Bonjour.
J’ai récemment fait l’acquisition d’un climatiseur mono split 3,4kW de la marque Airton que j’ai installé moi même.
Elle a très bien fonctionné pendant un mois et là à deux reprises le soir elle ne soufflait plus de froid et l’UE ne tournait pas alors que toute la journée elle a fonctionné parfaitement … un défaut s’est donc affiché E3 "protection anti gel" au niveau de l’UE selon leur tableau ce qui me paraît impossible évidemment…
La première fois j’ai éteint et rallumé un code erreur L3 s’est affiché "défaut de communication entre UI et UE" l’UI fonctionnait mais pas l’UE … par contre si je change de mode par exemple je passe de froid à déshumidification puis je reviens sur froid tout se remet a fonctionner.
Je vais évidemment contacter le SAV mais j’essaye de me faire un premier avis.
Je dis peut-être une bêtise mais la fameuse protection antigel peut elle aussi servir de protection anti surchauffe de UE ?
J’ai pensé à ça parce qu’il fait vraiment très chaud et vu qu’elle tourne toute la journée …
Peut-être est-ce une sécurité (encore une fois mon hypothèse est peut-être complètement fausse).
Alors la meilleure c’est que ça me l’a fait 2 fois donc hier et aujourd’hui exactement au même moment dans la nuit … quand je fais donc la manip en changeant de mode puis en revenant sur froid ça repart jusqu’au lendemain où elle m’a refait le même coup dans la nuit (assez insolite je vous l’accorde)
Après évidemment vu la bizarrerie de la panne j’ai évidemment pensé à la carte électronique…
Si quelqu’un a une idée je suis preneur parce que là une panne qui disparaît en changeant de mode et qui revient 24h après en ayant fonctionné parfaitement pendant tout ce temps … là je sèche
Merci d’avance.
Cordialement. fab
J’ai récemment fait l’acquisition d’un climatiseur mono split 3,4kW de la marque Airton que j’ai installé moi même.
Elle a très bien fonctionné pendant un mois et là à deux reprises le soir elle ne soufflait plus de froid et l’UE ne tournait pas alors que toute la journée elle a fonctionné parfaitement … un défaut s’est donc affiché E3 "protection anti gel" au niveau de l’UE selon leur tableau ce qui me paraît impossible évidemment…
La première fois j’ai éteint et rallumé un code erreur L3 s’est affiché "défaut de communication entre UI et UE" l’UI fonctionnait mais pas l’UE … par contre si je change de mode par exemple je passe de froid à déshumidification puis je reviens sur froid tout se remet a fonctionner.
Je vais évidemment contacter le SAV mais j’essaye de me faire un premier avis.
Je dis peut-être une bêtise mais la fameuse protection antigel peut elle aussi servir de protection anti surchauffe de UE ?
J’ai pensé à ça parce qu’il fait vraiment très chaud et vu qu’elle tourne toute la journée …
Peut-être est-ce une sécurité (encore une fois mon hypothèse est peut-être complètement fausse).
Alors la meilleure c’est que ça me l’a fait 2 fois donc hier et aujourd’hui exactement au même moment dans la nuit … quand je fais donc la manip en changeant de mode puis en revenant sur froid ça repart jusqu’au lendemain où elle m’a refait le même coup dans la nuit (assez insolite je vous l’accorde)

Après évidemment vu la bizarrerie de la panne j’ai évidemment pensé à la carte électronique…
Si quelqu’un a une idée je suis preneur parce que là une panne qui disparaît en changeant de mode et qui revient 24h après en ayant fonctionné parfaitement pendant tout ce temps … là je sèche

Merci d’avance.
Cordialement. fab
23 juin 2022 à 02:57
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Airton
Bonjour.
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
24 juin 2022 à 18:38
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Airton
Bonjour.
Merci pour votre réponse, je prends note.
Mais… non pas que je sois têtu j’aime bien chercher à comprendre
… j’avais écarté au départ l’hypothèse du manque de gaz, en effet lors du montage des tuyaux et liaisons je pense que je ne pouvais pas prendre plus de précautions, aussi j’ai pensé qu’avec un manque de gaz le froid serait insuffisant ce qui n’est pas le cas.
En plus avec la canicule elle fonctionne pratiquement h24 et elle n’a fait le coup que 2 fois, depuis plus rien elle marche bien et lorsqu’elle a eu cette panne en passant en mode déshumidification et en revenant sur froid en 2 sec ça repart.
Comme dit plus haut étant novice ce sont juste des hypothèses pour mieux comprendre.
Merci pour votre réponse, je prends note.
Mais… non pas que je sois têtu j’aime bien chercher à comprendre
… j’avais écarté au départ l’hypothèse du manque de gaz, en effet lors du montage des tuyaux et liaisons je pense que je ne pouvais pas prendre plus de précautions, aussi j’ai pensé qu’avec un manque de gaz le froid serait insuffisant ce qui n’est pas le cas.En plus avec la canicule elle fonctionne pratiquement h24 et elle n’a fait le coup que 2 fois, depuis plus rien elle marche bien et lorsqu’elle a eu cette panne en passant en mode déshumidification et en revenant sur froid en 2 sec ça repart.
Comme dit plus haut étant novice ce sont juste des hypothèses pour mieux comprendre.

26 juin 2022 à 13:44
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Airton
Ah et j’oubliais si c’est un manque de gaz comment peut elle fonctionner des journées entières ou plusieurs jours d’affilée sans givrer ?
Aujourd’hui par exemple la maison était un vrai congélateur malgré les 40 degrés dehors
Et pour ce qui est du givre pourquoi elle ne dégivre pas d’elle même ?
Désolé pour toutes ces questions
Aujourd’hui par exemple la maison était un vrai congélateur malgré les 40 degrés dehors

Et pour ce qui est du givre pourquoi elle ne dégivre pas d’elle même ?
Désolé pour toutes ces questions

27 juin 2022 à 02:32
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Airton
Bonjour.
Vous avez combien en température en sortie d'évaporateur ?
Vous avez combien en température en sortie d'évaporateur ?
28 juin 2022 à 06:28
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Airton
Bonjour sentenza13
Alors j'ai pris la température hier soir en sortie du split avec thermomètre laser l'air était à 8 degrés ...
La clim était réglée à 25 en 2éme vitesse pour une température extérieure de 33 (la clim fonctionnait depuis plus de 24h impeccable).
J'ai également inspecté le circuit de gaz je sais que ce n'est pas très significatif mais je n'ai vu aucune trace d'une éventuelle fuite.
Alors j'ai pris la température hier soir en sortie du split avec thermomètre laser l'air était à 8 degrés ...
La clim était réglée à 25 en 2éme vitesse pour une température extérieure de 33 (la clim fonctionnait depuis plus de 24h impeccable).
J'ai également inspecté le circuit de gaz je sais que ce n'est pas très significatif mais je n'ai vu aucune trace d'une éventuelle fuite.
28 juin 2022 à 16:34