A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4014
Question forum-climatisation : A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Bonjour à tous.
J'ai des clims de marque Hitachi.
J'ai 2 clims qui fuient, j'ai procédé au nettoyage du petit bac de récupération et j'ai nettoyé le flotteur.
Par contre lors du remontage il y a un petit tube du flotteur qui part par le haut et qui est pincé sur la fixation de la clim au mur.
Est-ce normal ?
Lors du remontage je dois le laisser obstrué ou pas ?
Par avance merci pour votre aide.
J'ai des clims de marque Hitachi.
J'ai 2 clims qui fuient, j'ai procédé au nettoyage du petit bac de récupération et j'ai nettoyé le flotteur.
Par contre lors du remontage il y a un petit tube du flotteur qui part par le haut et qui est pincé sur la fixation de la clim au mur.
Est-ce normal ?
Lors du remontage je dois le laisser obstrué ou pas ?
Par avance merci pour votre aide.
17 juin 2017 à 15:01
Réponse 1 forum dépannage climatisation
A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Bonjour.
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
17 juin 2017 à 15:40
Réponse 2 forum dépannage climatisation
A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Merci pour votre réponse j'ai regardé sur une vidéo qui parle du changement des flotteurs et ils disent qu'il est préconisé de mettre un bout de tuyau, lui il en mettait pas.
Donc je pense qu'il a dû se coincer.
Par contre j'ai tout nettoyé le flotteur et l'eau n'est pas aspirée, comment tester la pompe et le flotteur ?
Donc je pense qu'il a dû se coincer.
Par contre j'ai tout nettoyé le flotteur et l'eau n'est pas aspirée, comment tester la pompe et le flotteur ?
17 juin 2017 à 17:17
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Invité

A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Invité
Bonne journée à tous.
Si c'est le petit flexible de plus ou moins 10 cm dont vous parlez, son rôle est de faire face à un éventuel afflux de condensat trop important.
C'est un réservoir d'anti débordements mais aussi d'appel d'air.
Remettez le à sa place et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
Cordialement.
Si c'est le petit flexible de plus ou moins 10 cm dont vous parlez, son rôle est de faire face à un éventuel afflux de condensat trop important.
C'est un réservoir d'anti débordements mais aussi d'appel d'air.
Remettez le à sa place et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
Cordialement.
17 juin 2017 à 17:40
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Invité

A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Invité
Re.
Le flotteur est-il libre de mouvement sur son axe ?
Y a t-il les 230v aux bornes de la pompe ?
Pompe d'origine ou optionnelle ?
Pompe tout ou rien ou régulée via deux sondes ?
Le tamis est-il propre ?
Le test d'une pompe de relevage est relativement simple : s'assurer que la tension est présente, que le flotteur est libre de mouvement (et surtout qu'il soit droit sur son axe), verser doucement de l'eau dans le bac puis s'assurer que le flotteur ferme son contact lorsqu'il a atteint plus au moins la moitié de sa course autour de son axe.
A ce moment-là la pompe amorce son cycle d'évacuation.
Si aucune réaction malgré la présence des 230v alors ou le contact flotteur est HS ou le moteur pompe est HS.
Si le moteur amorce son cycle mais sans évacuer les condensats alors il y a lieu de contrôler les flexibles et tuyaux d'évacuation.
Cordialement.
Le flotteur est-il libre de mouvement sur son axe ?
Y a t-il les 230v aux bornes de la pompe ?
Pompe d'origine ou optionnelle ?
Pompe tout ou rien ou régulée via deux sondes ?
Le tamis est-il propre ?
Le test d'une pompe de relevage est relativement simple : s'assurer que la tension est présente, que le flotteur est libre de mouvement (et surtout qu'il soit droit sur son axe), verser doucement de l'eau dans le bac puis s'assurer que le flotteur ferme son contact lorsqu'il a atteint plus au moins la moitié de sa course autour de son axe.
A ce moment-là la pompe amorce son cycle d'évacuation.
Si aucune réaction malgré la présence des 230v alors ou le contact flotteur est HS ou le moteur pompe est HS.
Si le moteur amorce son cycle mais sans évacuer les condensats alors il y a lieu de contrôler les flexibles et tuyaux d'évacuation.
Cordialement.
17 juin 2017 à 18:12
Réponse 5 forum dépannage climatisation
A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi
Bonjour. En effet il se peut que ce soit le petit tube au dessus "le trop plein" qui soit coincé.
Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.

Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.

18 juin 2017 à 09:39