Bonjour.
J'ai une recharge de r410a à faire sur une clim ZenithAir inverter qui fait un défaut.
Mon problème est que j'ai la même pression sur la vanne de service et la bouteille de remplissage.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
J'ai une recharge de r410a à faire sur une clim ZenithAir inverter qui fait un défaut.
Mon problème est que j'ai la même pression sur la vanne de service et la bouteille de remplissage.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
29 décembre 2019 à 07:10
Forum Climatisation Réponse 1
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Re,
Comment faire un complément de r410a lorsque la pression bouteille et la pression d'aspi (à l'arrêt, probablement en coupure bp) sont identiques (EG 15 bars) ? Merci.
Comment faire un complément de r410a lorsque la pression bouteille et la pression d'aspi (à l'arrêt, probablement en coupure bp) sont identiques (EG 15 bars) ? Merci.
29 décembre 2019 à 14:40
Forum Climatisation Réponse 2
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Bonjour.
Avant de faire la recharge il faut vider pour peser ce qui reste dans l’installation.
Un groupe de récupération avec une bouteille de transfert est donc nécessaire ensuite tirer au vide avec une pompe à vide.
Et pour remplir avec le groupe de récupération.
Bernard
Avant de faire la recharge il faut vider pour peser ce qui reste dans l’installation.
Un groupe de récupération avec une bouteille de transfert est donc nécessaire ensuite tirer au vide avec une pompe à vide.
Et pour remplir avec le groupe de récupération.
Bernard
30 décembre 2019 à 16:09
Forum Climatisation Réponse 3
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
OK pour le groupe de transfert et la pesée, mais pensez-vous que les pressions demandées seront identiques une fois remplie et c'est pour cela qu'il faut un groupe de récupération (même pression dans l'installation et la bouteille de transfert) ?
Au niveau fluidique actuellement 15 bars R410a ça donne 22 deg C sur la réglette.
L'étiquette donne les pressions de coupure : excessive operating pressure : 42 bars en compression (discharge) et 15 bars à l'aspiration (suction).
Pensez-vous que je suis en coupure BP et que donc le compresseur refuse de démarrer ?
Merci de votre réponse.
Au niveau fluidique actuellement 15 bars R410a ça donne 22 deg C sur la réglette.
L'étiquette donne les pressions de coupure : excessive operating pressure : 42 bars en compression (discharge) et 15 bars à l'aspiration (suction).
Pensez-vous que je suis en coupure BP et que donc le compresseur refuse de démarrer ?
Merci de votre réponse.
31 décembre 2019 à 05:57
Forum Climatisation Réponse 4
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Bonjour.
Je sais comment faire,
certainement une fuite sur votre installation.
On ne recharge jamais une clim en complément de charge c'est le meilleur moyen de casser cette belle installation. Et d'une.
Et de deux il faut être habilité pour effectuer cette opération, dangereux pour vous et vos proches.
Et de trois je suppose que vous avez acheté ce gaz sur internet ce qui est strictement interdit et passible de prison et qui est surement frelaté. A vous de voir.
Je sais comment faire,

certainement une fuite sur votre installation.On ne recharge jamais une clim en complément de charge c'est le meilleur moyen de casser cette belle installation. Et d'une.
Et de deux il faut être habilité pour effectuer cette opération, dangereux pour vous et vos proches.
Et de trois je suppose que vous avez acheté ce gaz sur internet ce qui est strictement interdit et passible de prison et qui est surement frelaté. A vous de voir.
31 décembre 2019 à 11:44
Forum Climatisation Réponse 5
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Bonjour.
Info : un groupe de transfert (ou une station de récupération) permet de vider une installation de son fluide et de le récupérer dans une bouteille de transfert s'il est à réutiliser ou une bouteille de récupération si le fluide part à la destruction.
Ensuite il faut remettre dans l'installation le même poids de fluide que celui inscrit officiellement par l'installateur agréé aux manipulations des fluides, qui a fait l'installation ou bien inscrit sur l'étiquette d'immatriculation fournie par le constructeur de l'installation.
Donc pour remettre à niveau l'installation il n'y a que le poids de fluide qui compte.
Si vous n'êtes pas équipé avec ce matériel, c'est prendre le risque de mettre trop ou pas assez et de casser le compresseur, de plus il faut avoir l'agrément comme a fait remarquer PL.
Bernard
Info : un groupe de transfert (ou une station de récupération) permet de vider une installation de son fluide et de le récupérer dans une bouteille de transfert s'il est à réutiliser ou une bouteille de récupération si le fluide part à la destruction.
Ensuite il faut remettre dans l'installation le même poids de fluide que celui inscrit officiellement par l'installateur agréé aux manipulations des fluides, qui a fait l'installation ou bien inscrit sur l'étiquette d'immatriculation fournie par le constructeur de l'installation.
Donc pour remettre à niveau l'installation il n'y a que le poids de fluide qui compte.
Si vous n'êtes pas équipé avec ce matériel, c'est prendre le risque de mettre trop ou pas assez et de casser le compresseur, de plus il faut avoir l'agrément comme a fait remarquer PL.
Bernard
31 décembre 2019 à 16:58
Forum Climatisation Réponse 6
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Merci de vos réponses respectives. Mes questions portaient plus sur les causes du dysfonctionnement de mon installation que sur la manipulation des fluides frigorigènes dont je possède l’attestation et le matériel.
02 janvier 2020 à 05:57
Forum Climatisation Réponse 7
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Bonjour.
Alors la même réponse.
Faites un contrôle de la quantité de fluide à savoir que les pressions de fluide sont tributaires des température extérieures.
Si votre machine tourne ou ne tourne pas.
Si elle est en demande chaud ou froid.
Si elle est à l’arrêt les pressions doivent équilibrer.
Y a-t-il une différence entre le liquide et les vapeurs (aller-retour).
Peut-être un filtre déshydrateur est-il en place.
A voir s'il n'est pas obstrué... ;
Bernard.
Alors la même réponse.
Faites un contrôle de la quantité de fluide à savoir que les pressions de fluide sont tributaires des température extérieures.
Si votre machine tourne ou ne tourne pas.
Si elle est en demande chaud ou froid.
Si elle est à l’arrêt les pressions doivent équilibrer.
Y a-t-il une différence entre le liquide et les vapeurs (aller-retour).
Peut-être un filtre déshydrateur est-il en place.
A voir s'il n'est pas obstrué... ;
Bernard.
03 janvier 2020 à 15:16
Forum Climatisation Réponse 8
Clim ZenithAir inverter recharge r410a
Bonjour,
J'ai fait le contrôle de l'installation, récupéré le fluide 600g de R410a et réinjecté 950g, comme spécifié, avec une pression similaire de 18 bars, après un tirage au vide au passage pour les fuites.
Toujours pareil, l'unité intérieure demande du froid et donne une alarme de pilotage compresseur. L'unité extérieure est inerte bien qu'alimentée.
Petite précision en démontant la carte extérieure pour la nettoyer j'ai trouvé deux lézards secs sous la carte au niveau de la puissance compresseur justement...
La carte a quatre leds :
led1 rouge éteinte
led2 verte éteinte
led3 rouge allumée
led4 jaune clignote
Malheureusement la doc ne donne pas d'explication là dessus...
Quelqu'un peut m'aider ?
Zenithair 9000btu
indoor isci09yb
outdoor xsci09yb
J'ai fait le contrôle de l'installation, récupéré le fluide 600g de R410a et réinjecté 950g, comme spécifié, avec une pression similaire de 18 bars, après un tirage au vide au passage pour les fuites.
Toujours pareil, l'unité intérieure demande du froid et donne une alarme de pilotage compresseur. L'unité extérieure est inerte bien qu'alimentée.
Petite précision en démontant la carte extérieure pour la nettoyer j'ai trouvé deux lézards secs sous la carte au niveau de la puissance compresseur justement...
La carte a quatre leds :
led1 rouge éteinte
led2 verte éteinte
led3 rouge allumée
led4 jaune clignote
Malheureusement la doc ne donne pas d'explication là dessus...
Quelqu'un peut m'aider ?
Zenithair 9000btu
indoor isci09yb
outdoor xsci09yb
12 janvier 2020 à 07:18