Question Forum Dépannage Climatisation : Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour.
J'ai fait installer depuis 2018 des splits Daikin FTXM dont je suis très satisfait.
Pour l'un deux néanmoins, j'observe un comportement qui m'interpelle.
Fonctionnant en mode "NUIT" (la nuit donc), elle se met subitement à souffler à fond les ballons. Par le passé, cela a dû arriver et je pensais que c'était pour "mettre en température".
Dernièrement, j'ai pris soin de faire un relevé chronométré.
Sur une période d'1h, toutes les 6 à 10mn, elle se met à souffler à fond durant 2m30 très précisément.
Elle souffle à fond, et redevient silencieuse... Quelques minutes passent, et rebelote : tempête dans la chambre et hop, grand silence.
La plupart du temps je m'endors, parfois la nuit ça me réveille et je me rendors. Mais c'est un fonctionnement qui se répète tous les jours, à des rythmes différents. Des nuis où ça le fera moins (ou bien je m'endors)...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
J'ai fait installer depuis 2018 des splits Daikin FTXM dont je suis très satisfait.
Pour l'un deux néanmoins, j'observe un comportement qui m'interpelle.
Fonctionnant en mode "NUIT" (la nuit donc), elle se met subitement à souffler à fond les ballons. Par le passé, cela a dû arriver et je pensais que c'était pour "mettre en température".
Dernièrement, j'ai pris soin de faire un relevé chronométré.
Sur une période d'1h, toutes les 6 à 10mn, elle se met à souffler à fond durant 2m30 très précisément.
Elle souffle à fond, et redevient silencieuse... Quelques minutes passent, et rebelote : tempête dans la chambre et hop, grand silence.
La plupart du temps je m'endors, parfois la nuit ça me réveille et je me rendors. Mais c'est un fonctionnement qui se répète tous les jours, à des rythmes différents. Des nuis où ça le fera moins (ou bien je m'endors)...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
30 juillet 2019 à 10:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour.
J'ai déjà rencontré ce problème mais n'ayant pas eu d'explication de la part du constructeur, j'ai opté pour le remplacement des sondes de ou des UI.
A partir de là plus de soucis ???
J'ai déjà rencontré ce problème mais n'ayant pas eu d'explication de la part du constructeur, j'ai opté pour le remplacement des sondes de ou des UI.
A partir de là plus de soucis ???
30 juillet 2019 à 18:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour.
Est-ce que vous avez le problème quand vous n'êtes pas en mode nuit ?
Coupez le disjoncteur 30 secondes et remettez-le pour voir.
Pour savoir si ce sont les sondes vous pouvez les échanger entre vos deux appareils mais dans ce modèle ce n'est pas très accessible, ça vous dira si le problème vient des sondes ou de la carte.
Sinon vous pouvez tester à l'ohmmètre vos sondes pour voir si elles dérivent, mettez la clim à l'arrêt et attendez 10 minutes que la température se stabilise et vous devez trouver la même valeur sur vos sondes gaz et liquide.
Est-ce que vous avez le problème quand vous n'êtes pas en mode nuit ?
Coupez le disjoncteur 30 secondes et remettez-le pour voir.
Pour savoir si ce sont les sondes vous pouvez les échanger entre vos deux appareils mais dans ce modèle ce n'est pas très accessible, ça vous dira si le problème vient des sondes ou de la carte.
Sinon vous pouvez tester à l'ohmmètre vos sondes pour voir si elles dérivent, mettez la clim à l'arrêt et attendez 10 minutes que la température se stabilise et vous devez trouver la même valeur sur vos sondes gaz et liquide.
30 juillet 2019 à 21:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale
Bonjour Tavaro.
Il n'y a que 2 sondes sur cet appareil : 1 sur la batterie qui sert en mode chaud pour le démarrage du soufflage à partir de 37°C, en antigel en mode froid et 1 en reprise ambiante.
Effectivement le contrôle en K ohms est la même à la même température.
Perso je préconise un contrôle en ambiance, environ 22/23°C, une dans un bol de glace proche du 0°C et une dans la main environ 32°C.
Il faut préciser que l’enlèvement et le replacement des sondes doivent s’effectuer hors tension.
Il n'y a que 2 sondes sur cet appareil : 1 sur la batterie qui sert en mode chaud pour le démarrage du soufflage à partir de 37°C, en antigel en mode froid et 1 en reprise ambiante.
Effectivement le contrôle en K ohms est la même à la même température.
Perso je préconise un contrôle en ambiance, environ 22/23°C, une dans un bol de glace proche du 0°C et une dans la main environ 32°C.
Il faut préciser que l’enlèvement et le replacement des sondes doivent s’effectuer hors tension.
31 juillet 2019 à 22:12