Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2453
Question dépannage clim Maxwell : Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
Bonjour.
J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 9000 btu, il fonctionne plus, lorsque je l’allume, l'afficheur affiche la température normalement mais rien ne se passe.
Après quelques secondes, l'afficheur affiche l'erreur F6.
SVP ça veut dire quoi ??
Merci.
J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 9000 btu, il fonctionne plus, lorsque je l’allume, l'afficheur affiche la température normalement mais rien ne se passe.
Après quelques secondes, l'afficheur affiche l'erreur F6.
SVP ça veut dire quoi ??
Merci.
19 septembre 2014 à 15:46
Conseil 1 dépannage code erreur F6
Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
C'est du Midea, à vous de regarder leur documentation.
Paul.
Paul.
19 septembre 2014 à 18:25
Conseil 2 dépannage code erreur F6
Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
Bonsoir.
Si par hasard, vous auriez les codes pannes affichés sur un couvercle de l'UI ou UE voir dans votre doc d'installation.....
Même en British cela nous serait utile.
C'est un mobile ? Une clim fixe ? Achetée où ?
Si par hasard, vous auriez les codes pannes affichés sur un couvercle de l'UI ou UE voir dans votre doc d'installation.....
Même en British cela nous serait utile.
C'est un mobile ? Une clim fixe ? Achetée où ?
19 septembre 2014 à 19:23
Conseil 3 dépannage code erreur F6
Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
Bonjour,
Je vous remercie, c'est un climatiseur Maxwell fabriqué en Tunisie et la doc a été jeté, on ne l'a pas, j'ai essayé de voir la carte mère puisque je suis électronicien mais tout est bien à première vue pour un test en statique.
Je vous remercie, c'est un climatiseur Maxwell fabriqué en Tunisie et la doc a été jeté, on ne l'a pas, j'ai essayé de voir la carte mère puisque je suis électronicien mais tout est bien à première vue pour un test en statique.
20 septembre 2014 à 11:23
Conseil 4 dépannage code erreur F6
Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
Bonjour.
N'ayant rien trouvé sur internet
le problème est que le code défaut nous approche de la panne réelle, sans la définition on peut s'en éloigner.
F6 : peut être un manque de gaz, comme une sonde, ou un moteur, le compresseur etc.
On va essayer de deviner par étapes.
Quand vous mettez en route, le compresseur essaie-il de démarrer ? Le ventilateur ext se met-il en fonctionnement même se lance simplement ?
Comme vous êtes dans l’électronique, cela va vous aider.
Il est possible que ce soit simplement une sonde, il faudrait les tester, en règle générale, il doit avoir 2 sondes dans l'UI une sur la batterie et une en reprise d'air, les valeurs sont 25 kg ohms pour 20°c et 20 kg ohms pour 25°c.
Souvent celle de la batterie tombe en panne à cause des variations très importantes en système PAC (ce peut être une piste).
N'ayant rien trouvé sur internet
le problème est que le code défaut nous approche de la panne réelle, sans la définition on peut s'en éloigner. F6 : peut être un manque de gaz, comme une sonde, ou un moteur, le compresseur etc.
On va essayer de deviner par étapes.
Quand vous mettez en route, le compresseur essaie-il de démarrer ? Le ventilateur ext se met-il en fonctionnement même se lance simplement ?
Comme vous êtes dans l’électronique, cela va vous aider.
Il est possible que ce soit simplement une sonde, il faudrait les tester, en règle générale, il doit avoir 2 sondes dans l'UI une sur la batterie et une en reprise d'air, les valeurs sont 25 kg ohms pour 20°c et 20 kg ohms pour 25°c.
Souvent celle de la batterie tombe en panne à cause des variations très importantes en système PAC (ce peut être une piste).
21 septembre 2014 à 09:33