Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9655
Questions Forum climatisation : Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé
Bonjour.
J'espère que vous vous portez bien.
Pourriez-vous me renseigner sur le comportement de l'hygrométrie d'un échangeur air/air à flux contre-courant croisé, présent sur les VMC double flux ?
Si j'ai un air neuf à 40 degrés et un taux d'humidité relative de 90%, un air vicié à 27 degrés et un air rejeté à 39 degrés, quel serait le taux d'humidité de l'air soufflé à 29 degrés ? (J'ai l'impression qu'il serait à 100% d'hygrométrie).
En ce qui concerne la température de rosée d'un air à 40 degrés et 90% d'hygrométrie, elle serait de 38 degrés.
Merci d'avance.
Cordialement, Yoyob.
J'espère que vous vous portez bien.
Pourriez-vous me renseigner sur le comportement de l'hygrométrie d'un échangeur air/air à flux contre-courant croisé, présent sur les VMC double flux ?
Si j'ai un air neuf à 40 degrés et un taux d'humidité relative de 90%, un air vicié à 27 degrés et un air rejeté à 39 degrés, quel serait le taux d'humidité de l'air soufflé à 29 degrés ? (J'ai l'impression qu'il serait à 100% d'hygrométrie).
En ce qui concerne la température de rosée d'un air à 40 degrés et 90% d'hygrométrie, elle serait de 38 degrés.
Merci d'avance.
Cordialement, Yoyob.
25 septembre 2024 à 16:00
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé
Bonjour.
Si l'air soufflé est bien à 29° c'est ça.
Par contre pour passer de 40°C à 29°C avec de l'air aussi humide il faut condenser une bonne quantité d'eau (de l'ordre de 0,5-1g d'eau par m3 d'air). Une partie du froid récupéré de l'air sortant sert à condenser cette eau. Vous aurez peut-être de l'air soufflé à 32°C plutôt.
Où habitez-vous pour anticiper de telles conditions tropicales humides ?
Cordialement
Si l'air soufflé est bien à 29° c'est ça.
Par contre pour passer de 40°C à 29°C avec de l'air aussi humide il faut condenser une bonne quantité d'eau (de l'ordre de 0,5-1g d'eau par m3 d'air). Une partie du froid récupéré de l'air sortant sert à condenser cette eau. Vous aurez peut-être de l'air soufflé à 32°C plutôt.
Où habitez-vous pour anticiper de telles conditions tropicales humides ?
Cordialement
26 septembre 2024 à 07:20
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé
Bonjour Casimir,
Merci pour votre retour.
Je pars sur des conditions défavorables sur Biarritz. Pourriez-vous m'indiquer comment vous parvenez à obtenir une température de 32 °C s'il vous plaît ?
Diagramme psychrométrique : vous partez sur une droite de soufflage allant du point 40 °C / 90% à 28 °C / 100%, et que vous estimez le rendement à environ 70% ?
Vous tombez à ce moment là sur le point 32° et environ HR 95% ?
Merci par avance.
@+
yoyob
Merci pour votre retour.
Je pars sur des conditions défavorables sur Biarritz. Pourriez-vous m'indiquer comment vous parvenez à obtenir une température de 32 °C s'il vous plaît ?
Diagramme psychrométrique : vous partez sur une droite de soufflage allant du point 40 °C / 90% à 28 °C / 100%, et que vous estimez le rendement à environ 70% ?
Vous tombez à ce moment là sur le point 32° et environ HR 95% ?
Merci par avance.
@+
yoyob
28 septembre 2024 à 17:36
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé
Bonjour,
C'est un chiffre à la louche. Je ne connais pas le rendement du système, mais pour condenser 0.6g d'eau par m3, avec la chaleur latente de condensation ça représente 25 à 30% de l'énergie absorbée par l'air sortant quand on réchauffe l'air de 29° à 40°, donc, à la louche 25% du delta de température ne sert pas à refroidir l'air entrant mais à condenser l'eau... pour avoir le chiffre précis il faut faire un bilan d'enthalpie.
C'est un chiffre à la louche. Je ne connais pas le rendement du système, mais pour condenser 0.6g d'eau par m3, avec la chaleur latente de condensation ça représente 25 à 30% de l'énergie absorbée par l'air sortant quand on réchauffe l'air de 29° à 40°, donc, à la louche 25% du delta de température ne sert pas à refroidir l'air entrant mais à condenser l'eau... pour avoir le chiffre précis il faut faire un bilan d'enthalpie.
28 septembre 2024 à 18:41
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Comportement hygrométrie air soufflé échangeur air/air flux croisé
Bonjour Casimir.
Débit massique x delta enthalpie entrée air = débit massique x delta enthalpie sortie air.
Il me reste à fixer quelques hypothèses.
Par contre le bilan enthalpique ne tiendra pas compte du rendement du système.
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
@+
yoyob
Débit massique x delta enthalpie entrée air = débit massique x delta enthalpie sortie air.
Il me reste à fixer quelques hypothèses.
Par contre le bilan enthalpique ne tiendra pas compte du rendement du système.
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
@+
yoyob
30 septembre 2024 à 15:12