Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
9406
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bonjour à tous.
J'ai remarqué que ma climatisation Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte, peu importe l'unité intérieure que je souhaite mettre en route.
Un matin, je l'ai trouvée disjonctée.
Un technicien est venu faire un diagnostic et m'a conseillé de remplacer les deux cartes ainsi que le ventilateur.
J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement...
Je doute donc du reste du diagnostic.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance.
J'ai remarqué que ma climatisation Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte, peu importe l'unité intérieure que je souhaite mettre en route.
Un matin, je l'ai trouvée disjonctée.
Un technicien est venu faire un diagnostic et m'a conseillé de remplacer les deux cartes ainsi que le ventilateur.
J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement...
Je doute donc du reste du diagnostic.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance.
30 avril 2024 à 14:24
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bonjour.
Quand vous remettez sous tension, la disjonction intervient en 1/4 de seconde, 3 secondes, ou nettement plus tard? Dans ce dernier cas, la clim fonctionne-t-elle correctement avant la coupure?
Vous ne précisez pas (ou probablement ne savez pas) si la clim disjoncte par fuite à la terre ou par surintensité. Pour lever le doute, hors tension, enlevez le fil de terre qui arrive sur le groupe, et voyez si ça disjoncte toujours. Durant toute la manip, il ne faut plus toucher à quelque partie métallique que ce soit. Une fois le verdict précisé, rebranchez le fil de terre.
Quand vous remettez sous tension, la disjonction intervient en 1/4 de seconde, 3 secondes, ou nettement plus tard? Dans ce dernier cas, la clim fonctionne-t-elle correctement avant la coupure?
Vous ne précisez pas (ou probablement ne savez pas) si la clim disjoncte par fuite à la terre ou par surintensité. Pour lever le doute, hors tension, enlevez le fil de terre qui arrive sur le groupe, et voyez si ça disjoncte toujours. Durant toute la manip, il ne faut plus toucher à quelque partie métallique que ce soit. Une fois le verdict précisé, rebranchez le fil de terre.
30 avril 2024 à 16:19
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bonjour Dom-Aom.
Quand je démarre une unité intérieure, cela prend environ 20-30 secondes avant de disjoncter, et non cela ne fonctionne pas correctement avant.
Il n'y a pas d'air qui sort avant la coupure.
Il s'agit très certainement d'une surintensité, le différentiel ne saute pas, seulement le disjoncteur qui alimente la clim.
Quand je démarre une unité intérieure, cela prend environ 20-30 secondes avant de disjoncter, et non cela ne fonctionne pas correctement avant.
Il n'y a pas d'air qui sort avant la coupure.
Il s'agit très certainement d'une surintensité, le différentiel ne saute pas, seulement le disjoncteur qui alimente la clim.
30 avril 2024 à 18:08
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
OK. Il est normal que l'air chaud ne vienne pas immédiatement, il faut en principe que le gaz arrive suffisamment chaud dans l'UI. Est-ce que le ventilateur extérieur démarre durant les 30 secondes?
Il se pourrait fort que l'IPM ait un de ses transistors de puissance en court-jus. Débranchez les 3 fils du compresseur, et déjà vérifiez que vous avez bien 3 valeurs de l'ordre de 1 ohm entre les fils qui mènent au compresseur pris 2 à 2. Puis vérifiez que vous n'avez pas de court-jus entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Donc 6 mesures sur les broches 20 à 24. Je vous mets son schéma (mais sur une autre machine).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il se pourrait fort que l'IPM ait un de ses transistors de puissance en court-jus. Débranchez les 3 fils du compresseur, et déjà vérifiez que vous avez bien 3 valeurs de l'ordre de 1 ohm entre les fils qui mènent au compresseur pris 2 à 2. Puis vérifiez que vous n'avez pas de court-jus entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Donc 6 mesures sur les broches 20 à 24. Je vous mets son schéma (mais sur une autre machine).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 avril 2024 à 19:25
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Merci pour votre réponse,
Non le ventilateur ne démarre jamais avant la coupure.
Je mesure 0,4 ohm entre les fils du moteur 2 à 2.
Je n'ai pas de continuité sur les 6 mesures demandées.
Non le ventilateur ne démarre jamais avant la coupure.
Je mesure 0,4 ohm entre les fils du moteur 2 à 2.
Je n'ai pas de continuité sur les 6 mesures demandées.
30 avril 2024 à 20:46
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bonjour.
0.4 ohm, ça fait rudement peu. Rappel, pour des valeurs aussi faibles, il faut soustraire aux mesures la valeur lue quand on réunit fermement les 2 pointes de touche. On risque dans votre cas d'arriver à des valeurs proches du 0 absolu, et là c'est pas bon du tout...
Du coup, faites un essai en ne connectant pas le compresseur. Vous aurez forcément une erreur à un moment donné, mais c'est la disjonction qu'on traque dans cette manip.
Vous avez un autre IPM, en composants discrets, ce sont les 6 transistors qui se dressent verticalement sur le coin de la carte de puissance. Pour chacun d'eux, vérifiez qu'il n'y a pas de court-jus entre la patte centrale et celle de droite (quand on lit normalement la référence).
"J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement". Comment avez-vous fait?
0.4 ohm, ça fait rudement peu. Rappel, pour des valeurs aussi faibles, il faut soustraire aux mesures la valeur lue quand on réunit fermement les 2 pointes de touche. On risque dans votre cas d'arriver à des valeurs proches du 0 absolu, et là c'est pas bon du tout...
Du coup, faites un essai en ne connectant pas le compresseur. Vous aurez forcément une erreur à un moment donné, mais c'est la disjonction qu'on traque dans cette manip.
Vous avez un autre IPM, en composants discrets, ce sont les 6 transistors qui se dressent verticalement sur le coin de la carte de puissance. Pour chacun d'eux, vérifiez qu'il n'y a pas de court-jus entre la patte centrale et celle de droite (quand on lit normalement la référence).
"J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement". Comment avez-vous fait?
01 mai 2024 à 10:25
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bonjour,
J'ai repris mes mesures :
- Résistance du moteur du ventilateur : environ 31 ohms entre les fils. C'est le seul test que j'ai effectué sur le ventilateur.
- Résistance du moteur du compresseur : 0,5 ohm.
- Pointe de touche l'une contre l'autre : 0,1, passe à 0 ohm.
Il me semble que le multimètre effectue lui-même la soustraction pendant les mesures.
En refaisant le test de continuité entre U, V, W et P, j'obtiens une continuité. L'appareil sonne pendant une demi-seconde, mais sans afficher de valeur ohmique.
J'ai également fait un essai en laissant le connecteur du compresseur débranché, mais j'obtiens le même résultat : cela disjoncte.
Je n'ai pas encore testé les transistors, car le temps est pluvieux et je ne veux pas laisser la carte se mouiller trop.
Si besoin, je peux vous envoyer des photos de la carte et des schémas électriques.
J'ai repris mes mesures :
- Résistance du moteur du ventilateur : environ 31 ohms entre les fils. C'est le seul test que j'ai effectué sur le ventilateur.
- Résistance du moteur du compresseur : 0,5 ohm.
- Pointe de touche l'une contre l'autre : 0,1, passe à 0 ohm.
Il me semble que le multimètre effectue lui-même la soustraction pendant les mesures.
En refaisant le test de continuité entre U, V, W et P, j'obtiens une continuité. L'appareil sonne pendant une demi-seconde, mais sans afficher de valeur ohmique.
J'ai également fait un essai en laissant le connecteur du compresseur débranché, mais j'obtiens le même résultat : cela disjoncte.
Je n'ai pas encore testé les transistors, car le temps est pluvieux et je ne veux pas laisser la carte se mouiller trop.
Si besoin, je peux vous envoyer des photos de la carte et des schémas électriques.
01 mai 2024 à 14:01
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bon, il y avait abus de langage : vous ne pouvez pas écrire "J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement" juste en mesurant les 3 bobinages, votre phrase laissait penser que vous l'aviez vu tourner.
Vous pouvez retester l'IPM intégré en mode "test de diodes", vous devez trouver la diode dite "de roue libre" en // sur chaque transistor, genre 0.5V en direct, l'infini en inverse. Il faut bien sûr être hors tension, et il faut que la HT soit bien à 0V.
Vous disjonctez parce que la haute tension continue présente sur les IPM est "avalée" par un composant en court-jus. Sur un IPM donné, vous avez des transistors rattachés au +, et d'autres au -. Si l'un d'eux est en court-jus, par ex un rattaché au +, la HT va être court-circuitée quand son binôme rattaché au - va être rendu passant brièvement par une impulsion appliquée sur sa commande.
Une photo de la carte de puissance ne serait effectivement pas inutile.
Vous pouvez retester l'IPM intégré en mode "test de diodes", vous devez trouver la diode dite "de roue libre" en // sur chaque transistor, genre 0.5V en direct, l'infini en inverse. Il faut bien sûr être hors tension, et il faut que la HT soit bien à 0V.
Vous disjonctez parce que la haute tension continue présente sur les IPM est "avalée" par un composant en court-jus. Sur un IPM donné, vous avez des transistors rattachés au +, et d'autres au -. Si l'un d'eux est en court-jus, par ex un rattaché au +, la HT va être court-circuitée quand son binôme rattaché au - va être rendu passant brièvement par une impulsion appliquée sur sa commande.
Une photo de la carte de puissance ne serait effectivement pas inutile.
01 mai 2024 à 16:44
Réponse 8 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Merci pour vos réponses avant tout.
Effectivement, je n'ai pas fait de test en fonctionnement sur ce ventilateur...
Pour ce qui est de tester les diodes, vu leur taille et l'accès, le mieux serait que je démonte la carte je pense. Je pense faire ça ce weekend si le temps me le permet.
Une petite question, sans doute bête : mon composant en court-circuit est sans doute la conséquence d'une autre panne ailleurs.
Y'a t'il un risque en remplaçant ce composant voire la carte de se retrouver avec la même panne ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement, je n'ai pas fait de test en fonctionnement sur ce ventilateur...
Pour ce qui est de tester les diodes, vu leur taille et l'accès, le mieux serait que je démonte la carte je pense. Je pense faire ça ce weekend si le temps me le permet.
Une petite question, sans doute bête : mon composant en court-circuit est sans doute la conséquence d'une autre panne ailleurs.
Y'a t'il un risque en remplaçant ce composant voire la carte de se retrouver avec la même panne ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2024 à 18:52
Réponse 9 dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte
Bonjour.
Un composant a le droit de claquer tout seul, sans crier gare, ou suite à un stress, par exemple une microcoupure EDF. Mais il peut aussi le faire à cause d'un autre composant, effectivement. Les 6 transistors de l'IPM du compresseur sont commandés de manière extrêmement complexe par un microprocesseur. Si celui-ci donne des signaux inadéquats, alors l'IPM peut claquer, et si vous remplacez l'IPM, le suivant aura des chances de faire pareil...
Un composant a le droit de claquer tout seul, sans crier gare, ou suite à un stress, par exemple une microcoupure EDF. Mais il peut aussi le faire à cause d'un autre composant, effectivement. Les 6 transistors de l'IPM du compresseur sont commandés de manière extrêmement complexe par un microprocesseur. Si celui-ci donne des signaux inadéquats, alors l'IPM peut claquer, et si vous remplacez l'IPM, le suivant aura des chances de faire pareil...
02 mai 2024 à 08:02