Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
5501
Question Forum Climatisation : Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas
Bonjour à tous,
Nous avons acquis une climatisation Cliway 9000 BTU easyclip. C'était une fausse occasion dans le sens où elle n'a jamais servi donc autant dire qu'elle est neuve (appareil de présentation en boutique).
Nous étions informés qu'elle manquerait probablement de gaz suite aux démonstrations du système easyclip à leurs clients.
Après installation, l'unité intérieure fonctionne, mais l'unité extérieure ne démarre pas.
SI on se met en mode climatisation ou en mode chauffage, on entend simplement un "clic" mais rien ne se passe. Aucun démarrage, ni du ventilateur, ni du compresseur, comme si elle se mettait directement en sécurité et un code E9 apparait sur l'unité intérieure.
Après ouverture de l'unité extérieure, une led "power" fonctionne en continu, la led 1 clignote en continu, la led 2 émet un code de 12 clignotements.
Voici la carte mère en photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sa référence est ASL MWH023B
La notice n'est pas d'une grande aide, elle ne donne pas les codes erreurs.
Serait-ce possible que ce soit le manque de gaz qui mette le système en sécurité ?
Quelles sont les autres possibilités ?
Merci d'avance pour vos réponses.
P. S. : Je tiens à préciser que je suis une quiche en matière de clim et qu'une réponse trop technique sera compliquée pour moi.
Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Nous avons acquis une climatisation Cliway 9000 BTU easyclip. C'était une fausse occasion dans le sens où elle n'a jamais servi donc autant dire qu'elle est neuve (appareil de présentation en boutique).
Nous étions informés qu'elle manquerait probablement de gaz suite aux démonstrations du système easyclip à leurs clients.
Après installation, l'unité intérieure fonctionne, mais l'unité extérieure ne démarre pas.
SI on se met en mode climatisation ou en mode chauffage, on entend simplement un "clic" mais rien ne se passe. Aucun démarrage, ni du ventilateur, ni du compresseur, comme si elle se mettait directement en sécurité et un code E9 apparait sur l'unité intérieure.
Après ouverture de l'unité extérieure, une led "power" fonctionne en continu, la led 1 clignote en continu, la led 2 émet un code de 12 clignotements.
Voici la carte mère en photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sa référence est ASL MWH023B
La notice n'est pas d'une grande aide, elle ne donne pas les codes erreurs.
Serait-ce possible que ce soit le manque de gaz qui mette le système en sécurité ?
Quelles sont les autres possibilités ?
Merci d'avance pour vos réponses.
P. S. : Je tiens à préciser que je suis une quiche en matière de clim et qu'une réponse trop technique sera compliquée pour moi.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
14 juillet 2019 à 09:59
Réponse 1 du forum climatisation
Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas
Bonjour.
Quelle idée d'avoir acheté une clim d'occasion qui soi-disant n'a jamais fonctionné
et de plus on vous dit que celle-ci est vide de gaz
, étant donné que le gaz coûte souvent plus cher que votre clim, vous avez tout gagné.
Je pense que le compresseur est tout simplement HS.
Après, il faudrait bien sûr approfondir la panne.
Quelle idée d'avoir acheté une clim d'occasion qui soi-disant n'a jamais fonctionné

et de plus on vous dit que celle-ci est vide de gaz
, étant donné que le gaz coûte souvent plus cher que votre clim, vous avez tout gagné.Je pense que le compresseur est tout simplement HS.
Après, il faudrait bien sûr approfondir la panne.
15 juillet 2019 à 18:36
Réponse 2 du forum climatisation
Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas
Bonsoir,
Je sais reconnaître un appareil neuf, surtout quand je regarde à l'intérieur et cela inclut le compresseur.
De plus, je ne crois pas avoir dit qu'elle était vide (LIRE mon premier message).
Ma question portait sur les codes E9 pour l'unité intérieure et sur les 12 clignotements de l'unité extérieure.
Rien de plus.
Merci.
Je sais reconnaître un appareil neuf, surtout quand je regarde à l'intérieur et cela inclut le compresseur.
De plus, je ne crois pas avoir dit qu'elle était vide (LIRE mon premier message).
Ma question portait sur les codes E9 pour l'unité intérieure et sur les 12 clignotements de l'unité extérieure.
Rien de plus.
Merci.
15 juillet 2019 à 22:10
Réponse 3 du forum climatisation
Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas
Bonjour. Ah! je n'ai peut-être pas compris ?
Le "clic" un compresseur bloqué mécaniquement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Citation :
Nous étions informés qu'elle manquerait probablement de gaz suite aux démonstrations du système easyclip à leurs clients.
Citation :
Serait-ce possible que ce soit le manque de gaz qui mette le système en sécurité ?
Citation :Ces éléments me laissent à penser que le compresseur est HS, ne connaissant absolument pas cette marque, certainement vendue par lots venant de Corée, de Chine ou je ne sais d'où, et donc n'ayant pas les codes pannes, et oui bien sûr, ce manque de gaz, peut très bien en être la cause.
On entend simplement un "clic".
Le "clic" un compresseur bloqué mécaniquement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
16 juillet 2019 à 22:35