Bruit de bouillonnement circulation de fluide assez fort
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
4115
Question Forum Climatisation : Bruit de bouillonnement circulation de fluide assez fort
Bonjour,
J'ai une clim 2x UI Toshiba Suzumi+ RAS-M07N3KV2-E1, 1x gainable.
L'UE est une UE RAS-3M26S3AV fraichement installées.
Dans les unités Suzumi+, il y a un bruit de temps en temps. Une sorte de bouillonnement et circulation de fluide assez fort.
On l'entend notamment très bien quand le ventilateur est en basse vitesse ou bien très basse vitesse (silence).
C'est très gênant la nuit. Quelles pourraient être les raisons ? Les lignes frigos font plus de 3m.
A basse vitesse, on entend un espèce de clic-clic constant aussi (le volet d'orientation du flux est en position fixe). Bruit du ventilateur ?
Merci.
J'ai une clim 2x UI Toshiba Suzumi+ RAS-M07N3KV2-E1, 1x gainable.
L'UE est une UE RAS-3M26S3AV fraichement installées.
Dans les unités Suzumi+, il y a un bruit de temps en temps. Une sorte de bouillonnement et circulation de fluide assez fort.
On l'entend notamment très bien quand le ventilateur est en basse vitesse ou bien très basse vitesse (silence).
C'est très gênant la nuit. Quelles pourraient être les raisons ? Les lignes frigos font plus de 3m.
A basse vitesse, on entend un espèce de clic-clic constant aussi (le volet d'orientation du flux est en position fixe). Bruit du ventilateur ?
Merci.
22 juillet 2017 à 16:15
Réponse 1 du forum climatisation
Bruit de bouillonnement circulation de fluide assez fort
Bonjour.
Peut-être un tube plié ?
Le bruit se fait-il sur les 2 UI ? Si oui, un manque de fluide est possible.
L'installation est-elle neuve ? Si c'est le cas il faut vérifier si un complément de charge est à effectuer.
Peut-être un tube plié ?
Le bruit se fait-il sur les 2 UI ? Si oui, un manque de fluide est possible.
L'installation est-elle neuve ? Si c'est le cas il faut vérifier si un complément de charge est à effectuer.
23 juillet 2017 à 10:29
Réponse 2 du forum climatisation
Bruit de bouillonnement circulation de fluide assez fort
Merci.
L'installation est neuve (début juin). L'artisan qui l'a faite est débordé pendant cette période estivale.
Si c'est un problème normal, pas la peine que j'insiste, sinon je vais le faire. :)
Le bruit se fait sur les 2 UIs Split. Pas de bruit en revanche sur le gainable (longueur de ligne frigo plus importante que les 2 UIs).
A priori, le gaz pre-chargé devrait suffire pour la longueur de ligne que j'ai d'après la documentation...
J'ai moins de 40m au total pour les 3 UIs.
Le tube plié est une possibilité vu que je l'ai pas vu utiliser de cintreuse... mais là je ne suis pas pro donc je sais pas si c'est nécessaire.
L'installation est neuve (début juin). L'artisan qui l'a faite est débordé pendant cette période estivale.
Si c'est un problème normal, pas la peine que j'insiste, sinon je vais le faire. :)
Le bruit se fait sur les 2 UIs Split. Pas de bruit en revanche sur le gainable (longueur de ligne frigo plus importante que les 2 UIs).
A priori, le gaz pre-chargé devrait suffire pour la longueur de ligne que j'ai d'après la documentation...
J'ai moins de 40m au total pour les 3 UIs.
Le tube plié est une possibilité vu que je l'ai pas vu utiliser de cintreuse... mais là je ne suis pas pro donc je sais pas si c'est nécessaire.