de concluant
Je pense que c’est la carte car le problème est aléatoire, la clim envoi du froid donc le compresseur doit être OK je pense :-/ et d’un coup message d’erreur sur le split « P7 »
J’ai besoin de votre aide pour trouver où acheter la carte mère de l’unité exterieur ? La ref est Pu925aY004-T C’est ce qui est inscrit sur la carte
Merci par avance
J’ai effectué les mesures entre U/V, U/W et V/W et je n’ai aucune tension. Le multimètre affiche 00.1 puis 0.00 mais rien de concluant
Je pense que c’est la carte car le problème est aléatoire, la clim envoi du froid donc le compresseur doit être OK je pense :-/ et d’un coup message d’erreur sur le split « P7 »
J’ai besoin de votre aide pour trouver où acheter la carte mère de l’unité exterieur ? La ref est Pu925aY004-T C’est ce qui est inscrit sur la carte
Merci par avance

24 septembre 2019 à 15:12