Question Forum Climatisation : Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Bonjour,
J'ai eu une coupure d'électricité ce matin (la clim n'était pas en route), mais ce soir lorsque je souhaite la démarrer, elle ne veut rien savoir et j'ai les voyants qui clignotent.
En checkant les codes erreurs, elle m'affiche 0104....
Auriez-vous une idée, car sur le site de Toshiba l'explication est assez vague Gamme RAS : le signal série n’est pas envoyé à l’unité intérieure au démarrage, possible erreur de câblage, thermique compresseur ouvert, fuite ou manque de réfrigérant.
Merci de votre aide (je sens que l'on va se geler ce soir...
).
Nathalie
J'ai eu une coupure d'électricité ce matin (la clim n'était pas en route), mais ce soir lorsque je souhaite la démarrer, elle ne veut rien savoir et j'ai les voyants qui clignotent.
En checkant les codes erreurs, elle m'affiche 0104....
Auriez-vous une idée, car sur le site de Toshiba l'explication est assez vague Gamme RAS : le signal série n’est pas envoyé à l’unité intérieure au démarrage, possible erreur de câblage, thermique compresseur ouvert, fuite ou manque de réfrigérant.
Merci de votre aide (je sens que l'on va se geler ce soir...

).Nathalie
16 décembre 2020 à 16:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Bonjour.
Ça sent l'alimentation basse tension de l'UE qui ne veut plus démarrer, plein de causes possibles. Le signal série c'est la communication ; un microP qui n'est pas alimenté ne peut pas dialoguer.
Vous pouvez déjà tester la valeur de la haute tension sur les gros condensateurs, normalement vers les 340V continus. Peut-être y a-t-il des points de test sur la carte : 12V, 5V, GND (0V). Pour aller plus loin, va falloir poster une photo de la carte qui porte l'alimentation...
Cordialement, Dom.
Ça sent l'alimentation basse tension de l'UE qui ne veut plus démarrer, plein de causes possibles. Le signal série c'est la communication ; un microP qui n'est pas alimenté ne peut pas dialoguer.
Vous pouvez déjà tester la valeur de la haute tension sur les gros condensateurs, normalement vers les 340V continus. Peut-être y a-t-il des points de test sur la carte : 12V, 5V, GND (0V). Pour aller plus loin, va falloir poster une photo de la carte qui porte l'alimentation...
Cordialement, Dom.
16 décembre 2020 à 18:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Merci pour votre retour rapide.
Bon c'est un peu du chinois pour moi... désolée.
J'ai vérifié les câbles vers l'UE ça semble OK.
Pour tester les valeurs de tension... je ne sais pas faire...
J'ai l'impression qu'elle fonctionne en froid par contre...
Je vois demain pour la suite.
Merci beaucoup.
Nathalie
Bon c'est un peu du chinois pour moi... désolée.
J'ai vérifié les câbles vers l'UE ça semble OK.
Pour tester les valeurs de tension... je ne sais pas faire...
J'ai l'impression qu'elle fonctionne en froid par contre...
Je vois demain pour la suite.
Merci beaucoup.
Nathalie
16 décembre 2020 à 18:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Si ça marche en froid, alors ce n'est pas un problème d'alim. Mais attention, est-ce qu'en froid vous avez bien de l'air glacial, ou juste de l'air brassé? Car de l'air à 17/18° peut sembler froid quand on le brasse.
17 décembre 2020 à 10:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Bonjour.
En mode clim à 17 ça me parait froid quand même mais pas glacial non plus...
Mais toutefois elle ne clignote pas en erreur...
Nathalie.
En mode clim à 17 ça me parait froid quand même mais pas glacial non plus...
Mais toutefois elle ne clignote pas en erreur...
Nathalie.
17 décembre 2020 à 11:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Bonjour, code 01 04 pas de com entre UI et UE.
Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
19 décembre 2020 à 17:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Bonjour.
Merci pour votre aide.
Donc résultat des courses : en ouvrant l'UE une cosse avait chauffé et un câble tout fin était sectionné... ce qui a dû faire sauter le disjoncteur.
C'est réparé. Un grand merci à vous.
Nathalie.
Merci pour votre aide.
Donc résultat des courses : en ouvrant l'UE une cosse avait chauffé et un câble tout fin était sectionné... ce qui a dû faire sauter le disjoncteur.
C'est réparé. Un grand merci à vous.
Nathalie.
22 décembre 2020 à 09:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
22 décembre 2020 à 12:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
Bonsoir et bonnes fêtes, merci du retour et tant mieux si ça fonctionne de nouveau. A surveiller quand même.
25 décembre 2020 à 18:15