Chauffage en panne depuis trois semaines
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
1467
Forum climatisation maison : Chauffage en panne depuis trois semaines
Invité
Bonjour, je possède un système de chauffage avec plancher chauffant.
L'unité intérieure est une AJTECH MOD 100. L'unité extérieure est une DAIKIN référence RSQ100B8V3B.
Le système est tombé en panne et le code "u4" s'affiche en face de "Unit 0".
En appuyant sur le bouton test, le code "c9" s'affiche également.
J'ai fait intervenir un technicien qui, après un délai de 15 jours (délai de livraison par AJTECH), a remplacé la carte électronique (prix de la pièce hors taxe 400 ).
L'unité n'a pas redémarré et maintenant, il dit que la carte était bien hors service, mais que l'unité ne démarre pas en raison d'une défaillance de la carte de puissance; il veut la remplacer (prix de la pièce hors taxe 850 ).
Avant sa première intervention, je lui ai signalé une fuite sous le vase d'expansion de l'unité intérieure, avec dégagement d'une forte odeur.
Des traces séchées ont coulé sur le tuyau qui sort de ce vase, il me dit que ce n'est pas grave, que la fuite a dû se colmater toute seule.
Je lui ai demandé de vérifier la pression de gaz, elle est plutôt "light".
Le manque de gaz peut-il avoir une conséquence sur la carte électronique ?
L'alimentation peut-elle se mettre en sécurité?
J'ai conservé l'ancienne carte électronique : quelle est la signification de "pump down" (petit bouton sur la carte)? Merci pour vos conseils à venir.
L'unité intérieure est une AJTECH MOD 100. L'unité extérieure est une DAIKIN référence RSQ100B8V3B.
Le système est tombé en panne et le code "u4" s'affiche en face de "Unit 0".
En appuyant sur le bouton test, le code "c9" s'affiche également.
J'ai fait intervenir un technicien qui, après un délai de 15 jours (délai de livraison par AJTECH), a remplacé la carte électronique (prix de la pièce hors taxe 400 ).
L'unité n'a pas redémarré et maintenant, il dit que la carte était bien hors service, mais que l'unité ne démarre pas en raison d'une défaillance de la carte de puissance; il veut la remplacer (prix de la pièce hors taxe 850 ).
Avant sa première intervention, je lui ai signalé une fuite sous le vase d'expansion de l'unité intérieure, avec dégagement d'une forte odeur.
Des traces séchées ont coulé sur le tuyau qui sort de ce vase, il me dit que ce n'est pas grave, que la fuite a dû se colmater toute seule.
Je lui ai demandé de vérifier la pression de gaz, elle est plutôt "light".
Le manque de gaz peut-il avoir une conséquence sur la carte électronique ?
L'alimentation peut-elle se mettre en sécurité?
J'ai conservé l'ancienne carte électronique : quelle est la signification de "pump down" (petit bouton sur la carte)? Merci pour vos conseils à venir.
19 février 2010 à 14:30
Conseils 1 dépannage climatisations
Invité

Chauffage en panne depuis trois semaines
Invité
Bonjour, le bouton pump down sert pour la marche forcée du groupe extérieur de façon à pouvoir re-stocker le gaz dans la pompe à chaleur en cas de panne ou de démontage de l'appareil.
Pour le manque de gaz il n'y a pas trop de risque pour les cartes électroniques mais cela peut finir par nuire au compresseur, pièces maitresses de votre pompe à chaleur.
Pour le manque de gaz il n'y a pas trop de risque pour les cartes électroniques mais cela peut finir par nuire au compresseur, pièces maitresses de votre pompe à chaleur.
23 février 2010 à 21:09