Bonjour.
Je viens de changer ma pompe de relevage pour mon climatiseur Daikin (Système split) installé en hauteur.
Un fois la pompe branchée elle pompe l'eau.
Et ne s'arrête pas, elle fait un bruit énorme.
Je suis obligé de débrancher la pompe et la rebrancher quand le niveau d'eau se remplit.
Merci de vos conseils.
Je viens de changer ma pompe de relevage pour mon climatiseur Daikin (Système split) installé en hauteur.
Un fois la pompe branchée elle pompe l'eau.
Et ne s'arrête pas, elle fait un bruit énorme.
Je suis obligé de débrancher la pompe et la rebrancher quand le niveau d'eau se remplit.
Merci de vos conseils.
07 août 2020 à 16:56
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème pompe de relevage fait du bruit clim Daikin
Bonjour,
Flotteur bloqué, ou mal positionné, bien respecter la notice d'installation, à vérifier.
Il est possible aussi que vous demandez une température trop basse, ce qui a pour effet de déshumidifier énormément et suivant la puissance de la clim la pompe a du mal à suivre, attention vous risquez de cramer la pompe si elle tourne continuellement.
Flotteur bloqué, ou mal positionné, bien respecter la notice d'installation, à vérifier.
Il est possible aussi que vous demandez une température trop basse, ce qui a pour effet de déshumidifier énormément et suivant la puissance de la clim la pompe a du mal à suivre, attention vous risquez de cramer la pompe si elle tourne continuellement.