Code E7 climatiseur Daikin FTX20JV
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8513
Question Forum Dépannage Climatisation : Code E7 climatiseur Daikin FTX20JV
Bonjour.
Par intermittence, la climatisation et le chauffage ne fonctionnent pas.
Le climatiseur Daikin FTX20JV affiche le code E7 ne fait pas tourner le ventilateur extérieur.
En le lançant à la main, il remarche. Il m'a parlé d'un condensateur à changer sur la carte, mais je ne sais pas lequel.
Je suis bricoleur, puis-je le faire moi-même pour éviter de changer la carte ?
Il s'agit d'une Daikin FTX20JV.
Merci de vos idées et réponses.
Idéalement, la photo du condensateur à changer...
On peut espérer que ça ne coûte pas cher !
Par intermittence, la climatisation et le chauffage ne fonctionnent pas.
Le climatiseur Daikin FTX20JV affiche le code E7 ne fait pas tourner le ventilateur extérieur.
En le lançant à la main, il remarche. Il m'a parlé d'un condensateur à changer sur la carte, mais je ne sais pas lequel.
Je suis bricoleur, puis-je le faire moi-même pour éviter de changer la carte ?
Il s'agit d'une Daikin FTX20JV.
Merci de vos idées et réponses.
Idéalement, la photo du condensateur à changer...
On peut espérer que ça ne coûte pas cher !
23 mars 2023 à 16:45
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur
Code E7 climatiseur Daikin FTX20JV
Bonjour.
Le condo à changer, c'est pour les machines bas de gamme, où le ventilo tourne avec le secteur directement. Dans votre cas, le moteur est complètement différent, il est piloté par un petit IPM. Voir le schéma page 22 du doc à télécharger :
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2010/RX-JV1B/RX-JV1B_Databook.pdf
Comme Daikin ne donne aucun schéma détaillé, on n'est pas vraiment avancé... Ça peut être la carte, l'IPM sur la carte, ou le moteur.
Le condo à changer, c'est pour les machines bas de gamme, où le ventilo tourne avec le secteur directement. Dans votre cas, le moteur est complètement différent, il est piloté par un petit IPM. Voir le schéma page 22 du doc à télécharger :
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTX/2010/RX-JV1B/RX-JV1B_Databook.pdf
Comme Daikin ne donne aucun schéma détaillé, on n'est pas vraiment avancé... Ça peut être la carte, l'IPM sur la carte, ou le moteur.
23 mars 2023 à 17:54