Climatisation d'occasion fusible du split disjoncte
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2383
Question dépannage climatisation : Climatisation d'occasion fusible du split disjoncte
Bonjour,
Je viens de récupérer une climatisation d'occasion à recharger en gaz de marque TCL.
J'ai fait l'installation moi-même, mais quand j'ai voulu tester le montage, évidemment elle ne fait pas de froid, mais quand je la démarre en froid forcé, au démarrage du compresseur, le fusible de l'unité intérieure saute à chaque fois.
Avant de payer un technicien pour recharger la clim, je voudrai savoir si le compresseur est HS, si j'ai fait un mauvais montage, ou si tout simplement, le split se met en sécurité faute de gaz.
La clim est assez âgée elle tourne au r407c je crois.
Merci pour votre aide.
Je viens de récupérer une climatisation d'occasion à recharger en gaz de marque TCL.
J'ai fait l'installation moi-même, mais quand j'ai voulu tester le montage, évidemment elle ne fait pas de froid, mais quand je la démarre en froid forcé, au démarrage du compresseur, le fusible de l'unité intérieure saute à chaque fois.
Avant de payer un technicien pour recharger la clim, je voudrai savoir si le compresseur est HS, si j'ai fait un mauvais montage, ou si tout simplement, le split se met en sécurité faute de gaz.
La clim est assez âgée elle tourne au r407c je crois.
Merci pour votre aide.

06 juillet 2014 à 13:28
Réponse 1 problème disjoncteur split
Climatisation d'occasion fusible du split disjoncte
Bonjour,
Normalement un manque de gaz ne doit pas faire disjoncter.
Contrôler si vous avez une fuite à la terre entre les différentes bornes du compresseur et la masse.
Maintenant quant à savoir si vous avez fait un mauvais montage, il faut recontrôler le câblage.
Il serait bien aussi d'avoir la référence de la clim.
Cordialement.
Normalement un manque de gaz ne doit pas faire disjoncter.
Contrôler si vous avez une fuite à la terre entre les différentes bornes du compresseur et la masse.
Maintenant quant à savoir si vous avez fait un mauvais montage, il faut recontrôler le câblage.
Il serait bien aussi d'avoir la référence de la clim.
Cordialement.
06 juillet 2014 à 15:36
Réponse 2 problème disjoncteur split
Climatisation d'occasion fusible du split disjoncte
Bonjour.
Vous dites que le compresseur démarre, si c'est le cas, sans gaz, il se peut que l'intensité soit supérieure à la normale, d’où la disjonction, en complément des conseils de loulou974, si le compresseur est un tout ou rien, l'intensité de démarrage est 4 X celle affichée sur l’étiquette ce pourquoi il faut un disjoncteur courbe D.
Si ce sont des fusibles il faut AM (Armement Moteur).
Vous dites que le compresseur démarre, si c'est le cas, sans gaz, il se peut que l'intensité soit supérieure à la normale, d’où la disjonction, en complément des conseils de loulou974, si le compresseur est un tout ou rien, l'intensité de démarrage est 4 X celle affichée sur l’étiquette ce pourquoi il faut un disjoncteur courbe D.
Si ce sont des fusibles il faut AM (Armement Moteur).
06 juillet 2014 à 17:45
Réponse 3 problème disjoncteur split
Invité

Climatisation d'occasion fusible du split disjoncte
Invité
Bonjour.
J'ai le même problème avec une clim AUX gaz R407C, hier soir elle a marché très bien et aujourd'hui dès que je la mets en route 10 secondes après quand le compresseur doit se mettre en route clac elle disjoncte.
Comme si le compresseur était bloqué.
Comment faire un bon diagnostic svp ? Merci.
J'ai le même problème avec une clim AUX gaz R407C, hier soir elle a marché très bien et aujourd'hui dès que je la mets en route 10 secondes après quand le compresseur doit se mettre en route clac elle disjoncte.
Comme si le compresseur était bloqué.
Comment faire un bon diagnostic svp ? Merci.
25 juillet 2014 à 17:27