Clim gainable Hyiasu en panne
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
2875
Question dépannage climatisation : Clim gainable Hyiasu en panne
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car ma belle mère a une clim gainable Hiyasu qui ne fonctionne plus.
Elle a fait appel à un professionnel et le technicien ne connait pas cette marque mais lui a facturé le changement des cartes électroniques (il a changé la "petite" carte et a remis la plus grande d'origine car avec la nouvelle ça coupait aussi le ventilateur).
Or la clim ne fonctionne toujours pas, l'unité extérieure (le gros moteur ne s'enclenche que de temps en temps), elle a rappelé le professionnel qui visiblement l'a prise pour une pigeonne...
Et je pense qu'il ne compte pas se re-déplacer car la secrétaire nous dit que le technicien est en vacances, certes mais je ne pense pas qu'il soit tout seul à bosser dans cette boite assez réputée sur ma ville...
A la télécommande à l’intérieur, nous l'avons mis sur auto à 25° (c'est l'été, il fait 35° dehors) donc je me tourne vers vous pour pouvoir avoir des avis...
Merci infiniment à vous tous !!!

Je me tourne vers vous car ma belle mère a une clim gainable Hiyasu qui ne fonctionne plus.
Elle a fait appel à un professionnel et le technicien ne connait pas cette marque mais lui a facturé le changement des cartes électroniques (il a changé la "petite" carte et a remis la plus grande d'origine car avec la nouvelle ça coupait aussi le ventilateur).
Or la clim ne fonctionne toujours pas, l'unité extérieure (le gros moteur ne s'enclenche que de temps en temps), elle a rappelé le professionnel qui visiblement l'a prise pour une pigeonne...
Et je pense qu'il ne compte pas se re-déplacer car la secrétaire nous dit que le technicien est en vacances, certes mais je ne pense pas qu'il soit tout seul à bosser dans cette boite assez réputée sur ma ville...
A la télécommande à l’intérieur, nous l'avons mis sur auto à 25° (c'est l'été, il fait 35° dehors) donc je me tourne vers vous pour pouvoir avoir des avis...
Merci infiniment à vous tous !!!

17 juillet 2015 à 14:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim gainable Hyiasu en panne
Bonjour,
Hiyasu est en fait du Fujitsu, une bonne marque en général, elle est distribuée en France par Eurofred.
J'espère que quelqu'un pourra mieux vous conseiller sur la marche à suivre !!
Cordialement. cathars
Hiyasu est en fait du Fujitsu, une bonne marque en général, elle est distribuée en France par Eurofred.
J'espère que quelqu'un pourra mieux vous conseiller sur la marche à suivre !!
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 16:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim gainable Hyiasu en panne
Bonjour.
Déjà mettre la commande sur mode "COOL" ou sur "FROID" ou sur un flocon de neige mais pas sur mode "AUTO".
Ensuite mettre la température la plus basse et sur grande ventilation, attendre 4/5 minutes.
Nous dire ce qui se passe.
Ah oui aller à la banque et annuler le prélèvement du chèque. Le plus vite possible.
Citation :
A la télécommande à l’intérieur, nous l'avons mis sur auto à 25°.
Déjà mettre la commande sur mode "COOL" ou sur "FROID" ou sur un flocon de neige mais pas sur mode "AUTO".
Ensuite mettre la température la plus basse et sur grande ventilation, attendre 4/5 minutes.
Nous dire ce qui se passe.
Ah oui aller à la banque et annuler le prélèvement du chèque. Le plus vite possible.
17 juillet 2015 à 17:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim gainable Hyiasu en panne
Merci à vous de prendre le temps de répondre.
Et bien elle a mis la clim sur le flocon, la ventilation au max (3) et à la température la plus basse (18) et rien !
Le ventilateur de la clim marche mais il ne sort pas d'air frais.
L'unité extérieure ne s'allume pas. Elle a 30° dans la maison...
Et bien elle a mis la clim sur le flocon, la ventilation au max (3) et à la température la plus basse (18) et rien !
Le ventilateur de la clim marche mais il ne sort pas d'air frais.
L'unité extérieure ne s'allume pas. Elle a 30° dans la maison...

17 juillet 2015 à 17:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim gainable Hyiasu en panne
Bonsoir,
Vous pouvez essayer de couper au disjoncteur de la clim sur le tableau, attendre 10 minutes et rallumer, cela pourrait la réinitialiser, quelquefois cela marche !!
Cordialement. cathars
Vous pouvez essayer de couper au disjoncteur de la clim sur le tableau, attendre 10 minutes et rallumer, cela pourrait la réinitialiser, quelquefois cela marche !!
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 19:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim gainable Hyiasu en panne
Bonsoir.
La demande de froid n'est pas prise en compte, soit par un souci de la carte ou de sonde de l'unité intérieure qui envoie cette ordre, soit dans l'unité extérieure une carte de réception, un relais, ou encore une sécurité pressostat haute pression, qui ramène à un problème de ventilateur de l'UE, ou un pressostat BP qui ramène à un manque de gaz, une sonde HS, et en dernier le compresseur HS. Je pense que j'ai fait le tour.
Je crois que l'intervention d'un technicien s’avère nécessaire.
A moins que vous ayez d'autres renseignements.
Quelqu'un sur le site a peut-être une autre idée ?
La demande de froid n'est pas prise en compte, soit par un souci de la carte ou de sonde de l'unité intérieure qui envoie cette ordre, soit dans l'unité extérieure une carte de réception, un relais, ou encore une sécurité pressostat haute pression, qui ramène à un problème de ventilateur de l'UE, ou un pressostat BP qui ramène à un manque de gaz, une sonde HS, et en dernier le compresseur HS. Je pense que j'ai fait le tour.
Je crois que l'intervention d'un technicien s’avère nécessaire.
A moins que vous ayez d'autres renseignements.
Quelqu'un sur le site a peut-être une autre idée ?
17 juillet 2015 à 20:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Clim gainable Hyiasu en panne
Invité
Bonjour,
La télécommande c'est une filaire ou infrarouge ?
Si infrarouge, et lorsque vous faites de la demande, y a t-il un bip qui se fait entendre pour chaque appui sur la télécommande.
Cette marque a une de défaillance récurrente sur le toron qui fait la liaison entre le récepteur infrarouge et la carte de commande.
Peut-être est-ce votre cas.
Le modo auto est un mode plutôt économique.
A savoir que lorsque vous l'enclenchez, il a une zone neutre de minimum 4K.
C'est à dire pour une consigne de 25C il ne fera du froid que si la T° ambiante est au dessus de 27C (28 c° plus précisément) et ne fera du chaud que en dessous de 23C°.
Sachant que cette zone neutre peut être de 6 voir 8 K selon constructeur et celui qui a fait la mise en service.
Par ailleurs il nous faut des informations supplémentaires.
A savoir que se passe t-il précisément à l'instant même où vous faites de la demande ?
Pour cela il faut impérativement qu'une personne soit face au groupe, lorsque la deuxième fait de la demande sur l'UI.
Ensuite vous nous communiquez ce qui se passe.
Démarrage ventilateur extérieure ou pas ?
Démarrage ou tentative de démarrage du compresseur ou pas ?
Si c'est une TOR, voyez si vous avez une tension qui arrive sur le contacteur de puissance du compresseur.
Si oui, alors la bobine du contacteur est HS.
En tout cas donnez-nous un peu plus d'info sur le comportement du groupe ensuite on vous guidera pour le reste.
Et en final, l'intervention du technicien n’étant pas concluante (n'a pas résolu le problème), il se doit de revenir et assurer un diagnostic à ses frais (sauf si un autre élément a lâché entretemps).
Mais quoi qu'il arrive il a obligation de résultat puisqu'il a posé ses mains dedans.
Cordialement.
Adelclimatisation
La télécommande c'est une filaire ou infrarouge ?
Si infrarouge, et lorsque vous faites de la demande, y a t-il un bip qui se fait entendre pour chaque appui sur la télécommande.
Cette marque a une de défaillance récurrente sur le toron qui fait la liaison entre le récepteur infrarouge et la carte de commande.
Peut-être est-ce votre cas.
Le modo auto est un mode plutôt économique.
A savoir que lorsque vous l'enclenchez, il a une zone neutre de minimum 4K.
C'est à dire pour une consigne de 25C il ne fera du froid que si la T° ambiante est au dessus de 27C (28 c° plus précisément) et ne fera du chaud que en dessous de 23C°.
Sachant que cette zone neutre peut être de 6 voir 8 K selon constructeur et celui qui a fait la mise en service.
Par ailleurs il nous faut des informations supplémentaires.
A savoir que se passe t-il précisément à l'instant même où vous faites de la demande ?
Pour cela il faut impérativement qu'une personne soit face au groupe, lorsque la deuxième fait de la demande sur l'UI.
Ensuite vous nous communiquez ce qui se passe.
Démarrage ventilateur extérieure ou pas ?
Démarrage ou tentative de démarrage du compresseur ou pas ?
Si c'est une TOR, voyez si vous avez une tension qui arrive sur le contacteur de puissance du compresseur.
Si oui, alors la bobine du contacteur est HS.
En tout cas donnez-nous un peu plus d'info sur le comportement du groupe ensuite on vous guidera pour le reste.
Et en final, l'intervention du technicien n’étant pas concluante (n'a pas résolu le problème), il se doit de revenir et assurer un diagnostic à ses frais (sauf si un autre élément a lâché entretemps).
Mais quoi qu'il arrive il a obligation de résultat puisqu'il a posé ses mains dedans.
Cordialement.
Adelclimatisation
18 juillet 2015 à 07:49