Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2387
Question dépannage climatisation : Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6
Bonjour,
L'unité intérieure : Auxstar
L'unité extérieure : Beko
Des gouttes d'eau sortent de l'unité intérieure et à l’intérieur de la chambre, j'ai basculé l'unité un peu pour que l’eau sorte dans le tuyau, maintenant mon climatiseur parfois il fonctionne et parfois ne refroidit pas et maintenant il affiche l'erreur E6.
Je pense que c'est la sonde ou manque de courant suffisant !!
Quelqu’un a une idée ? (je ne suis pas spécialisé en climatisation).
Merci.
L'unité intérieure : Auxstar
L'unité extérieure : Beko
Des gouttes d'eau sortent de l'unité intérieure et à l’intérieur de la chambre, j'ai basculé l'unité un peu pour que l’eau sorte dans le tuyau, maintenant mon climatiseur parfois il fonctionne et parfois ne refroidit pas et maintenant il affiche l'erreur E6.
Je pense que c'est la sonde ou manque de courant suffisant !!
Quelqu’un a une idée ? (je ne suis pas spécialisé en climatisation).
Merci.
11 juillet 2014 à 19:08
Réponse 1 Dépannage climatisation
Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6
Bonsoir,
Je ne suis pas un professionnel, mais pour ce qui est de l'eau, votre tuyau d'évacuation des condensats dû au choc thermique entre la température des cuivres et l'air doit être bouché quelque part.
Vérifiez s'il ne forme pas de pincement ou qu'il n'est pas écrasé par les cuivres ou tout autre objet.
Ce tuyau doit être le plus bas possible dans la goulotte et dans le trou du mur.
Vérifiez également, si vous utilisez un seau ou un récipient, que le tuyau ne soit pas plongé dedans.
Si cela peut aider les pros qui vous répondront, la marque Auxstar est une sous-marque de Aux, elle-même une sous-marque de Chigo, les codes erreurs correspondent donc avec Zenith et Carrera...
Petite question destinée à PL, ici notre ami a des unités de marques différentes, j'ai déjà constaté la même chose avec une UI Daikin et une UE Mitsubishi, y a t-il une compatibilité ?
Paul.
Je ne suis pas un professionnel, mais pour ce qui est de l'eau, votre tuyau d'évacuation des condensats dû au choc thermique entre la température des cuivres et l'air doit être bouché quelque part.
Vérifiez s'il ne forme pas de pincement ou qu'il n'est pas écrasé par les cuivres ou tout autre objet.
Ce tuyau doit être le plus bas possible dans la goulotte et dans le trou du mur.
Vérifiez également, si vous utilisez un seau ou un récipient, que le tuyau ne soit pas plongé dedans.
Si cela peut aider les pros qui vous répondront, la marque Auxstar est une sous-marque de Aux, elle-même une sous-marque de Chigo, les codes erreurs correspondent donc avec Zenith et Carrera...
Petite question destinée à PL, ici notre ami a des unités de marques différentes, j'ai déjà constaté la même chose avec une UI Daikin et une UE Mitsubishi, y a t-il une compatibilité ?

Paul.
11 juillet 2014 à 20:34
Réponse 2 Dépannage climatisation
Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6
Bonsoir.
Merci paulmarie pour ces renseignements car il est vrai ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec toutes ces sous sous marques. Mais nous allons essayer de trouver la solution.
Dans un 1er temps voir si les condensats ne sont pas bouchés, dans un sens comme dans l'autre c'est à dire souffler dans le tube vers l'UI et vers l’évacuation. Si tout est OK en ayant fait un essai avec une boite d'eau versée sur la batterie de l'UI.
En principe une UI installée correctement les condensats doivent s’évacuer en gravitaire ou s’évacuer avec une pompe de relevage.
Sinon, allons vers un problème plus technique: Il se peut qu'il y ait un manque de gaz, donc gel sur la batterie, donc ce gel parfois en fondant va projeter de l'eau, voire même des morceaux de glace. Il se peut aussi que si les tubes étant mal isolés une condensation soit présentes, mal isolés.
Un geste simple, pourriez-nous dire la différence de temps entre la l'aspiration et le refoulement de votre UI et si sur le petit tube de votre UE est gelée (du givre) ????
Pour paulmarie : vous voulez savoir quoi exactement ? UI Daikin + UE Mitsubishi = pas compatible, enfin pour moi et pour l'instant.
Car ce n'est pas parce-qu' il y a des marques différentes que cela ne fonctionnera pas !
Si il y a des soucis de condensation cela peut être lié à un problème frigo. A voir et étudier.
Merci paulmarie pour ces renseignements car il est vrai ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec toutes ces sous sous marques. Mais nous allons essayer de trouver la solution.
Dans un 1er temps voir si les condensats ne sont pas bouchés, dans un sens comme dans l'autre c'est à dire souffler dans le tube vers l'UI et vers l’évacuation. Si tout est OK en ayant fait un essai avec une boite d'eau versée sur la batterie de l'UI.
En principe une UI installée correctement les condensats doivent s’évacuer en gravitaire ou s’évacuer avec une pompe de relevage.
Sinon, allons vers un problème plus technique: Il se peut qu'il y ait un manque de gaz, donc gel sur la batterie, donc ce gel parfois en fondant va projeter de l'eau, voire même des morceaux de glace. Il se peut aussi que si les tubes étant mal isolés une condensation soit présentes, mal isolés.
Un geste simple, pourriez-nous dire la différence de temps entre la l'aspiration et le refoulement de votre UI et si sur le petit tube de votre UE est gelée (du givre) ????
Pour paulmarie : vous voulez savoir quoi exactement ? UI Daikin + UE Mitsubishi = pas compatible, enfin pour moi et pour l'instant.
Car ce n'est pas parce-qu' il y a des marques différentes que cela ne fonctionnera pas !
Si il y a des soucis de condensation cela peut être lié à un problème frigo. A voir et étudier.
11 juillet 2014 à 22:46
Réponse 3 Dépannage climatisation
Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Pour paulmarie les deux unités sont compatibles puisque il fonctionne depuis l’été 2012.
Pour PL oui j'ai remarqué sur le petit tube du givre ! mais que signifie "la différence de temps entre la l'aspiration et le refoulement de votre UI".
J'ajoute une remarque:le matin (7h) où la consommation en courant est faible (donc chez moi c'est suffisante), le climatiseur refroidit bien.
Merci pour vos réponses.
Pour paulmarie les deux unités sont compatibles puisque il fonctionne depuis l’été 2012.
Pour PL oui j'ai remarqué sur le petit tube du givre ! mais que signifie "la différence de temps entre la l'aspiration et le refoulement de votre UI".
J'ajoute une remarque:le matin (7h) où la consommation en courant est faible (donc chez moi c'est suffisante), le climatiseur refroidit bien.
12 juillet 2014 à 12:21
Réponse 4 Dépannage climatisation
Problème climatiseur Beko & Auxstar code erreur E6
Bonsoir.
Il se peut que ce soit autre chose. Un manque de gaz ! Gel sur la batterie de l'UI, filtres sales = manque de débit d'air.
Givre sur le petit tube signe de manque de gaz. Mais pas certain, la temp (température) extérieure peut jouer, et celle demandée à l'intérieur aussi, temp basse dans la pièce. Et ce que j'ai écrit auparavant.
Alors, la temp de refoulement sur une UI est celle du soufflage, c'est à dire une demande de froid à fond ventile à fond. La temp d'aspiration est celle qui est devant cette UI devant les filtres, bien propres.
Le delta T°C est la différence de temp entre ces deux prises de temp.
Pour la temp du matin ? La nuit les temp étant plus fraîches, la demande est moindre et fonctionnement identique.
Par contre il peut donc y avoir dans un fonctionnement avec des temp plus élevées donc normales, en journée (voir élevée), un manque de gaz ou limite, coupure d'une sécurité comme le klicson du compresseur, sondes etc.
Il se peut que ce soit autre chose. Un manque de gaz ! Gel sur la batterie de l'UI, filtres sales = manque de débit d'air.
Givre sur le petit tube signe de manque de gaz. Mais pas certain, la temp (température) extérieure peut jouer, et celle demandée à l'intérieur aussi, temp basse dans la pièce. Et ce que j'ai écrit auparavant.
Alors, la temp de refoulement sur une UI est celle du soufflage, c'est à dire une demande de froid à fond ventile à fond. La temp d'aspiration est celle qui est devant cette UI devant les filtres, bien propres.
Le delta T°C est la différence de temp entre ces deux prises de temp.
Pour la temp du matin ? La nuit les temp étant plus fraîches, la demande est moindre et fonctionnement identique.
Par contre il peut donc y avoir dans un fonctionnement avec des temp plus élevées donc normales, en journée (voir élevée), un manque de gaz ou limite, coupure d'une sécurité comme le klicson du compresseur, sondes etc.
15 juillet 2014 à 20:42