Problème commande ventilation unité extérieure
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
6393
Conseils dépannage climatisation : Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour.
Climatiseur Panasonic CU-A90KE
Symptôme : UI démarre correctement ventilation, voyant OK.
UE, relais excité en continu, ventilateur tourne au pas (à peine).
Vérification et testé indépendamment relais, condos, moteur ventil. OK.
Compresseur tourne quelques secondes puis coupe (normal ?) certains tuyaux très chauds et d'autres très froids.
Je pense donc que le compresseur n'est pas bloqué et que le gaz est OK.
Je pense à un problème de commande venant de UI ?
Tension mesurée à la bobine du relais en question 170V ??
Connaissez-vous cette panne ?
Et pouvez-vous m'aider dans le dépannage ?
Merci d'avance...
soj
Climatiseur Panasonic CU-A90KE
Symptôme : UI démarre correctement ventilation, voyant OK.
UE, relais excité en continu, ventilateur tourne au pas (à peine).
Vérification et testé indépendamment relais, condos, moteur ventil. OK.
Compresseur tourne quelques secondes puis coupe (normal ?) certains tuyaux très chauds et d'autres très froids.
Je pense donc que le compresseur n'est pas bloqué et que le gaz est OK.
Je pense à un problème de commande venant de UI ?
Tension mesurée à la bobine du relais en question 170V ??
Connaissez-vous cette panne ?
Et pouvez-vous m'aider dans le dépannage ?
Merci d'avance...
soj
03 août 2020 à 12:20
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour Soj,
Pas de code d'erreur affiché pour faciliter le diagnostic ? (soit en texte, soit en clignotement de led.s).
Des températures extrêmes peuvent justement être causées par un manque de gaz. Cette piste n'est pas à exclure, quel est l'historique de la clim ?
Pas de code d'erreur affiché pour faciliter le diagnostic ? (soit en texte, soit en clignotement de led.s).
Citation :Arrêt de compresseur pas normal. Ces températures ont du être atteintes avant, d'où la mise en protection du compresseur.
Compresseur tourne quelques secondes puis coupe (normal ?) certains tuyaux très chauds et d'autres très froids.
Des températures extrêmes peuvent justement être causées par un manque de gaz. Cette piste n'est pas à exclure, quel est l'historique de la clim ?
03 août 2020 à 14:00
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour.
C'est une clim inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une grosse carte électronique dans l'UE.
Quand le compresseur s'arrête, est-ce qu'on entend un "clic" au même moment? Quel relais (UI/UE) est "excité en continu"? Une photo des tripes de l'UE ne serait pas superflue.
Un voltmètre a 2 fils. Ils étaient connectés où quand vous avez mesuré 170V?
C'est une clim inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une grosse carte électronique dans l'UE.
Quand le compresseur s'arrête, est-ce qu'on entend un "clic" au même moment? Quel relais (UI/UE) est "excité en continu"? Une photo des tripes de l'UE ne serait pas superflue.
Un voltmètre a 2 fils. Ils étaient connectés où quand vous avez mesuré 170V?
03 août 2020 à 14:40
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour.
Je suis un ancien électronicien un peu rouillé, sans schéma pour comprendre l'organigramme de fonctionnement et encore merci pour les réponses.
C'est une petite clim de 3kW tout ou rien, elle est de 1998, mais dans un état impeccable avec une qualité de fabrication que l'on ne voit plus, toujours fonctionné en chaud et en froid sans faiblesse, jamais eu de complément de gaz (normal circuit fermé).
C'est pour cela que je m'acharne à comprendre la panne d'aujourd'hui au cas où ce serait un petit élément.
Unité extérieure : 2 relais 220V, un relais sur commande compresseur, l'autre sur le ventilateur (grésille excitée en permanence), j'ai testé les 4 condos en statique, 1 sur chaque bobine relais, 1 sur compresseur, 1 sur ventilateur, tous dans la tolérance de leur valeur.
Dans le doute j'ai fait un essai avec un autre condo sur moteur, un autre relais : même symptôme, j'ai testé aussi la bobine de l'électrovanne : OK.
Actuellement, je m'oriente sur la liaison (4 fils), 1 & 2 alim.compresseur allumé : mesure branchée et débranchée : 230V, 3 & 4 alim. ventilateur : mesure débranchée 230V, branchée 170V ???
soj
Je suis un ancien électronicien un peu rouillé, sans schéma pour comprendre l'organigramme de fonctionnement et encore merci pour les réponses.
C'est une petite clim de 3kW tout ou rien, elle est de 1998, mais dans un état impeccable avec une qualité de fabrication que l'on ne voit plus, toujours fonctionné en chaud et en froid sans faiblesse, jamais eu de complément de gaz (normal circuit fermé).
C'est pour cela que je m'acharne à comprendre la panne d'aujourd'hui au cas où ce serait un petit élément.
Unité extérieure : 2 relais 220V, un relais sur commande compresseur, l'autre sur le ventilateur (grésille excitée en permanence), j'ai testé les 4 condos en statique, 1 sur chaque bobine relais, 1 sur compresseur, 1 sur ventilateur, tous dans la tolérance de leur valeur.
Dans le doute j'ai fait un essai avec un autre condo sur moteur, un autre relais : même symptôme, j'ai testé aussi la bobine de l'électrovanne : OK.
Actuellement, je m'oriente sur la liaison (4 fils), 1 & 2 alim.compresseur allumé : mesure branchée et débranchée : 230V, 3 & 4 alim. ventilateur : mesure débranchée 230V, branchée 170V ???
soj
03 août 2020 à 18:53
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour, 22 ans quand même, et certainement au R22, peut être R407C ?
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
03 août 2020 à 20:56
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Problème commande ventilation unité extérieure
Invité
Bonjour.
S'il a fait chaud chez vous, c'est probablement la sécurité HP qui coupe le compresseur.
Avec les températures actuelles le ventilateur doit être quasiment sur sa vitesse maxi.
Puisqu'il tourne lentement, la pression HP monte progressivement jusqu'à coupure en sécurité.
Sur les toutes ou rien il y a différentes façons de gérer la ventilation du groupe.
Avez-vous une ou des résistances chutrices en amont du ventilateur ? Y a-t-il des relais pour les différentes vitesses ?
Ou un kit toutes saisons ?
Pour déterminer le principe de votre clim, donnez-nous le schéma qu'il doit y avoir sur un des caches du groupe.
Soit sur le petit cache où les câbles d'alimentation passent.
Soit vous enlevez le capot du dessus et vous le trouverez dessus normalement.
Cordialement.
S'il a fait chaud chez vous, c'est probablement la sécurité HP qui coupe le compresseur.
Avec les températures actuelles le ventilateur doit être quasiment sur sa vitesse maxi.
Puisqu'il tourne lentement, la pression HP monte progressivement jusqu'à coupure en sécurité.
Sur les toutes ou rien il y a différentes façons de gérer la ventilation du groupe.
Avez-vous une ou des résistances chutrices en amont du ventilateur ? Y a-t-il des relais pour les différentes vitesses ?
Ou un kit toutes saisons ?
Pour déterminer le principe de votre clim, donnez-nous le schéma qu'il doit y avoir sur un des caches du groupe.
Soit sur le petit cache où les câbles d'alimentation passent.
Soit vous enlevez le capot du dessus et vous le trouverez dessus normalement.
Cordialement.
03 août 2020 à 21:02
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonsoir.
Si le ventilateur tourne à peine, le gaz dans le condenseur monte trop en température et donc en pression.
Le compresseur cycle à cause de sa température (capteur de température) ou de sa pression (pressostat) mais dans les 2 cas cela est dû pour moi au ventilateur qui ne tourne pas assez vite.
Comme PL a dit, il serait bien de changer le relais du ventilateur (contact du circuit de puissance résistant donc baisse d'intensité d’où les 170 v).
Cordialement.
Si le ventilateur tourne à peine, le gaz dans le condenseur monte trop en température et donc en pression.
Le compresseur cycle à cause de sa température (capteur de température) ou de sa pression (pressostat) mais dans les 2 cas cela est dû pour moi au ventilateur qui ne tourne pas assez vite.
Comme PL a dit, il serait bien de changer le relais du ventilateur (contact du circuit de puissance résistant donc baisse d'intensité d’où les 170 v).
Cordialement.
03 août 2020 à 21:55
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour.
Il y a des incohérences dans vos infos, qui m'empêchent d'avoir une vision claire de votre UE. Comme c'est une clim réversible, il y a forcément un commun, une commande compresseur, une commande ventilateur et une commande vanne d'inversion de cycle (V4V). Et non les 2 x 2 fils que vous mentionnez. Essayez de reconstituer le schéma de votre UE, ça ne doit pas être insurmontable pour un ancien électronicien.
D'autre part, un relais SAIN n'a aucune raison de grésiller. Ce qui vous ont dit les 2 intervenants ci-dessus est tout à fait judicieux.
Il y a des incohérences dans vos infos, qui m'empêchent d'avoir une vision claire de votre UE. Comme c'est une clim réversible, il y a forcément un commun, une commande compresseur, une commande ventilateur et une commande vanne d'inversion de cycle (V4V). Et non les 2 x 2 fils que vous mentionnez. Essayez de reconstituer le schéma de votre UE, ça ne doit pas être insurmontable pour un ancien électronicien.
D'autre part, un relais SAIN n'a aucune raison de grésiller. Ce qui vous ont dit les 2 intervenants ci-dessus est tout à fait judicieux.
04 août 2020 à 08:22
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Bonjour,
Soj, j'ai trouvé ici un servicemaual pour 5$,
En espérant que ce n'est pas une arnaque.
Note du modérateur : Bonjour Tam, Désolé nous avons supprimé votre lien car nous ne publions pas les sites qui proposent des documents à la vente (de plus ils ne possèdent aucun droits d'auteur). Nous n'allons pas leur faire de la publicité et souvent c'est une arnaque.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.
Soj, j'ai trouvé ici un servicemaual pour 5$,
En espérant que ce n'est pas une arnaque.
Note du modérateur : Bonjour Tam, Désolé nous avons supprimé votre lien car nous ne publions pas les sites qui proposent des documents à la vente (de plus ils ne possèdent aucun droits d'auteur). Nous n'allons pas leur faire de la publicité et souvent c'est une arnaque.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.
05 août 2020 à 12:16
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation
Problème commande ventilation unité extérieure
Sinon celui devrait correspondre à peu près, non ?
Service Manual climatiseur Panasonic CS-MA90KE
Service Manual climatiseur Panasonic CS-MA90KE
05 août 2020 à 12:46